сообщение 2.12.2016, 14:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 2.12.2016
Пользователь №: 50648



День добрый,уважаемые специалисты!
есть оборудование: тепловые панели 800 вт - 3 шт.+ терморегулятор. всего 13 комплектов,все будут установлены в одном помещении.
есть рекомендация к т-регулятору: Если мощность группы пленочных электронагревателей превышает 2,2 кВт, обязательно при подключении применяйте модульный контактор. Мы не рекомендуем напрямую подключать терморегулятор ORBIS Clima ML, если нагрузка составляет более 10 А.

я,как "чайник" icon_biggrin.gif , не понимаю для чего же нужен, модульный контактор? сколько их нужно:один на комплект или один на все оборудование?какая модель?

и чем чревато игнорирование сего приборчика? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 2.12.2016, 14:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



игнорирование контактора чревато прегоранием терморегулятора. Если терморегулятор 1 то и контактор 1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 2.12.2016, 14:58
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



может целесообразней установить один контактор ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 2.12.2016, 15:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Vybor @ 2.12.2016, 14:29) *
сколько их нужно:один на комплект или один на все оборудование?
Вы эти комплекты желаете ... все 13 комплектов ... разом включать ... или как нить ступенчато (типо по частям) ?
Еще вопросы:
1. На какое напряжение расчитана одна панель (220 или 380)?
2. Как Вы их будете распределять по фазам (по скольку комплектов на одну фазу)?
После ответов можно будет, определять количество и параметры контакторов. icon_biggrin.gif

Вернуться в начало страницы