Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбивает диф автомат, не можем понять причину

Sof07
сообщение 1.12.2016, 16:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2016
Пользователь №: 50639



Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой! Квартира в многоэтажке, в щитке стоят 3 автомата, розетки, свет и плита, так же 2 узо, на стиралку и посудомойку, плюс узо основное, которое отключает все электричество в квартире. Переодически , раз в месяц, выбивало основное узо, без причины, можно было с утра проснуться свет выключен . позавчера так же проснулся, света нет, полез в щиток, пытаюсь включить узо, не включается, выбивает. Вызвал электрика, тот потыкал, сказал что узо хана и вообще, его тут быть не должно, либо должен стоять диф, либо узо + автомат. Купил диф, сегодня поставили, его тоже выбивает. Причем даже если отключить все автоматы, все равно основной диф выбивает. Отключили землю с розеточной группой, все заработало, диф не выбивает. Отключил все электроприборы, подключаем землю в щитке диф вылетает. Решили временно оставить землю отключенной, жена включила печку, диф выбило , попробовали плиту, висит на одной розетке с печкой, с одной конфоркой работает, вторую включаем, диф выбивает, в чем может быть проблема, где искать неисправность?

Цитата(Dimka1 @ 1.12.2016, 16:09) *
схему для начала начертите.

Фото щитка не подойдет?

Сообщение отредактировал Sof07 - 1.12.2016, 15:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.12.2016, 16:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3944
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата
Фото щитка не подойдет?


нет

Если отсоединили землю, а жена включила печку и выбил диф, значит ток в фазе стал не равен току в нуле и сработал диф.
Куда часть тока с фазы утекает это уже сами ищите.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 1.12.2016, 16:34
Сообщение #3


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



где-то есть контакт там, где его быть не должно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 1.12.2016, 16:50
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Может стоило поставить УЗО и автомат,в таком раскладе как считается что будет более понятно по чему идёт сработка,может у вас не в токе утечки на землю,а в коротком или перегрузка.Просто по дифу можно не понять на что он отреагировал.А так ещё у нас была похожая ситуация,пошли по вызову,выбивает вводное узо,начали разбираться,дошли до плиты,она практически не пользованная,вроде толь неделя как купили,отключаем от розетки узо держит,включаем выбивает,прозвонка вилки показала что контакт заземления звонится с штырьками вилки.В плиту конечно не полезли,она на гарантии. Обьяснили ситуацию хозяивам и посоветовали в гарантийку обращатся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sof07
сообщение 1.12.2016, 19:18
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2016
Пользователь №: 50639



Цитата(Фадик @ 1.12.2016, 16:50) *
Может стоило поставить УЗО и автомат,в таком раскладе как считается что будет более понятно по чему идёт сработка,может у вас не в токе утечки на землю,а в коротком или перегрузка.Просто по дифу можно не понять на что он отреагировал.А так ещё у нас была похожая ситуация,пошли по вызову,выбивает вводное узо,начали разбираться,дошли до плиты,она практически не пользованная,вроде толь неделя как купили,отключаем от розетки узо держит,включаем выбивает,прозвонка вилки показала что контакт заземления звонится с штырьками вилки.В плиту конечно не полезли,она на гарантии. Обьяснили ситуацию хозяивам и посоветовали в гарантийку обращатся.

Узо попробовали обратно поставить, без автомата естественно, его тоже выбивает. Непонятно почему выбивает когда автоматы на розеточную группу, плиту, свет выключены, получается вся квартира обесточена, включаем диф, подключаем землю, диф сразу выбивает

Цитата(S-cream @ 1.12.2016, 16:34) *
где-то есть контакт там, где его быть не должно.

как это проверить, потребители все выключены?
может в ванной где то утекать, может в розетке что то окислилось от влажности? Хотя с трудом представляю что, розетками в ванной раз в месяц пользуемся, на стиралку отдельная заведена со своим узо, с ним всев порядке

Цитата(Dimka1 @ 1.12.2016, 16:30) *
нет

Если отсоединили землю, а жена включила печку и выбил диф, значит ток в фазе стал не равен току в нуле и сработал диф.
Куда часть тока с фазы утекает это уже сами ищите.

к сожалению я не знаю как в щитке все подключено
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.12.2016, 19:29
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Sof07 @ 1.12.2016, 19:18) *
Непонятно почему выбивает когда автоматы на розеточную группу, плиту, свет выключены, получается вся квартира обесточена, включаем диф, подключаем землю, диф сразу выбивает
Автомат вырубает Фазу, а Нуль остается... так что не полностью у вас все обесточено..


короче, кроме Автомата откручивайте и нуль с шинки нуля - так можете найти хотябы проблемную линию...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 1.12.2016, 19:33
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Sof07 @ 1.12.2016, 20:18) *
Непонятно почему выбивает когда автоматы на розеточную группу, плиту, свет выключены, получается вся квартира обесточена, включаем диф, подключаем землю, диф сразу выбивает

А потому, что где то ноль рабочий с нулем защитным встретились ( с землёй).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 1.12.2016, 19:36
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



На месте конечно проще было бы разобраться,а так может фото щитка кинете.И вопрос,дом старый или новостройка,проводка какая?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 1.12.2016, 20:20
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3158
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Фадик @ 1.12.2016, 16:50) *
Просто по дифу можно не понять на что он отреагировал.

В зависимости от причины срабатывания, диф.ток или сверхток, у дифавтоматов большинства производителей меняется цвет флажка в окошке индикации.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sof07
сообщение 1.12.2016, 20:29
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2016
Пользователь №: 50639



Цитата(Фадик @ 1.12.2016, 19:36) *
На месте конечно проще было бы разобраться,а так может фото щитка кинете.И вопрос,дом старый или новостройка,проводка какая?


Справа мое, сейчас на место поставили УЗО, но подключение в обход него
справа на лево: узо стиралка, узо посудомойка, автомат свет, автомат розетки, автомат плита, узо общее

Сообщение отредактировал Sof07 - 1.12.2016, 20:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.12.2016, 20:48
Сообщение #11





Гости






Гнать таких электриков - советников. Ищите причину вместо того, чтобы менять аппаратуру. Где-то то ли фаза, то ли ноль (что болеемвероятно) подсажвается на естественную землю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sof07
сообщение 1.12.2016, 20:52
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2016
Пользователь №: 50639



Цитата(Гость @ 1.12.2016, 20:48) *
Гнать таких электриков - советников. Ищите причину вместо того, чтобы менять аппаратуру. Где-то то ли фаза, то ли ноль (что болеемвероятно) подсажвается на естественную землю.

вот е могу понять где и почему, электрика после ремонта работает год. что может быть, где то провода оплавились и соприкасаются, или что?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 1.12.2016, 21:04
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Можно попробовать отыскать линию которая брешит,например отключив АВ плиты и откинув ноль этого же провода и проверить сработает УЗО или нет.И так далее что бы попытаться найти линию,что бы можно было бы по ней уже искать утечку либо прибор который может давать утечку.Пока только это в голову приходит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 1.12.2016, 21:07
Сообщение #14


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



вряд ли оплавились. Но явно где-то соприкасаются.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sof07
сообщение 1.12.2016, 21:14
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2016
Пользователь №: 50639



Цитата(Фадик @ 1.12.2016, 21:04) *
Можно попробовать отыскать линию которая брешит,например отключив АВ плиты и откинув ноль этого же провода и проверить сработает УЗО или нет.И так далее что бы попытаться найти линию,что бы можно было бы по ней уже искать утечку либо прибор который может давать утечку.Пока только это в голову приходит.

В щитке отключили землю розеточной группы, диф перестало выбивать, от розеток приборы все отключили, все равно, при подключении земли в щитке срабатывает диф, значит где то в розетках провода соприкасаются?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 1.12.2016, 21:23
Сообщение #16


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



сверху затоплений не было последнее время?
Или розетки, или распред.коробки.
Чайник электрический не мыли? Воды на контактной площадке не наблюдается? Стиралку и посудомойку прям из розетки выдернули? Духовку и плиту тоже? Розетки не чинили в последнее время? Бывает, что нулевой провод при монтаже розетки повреждается заземленной рамкой механизма розетки. Плиту/печь/духовку физически из розеток выдернули?

Линию легко вычислить - отключаем все земли, кроме той, которая идет от стояка и по одному земляному проводу пытаемся подключить. На какой сработало - на такой и ищем проблемы.

Еще раз уточню: выбивает первый диф. - общий. В любом случае. Даже если все остальные автоматы, дифы и узо выключены. Правильно?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 1.12.2016, 21:35
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Попробуйте пройтись по разеткам,по вскрывать и визуально проверить.По хорошему нужно бы мультметром поискать.И вопрос по разеткам ,они как сделаны,с распайками или шлейфом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sof07
сообщение 1.12.2016, 22:09
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2016
Пользователь №: 50639



Цитата(S-cream @ 1.12.2016, 21:23) *
сверху затоплений не было последнее время?
Или розетки, или распред.коробки.
Чайник электрический не мыли? Воды на контактной площадке не наблюдается? Стиралку и посудомойку прям из розетки выдернули? Духовку и плиту тоже? Розетки не чинили в последнее время? Бывает, что нулевой провод при монтаже розетки повреждается заземленной рамкой механизма розетки. Плиту/печь/духовку физически из розеток выдернули?

Линию легко вычислить - отключаем все земли, кроме той, которая идет от стояка и по одному земляному проводу пытаемся подключить. На какой сработало - на такой и ищем проблемы.

Еще раз уточню: выбивает первый диф. - общий. В любом случае. Даже если все остальные автоматы, дифы и узо выключены. Правильно?

В том то и дело, что ничего не делал, ничего не трогал, сверху не топили, чайник не электрический. Плиту из розетки не выдергивали. ще раз напомню, примерно раз в месяц выбивало узо, без причины, частенько ночью. Выбивает общий диф, все верно

Цитата(Фадик @ 1.12.2016, 21:35) *
Попробуйте пройтись по разеткам,по вскрывать и визуально проверить.По хорошему нужно бы мультметром поискать.И вопрос по разеткам ,они как сделаны,с распайками или шлейфом.

эмм... короче от розткиидет еще одна розетка, либо к одной розетке подключено несеолько, максимум две
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.12.2016, 22:11
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3944
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Если не можете найти утечку, то выкините узо и диф, поставьте простые автоматы, землю присоедините, и работайте дальше.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.12.2016, 22:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sof07
сообщение 1.12.2016, 22:41
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2016
Пользователь №: 50639



Цитата(Dimka1 @ 1.12.2016, 22:11) *
Если не можете найти утечку, то выкините узо и диф, поставьте простые автоматы, землю присоедините, и работайте дальше.

Ребенок в доме маоенький(
Вернуться в начало страницы