электропроводка в квартире , вводной кабель в квартиру

Андрей СС
сообщение 27.11.2016, 11:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 27.11.2016
Пользователь №: 50584



Здравствуйте помогите пожалуйста
На щите в квартире 380В макс ток 40А
общая мощность приборов 36кВт рабочий ток получ 55А, нужно ли умножать на коэфф одновр и на какой, или нужно менят кабель (но это проблематично и нехотелось бы)
заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 27.11.2016, 11:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Что бы ответить надо знать какая у вас нагрузка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 27.11.2016, 14:07
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Я думаю если грамотно распределить нагрузку по фазам то ничего менять не придётся, включить одновременно все электроприборы в квартире просто нереально. Ну в крайнем случае пригоните дополнительную группу прямо с площадки на самый мощный потребитель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.11.2016, 14:20
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Андрей СС @ 27.11.2016, 11:41) *
.. нужно ли умножать на коэфф одновр и на какой, или нужно менят кабель (но это проблематично и нехотелось бы)

Умножить не проблема, реальное потребление никто кроме вас лучше не знает. До замены кабеля (и соответственно автомата) узнайте совпадают ли ваши хотелки с желаниями управляющей (облуживающей) компании и возможностями существующей сети. Самовольное вторжение в общественное имущество чревато принудительным возвратом в исходное состояние.

Цитата(гость олег @ 27.11.2016, 14:07) *
Ну в крайнем случае пригоните дополнительную группу прямо с площадки на самый мощный потребитель.

В чем смысл ? При подключении после АВ 40А смысла нет. А до АВ кто же позволит ?

Сообщение отредактировал Олега - 27.11.2016, 14:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей СС
сообщение 28.11.2016, 8:56
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 27.11.2016
Пользователь №: 50584



Цитата(Андрей СС @ 27.11.2016, 11:41) *
Здравствуйте помогите пожалуйста
На щите в квартире 380В макс ток 40А
общая мощность приборов 36кВт рабочий ток получ 55А, нужно ли умножать на коэфф одновр и на какой, или нужно менят кабель (но это проблематично и нехотелось бы)
заранее спасибо

Я так и не понял, есть для квартиры коэфф. одновр и какой
Опасно остовлять такой кабель или нет, ведь защита на 40А есть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 28.11.2016, 9:24
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1009
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(Андрей СС @ 28.11.2016, 9:56) *
Я так и не понял, есть для квартиры коэфф. одновр и какой
Опасно остовлять такой кабель или нет, ведь защита на 40А есть

А "кобЕль" то все таки какой?-сечение, медь-алюм? icon_rolleyes.gif


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 28.11.2016, 9:30
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3167
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Вы не озвучили какой сейчас проложен кабель, кто ж вам ответит, оставлять его или перекладывать.
Так, к слову. При такой установленной мощности, хозяину квартиры требуется проверка знаний в Ростехнадзоре на гр. IV и назначение ответственным за электрохозяйство, либо заключение договора со специализированной организацией на обслуживание.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 28.11.2016, 10:09
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.11.2016, 13:30) *
Так, к слову. При такой установленной мощности, хозяину квартиры требуется проверка знаний в Ростехнадзоре на гр. IV и назначение ответственным за электрохозяйство, либо заключение договора со специализированной организацией на обслуживание.

Шутить изволите? Дык не 1 апреля.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.11.2016, 11:24
Сообщение #9





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.11.2016, 9:30) *
...
При такой установленной мощности, хозяину квартиры требуется проверка знаний в Ростехнадзоре на гр. IV и назначение ответственным за электрохозяйство, либо заключение договора со специализированной организацией на обслуживание.

ПТЭЭП, "1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. ..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей СС
сообщение 28.11.2016, 18:55
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 27.11.2016
Пользователь №: 50584



Цитата(Искра @ 28.11.2016, 9:24) *
А "кобЕль" то все таки какой?-сечение, медь-алюм? icon_rolleyes.gif

медь 5*4 вводной автомат 40А

Сообщение отредактировал Андрей СС - 28.11.2016, 18:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 28.11.2016, 19:21
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(Андрей СС @ 28.11.2016, 18:55) *
медь 5*4 вводной автомат 40А

По хорошему вам вообще надо 10 квадрат тянуть и вводной менять на 50 А, но как писали выше могут быть проблемы с энергосбытом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 28.11.2016, 20:40
Сообщение #12


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



гость олег, да бросьте. Сбыту пофиг какой автомат стоит. Это только УК может возмутиться.
ТС насчитал 36 кВт в квартире. С трехфазным потреблением. Не смущает ничего?

ТС, живите спокойно. Ваш автомат защищает ваш кабель с запасом. Нагрузку вы такую не выберете никогда при обычном использовании. Только если специально, да и то - постараться надо, ведь, например, холодильник работает не всё время, и даже когда работает, это не означает, что он берет всю мощность, которая указана впаспорте.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 28.11.2016, 20:41
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Я так думаю 10мм2 кабель, это перебор. При водном автомате 40А достаточно 6мм2...
А так то вам нечего парится над тем, хватит вам выделенной мощности, или нет. по большому счету хорошо если процентов 70% электро приборов будут работать одновременно в течении 30 минут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 28.11.2016, 21:20
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1009
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Ну тогда я теряюсь в догадках: трехфазное, 40 А, кобЕль 5х4 медь, нагрузка 32... А в чем, собственно, проблема?


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 28.11.2016, 22:43
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Искра @ 28.11.2016, 20:20) *
нагрузка 32... А в чем, собственно, проблема?

В смысле нагрузка, нагрузка на что, на кабель ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 28.11.2016, 23:09
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Не удивлюсь, если ТС эти "40" узрел на УЗОшке ))))

Андрей СС, фото потрохов щита с этими 40А будут?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей СС
сообщение 29.11.2016, 23:12
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 27.11.2016
Пользователь №: 50584



Цитата(haramamburu @ 28.11.2016, 23:09) *
Не удивлюсь, если ТС эти "40" узрел на УЗОшке ))))

Андрей СС, фото потрохов щита с этими 40А будут?

Узо на 40А и на щите табличка с натписью 220/380. 40А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 30.11.2016, 0:29
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Андрей СС @ 29.11.2016, 23:12) *
Узо на 40А и на щите табличка с натписью 220/380. 40А
Во! УЗО!
Узо не ограничивает нагрузку, смотрите внимательней, там наверняка перед УЗО стоит автомат номиналом не более 25А (например С25), что соответствует 15 кВА (~15кВт)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей СС
сообщение 30.11.2016, 20:13
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 27.11.2016
Пользователь №: 50584



Цитата(haramamburu @ 30.11.2016, 0:29) *
Во! УЗО!
Узо не ограничивает нагрузку, смотрите внимательней, там наверняка перед УЗО стоит автомат номиналом не более 25А (например С25), что соответствует 15 кВА (~15кВт)

Да вы правы 25А на площадке, но вопрос в том кабель не опасно оставлять?? Или если будет одновременно вкл больше 15 кВт просто сработает автомат и все???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 30.11.2016, 20:28
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Андрей СС @ 30.11.2016, 20:13) *
Да вы правы 25А на площадке, но вопрос в том кабель не опасно оставлять?? Или если будет одновременно вкл больше 15 кВт просто сработает автомат и все???

не опасно, да сработает и все...

Одно НО! Данный 3Р автомат сработает не только по достижении 15кВт по трем фазам, но и при достижении 5ти и более кВт на ЛЮБОЙ из трех фаз...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы