Marsel_1993
сообщение 29.11.2016, 18:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.11.2016
Пользователь №: 50572



Я в электричестве практически ничего не понимаю, почитал пару статей попробовал нарисовать схему проводки которую хотел бы сделать. Правильно ли все получилось в плане сечений проводов и достаточно ли мощности, а может можно как то облегчить? Заранее спасибо
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.11.2016, 19:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Абсолютно не верно.
Стоит почитать ещё...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 29.11.2016, 19:17
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Добрый день.
У вас проблема с подключением с бойлером; он должен подключен отдельной линией с УЗО на 15 мА, остальное пока не важно, жизнь не имеет цену!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsel_1993
сообщение 29.11.2016, 20:33
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.11.2016
Пользователь №: 50572



Ладно, спасибо, тогда хотя бы освещением таким способом будет нормально? И можно ли будет кинуть один провод на розетки кухни и зала(или нужно отдельно) и один в спальню (без учета сан узла). И какого сечения хватит на них. Дом панельный и проводов нужно как можно меньше провести, так бы я сделал все по группам
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.11.2016, 21:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



более менее, только 3х1,5


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 29.11.2016, 21:26
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(arakl @ 29.11.2016, 21:17) *
УЗО на 15 мА,

Разрешите поинтересоваться, в целях такскать повышения грамотности. А где такие продают?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.12.2016, 13:19
Сообщение #7





Гости






Цитата(Marsel_1993 @ 29.11.2016, 20:33) *
...
Дом панельный и проводов нужно как можно меньше провести, так бы я сделал все по группам
...

Вот в этом и заключается основная трудность. Штробить несущие конструкции нельзя, а розетки нужны где хочется!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 1.12.2016, 13:26
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Ну по поводу УЗО на бойлер,то они вроде уже с УЗО идут.По крайней мере мне почему то с УЗО попадались реализованные на проводе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_lanchakov_*_*
сообщение 1.12.2016, 18:11
Сообщение #9





Гости






Marsel_1993, на свет 3*1,5 под автомат С10 или С6. На розетки 3*2,5 под автомат С16. У вас там промелькивало сечение в 4 мм, в этом смысла нет. Вы же их под автоматы на 16А загоняете. Либо ведите в каждой линии 3*2,5 под автомат(или дифавтомат) С16, либо ведите провод 3*4, а в местах разделения ставьте бокс с автоматами и разделяете на группы по комнатам (думаю такой вариант вам не понравиться).

Как вести это все будете? Я лично себе задумывался вести все по потолку, штробить опуски вниз, потолок делать натяжной (что-бы скрыть все провода). На вашем месте я бы сделал 1 или 2 группы на свет. По одной группе в каждую комнату на розетки. Подумал надо ли в кухню 2 группы вести, и надо ли отдельную группу под бойлер в ванной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.12.2016, 11:06
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость_lanchakov_* @ 1.12.2016, 18:11) *
...
штробить опуски вниз,
...

Прошу прощения, вопрос несколько не в тему, НО! как сейчас правильно писать, "спуск" или "опуск"? Школу я закончил в 1970-м, мои знания русского языка устарели? Господин Фурсенко руку приложил?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.12.2016, 11:23
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Думаю, что ОПУСК - это типа профессионального сленга. А для таких слов действуют немного отличные правила, чем для общеупотребимых


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.12.2016, 21:59
Сообщение #12





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 2.12.2016, 11:23) *
Думаю, что ОПУСК - это типа профессионального сленга. ...

Вот тут и интерес! Среди знакомых электромонтажников - профеессионалов ни один таким термином не пользуется, у всех только СПУСК!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 2.12.2016, 22:05
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Профессионализм тут, по моему, не при чём - это, так сказать, местный диалект.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.12.2016, 22:22
Сообщение #14





Гости






Цитата(просто Гоша @ 2.12.2016, 22:05) *
...
это, так сказать, местный диалект.

Вот эту же ближе к теме, у нас в ходу не "аркашка", а "мигалка"!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения