Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_михаил_*_*
сообщение 21.11.2016, 22:33
Сообщение #1





Гости






Стоит электронный счетчик. По сравнения с прошлыми годами стали употреблять где то в 1,5 раза больше электроэнергии. Нагрузки прежние. Соседи говорят причина пониженное напряжение в сети. ( 220 В ) Правы ли соседи? Что можно предпринять? Выходит платим за воздух?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.11.2016, 22:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23128
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а старый был индукционный? пониженное это какое?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ГостьМихаил_*
сообщение 21.11.2016, 23:21
Сообщение #3





Гости






Цитата(с2н5он @ 21.11.2016, 22:52) *
а старый был индукционный? пониженное это какое?
Да, счетчик стоит 10 лет. Замеры провели соседи, напряжение в однофазной сети 197 В. было.
Экран компа красноватый бывает от понижения напряжения...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.11.2016, 23:48
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23128
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а сколько потребляли ранее и сейчас? какое оборудование стоит?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 22.11.2016, 0:19
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Новый стал лучше считать. При активной нагрузке, при пониженном напряжении считает меньше, да и лампочка накаливания горит тусклее, плитка меньше греет, чайник дольше кипит. Счетчик считает количество энергии за время, от напряжения не зависит. Возможно старый плохо считал, новый электронный порезвее будет. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Рин_*
сообщение 22.11.2016, 6:14
Сообщение #6





Гости






Счетчик в принципе не может считать больше (за исключением старых индукционных, они считаль больше, при нагрузке меньше порога чувствительности).
После замены счетчика возрастание расхода это нормально. Если сильно сомневаетесь, сами посчитайте или пригласите электрика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 22.11.2016, 6:52
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1069
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Часто сталкивался с возмущениями собственников насчёт повышенных показаний эл. счётчиков. Пожалуй треть из них оправдана: счётчик действительно считает неправильно из-за недоработок или так специально выполненных узлов, что при практически любой неисправности начинает считать больше.
Проверяйте точность косвенным методом, подключив лампу или др. нагрузку известной мощности.

P.S. Если счётчик в частном доме, то частой причиной неисправности может быть необратимое воздействие имульсов на него от эл. сварки даже от соседей.

Сообщение отредактировал -Mike- - 22.11.2016, 6:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Рин_*
сообщение 22.11.2016, 8:24
Сообщение #8





Гости






Интересно.
Почему то я , всегда исходил из того что электронный счетчик никогда не может считать больше фактического потребления.
Mike, а не уточните от каких недоработок или специально выполненных узлов счетчик может считать больше факта?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 22.11.2016, 9:24
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Гость Рин @ 22.11.2016, 8:24) *
электронный счетчик никогда не может считать больше фактического потребления.

Наоборот, индукционный не может считать больше (5-10 % не в счет, со временем магниты размагничиваются)

Электронный может считать даже в десятки раз больше при неисправности.
Контрольный замер в течение 1-го часа решит все подозрения.

Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 22.11.2016, 9:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Рин_*
сообщение 22.11.2016, 10:43
Сообщение #10





Гости






Наверное неправильно выразился. Теперь немного по другому.
Электронный счетчик исправен и поверен.
Тогда как его не подключай хоть правильно и хоть неправильно, как бы не было занижено питающеее напряжение, как бы не был занижен ток от номинального, электронный счетчик никогда не будет считать больше факта. А вот индукционный, при токе близком к току трогания диска может завышать примерно на 10% факта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_михаил_*_*
сообщение 22.11.2016, 14:57
Сообщение #11





Гости






Вопрос в чем. Если напряжение пониженное в сети то допустим чайник литр воды будет греть больше. Счетчик будет считать работу тена в КВт. больше времени. Я понимаю при 220 В вода нагреется быстрее чем при 195 В. Больше считает и соответственно я плачу часть за воздух.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 22.11.2016, 15:11
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Гость_михаил_* @ 22.11.2016, 14:57) *
Вопрос в чем. Если напряжение пониженное в сети то допустим чайник литр воды будет греть больше. Счетчик будет считать работу тена в КВт. больше времени. Я понимаю при 220 В вода нагреется быстрее чем при 195 В. Больше считает и соответственно я плачу часть за воздух.

Все Вы оплачиваете верно-никакого воздуха.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_михаил_*_*
сообщение 22.11.2016, 16:05
Сообщение #13





Гости






Как же так, время то нагрева (работы ) должно увеличится, соответственно и счетчик работает больше. Редко включаю циркулярку она просто не тянет при пониженном напряжении. Вместо 10 минут режу дрова 25. И что за разное время работы он берет только 1, 1 КВт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.11.2016, 17:46
Сообщение #14





Гости






Цитата(Гость_михаил_* @ 22.11.2016, 16:05) *
И что за разное время работы он берет только 1, 1 КВт?
Не кВт, а кВт*час.
Мощность = ток*напряжение.
Напряжение упало, ток тоже ссответственно закону Ома упал. Потребляемая мощность упала.
Счетчик "крутится", считает медленнее (с меньшей скоростью), но при этом дольше по времени.
А произведение кВт*час (энергия) остается той же.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 22.11.2016, 21:09
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Гость_михаил_* @ 22.11.2016, 16:05) *
... она просто не тянет при пониженном напряжении. Вместо 10 минут режу дрова 25. И что за разное время работы он берет только 1, 1 КВт?

Да. Вы сами ответили на свой вопрос, работа по распилке одного объема дров занимает у вас разное время. Работа(энергия) одна, время разное. Вот и счетчик считает меньше, если напряжение меньше, но это относится только к простым устройствам. Сложные, например телевизор, сожрет одинаково и при большом и при маленьком напряжении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 24.11.2016, 17:36
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Уважаемый, проверить счетчик очень просто - снять и поверить его в метрологиии.
Но, если Вы имеете нагрузку класса точности 0,5, а также токовые клещи тоже класса точности, то можете поверить свой счетчик!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 19:13
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены