Реле контроля напряжения в частном доме, ставить или нет?

Молот
сообщение 18.11.2016, 15:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.10.2013
Пользователь №: 36329



Какое качество электроэнергии приходит с подстанции пока не ясно.
Подумываю о реле контроля анпряжениЯ дабы защитить оборудование.
Реле предполагается ставить на вводе в дом.
В доме имеются трехфазные потребители поэтому по 1ф реле на каждую фазу - не подойдет.

А если ставить трехфазное реле при нестабильном напряжении или превышении тока на одной фазе над остальными - произойдет полное отключение.
Так в итоге, стоит ставить реле контроля напряжения или нет?

PS В перспективе подумываю о дизель генераторе с АВР, но это еще под вопросом

Сообщение отредактировал Молот - 18.11.2016, 15:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 18.11.2016, 15:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Реле напряжения ставить .
После вводного автомата , сделать ответвление к трехфазным потребителям . Установить три однополюсных реле напряжения.

Сообщение отредактировал moshkarow - 18.11.2016, 15:55


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Молот
сообщение 18.11.2016, 15:58
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.10.2013
Пользователь №: 36329



Цитата(moshkarow @ 18.11.2016, 15:54) *
Реле напряжения ставить .
После вводного автомата , сделать ответвление к трехфазным потребителям . Установить три однополюсных реле напряжения.



т.е. на трехфазные потребители будут не защищены от скачков?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 18.11.2016, 16:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Примерно так

Какие трехфазные потребители у вас есть .
А так . при снижении напряжения ниже нормы в одной фазе .Отрубается весь дом .Будете сидеть постоянно в темного . и дом будет моргать как новогодняяяелка
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Молот
сообщение 18.11.2016, 16:05
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.10.2013
Пользователь №: 36329



Цитата(moshkarow @ 18.11.2016, 16:02) *
Примерно так

Какие трехфазные потребители у вас есть .


Электрокотел (который больше всего и потребляет) в котельной, варочная панель, ну и тренажер дорогой подарили

Сообщение отредактировал Молот - 18.11.2016, 16:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 18.11.2016, 16:16
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Молот @ 18.11.2016, 16:05) *
Электрокотел (который больше всего и потребляет) в котельной, варочная панель, ну и дорогой тренажер подарили

Электрокотел (который больше всего и потребляет) в котельной, варочная панель если одна фаза пропадет - не страшно .
варочная панель - работает не всегда .
дорогой тренажер - наверняка есть защита от пропадания фазы


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Молот
сообщение 18.11.2016, 16:42
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.10.2013
Пользователь №: 36329



Цитата(moshkarow @ 18.11.2016, 16:16) *
Электрокотел (который больше всего и потребляет) в котельной, варочная панель если одна фаза пропадет - не страшно .
варочная панель - работает не всегда .
дорогой тренажер - наверняка есть защита от пропадания фазы



1. Ок .мне еще рекомендуют ставить еще и УЗИП, который по идее тоже должен быть защищен.
Куда его ставить при схеме, которую вы предлагаете? Если после трех 1ф реле напряжения, то 3ф оборудование будет не защищено от Импульсного перенапряжения.
А если после вводного автомата- сам УЗИП не защищен icon_neutral.gif

2. С другой стороны, если я буду ставить Дизель с АВР,АВР же постоянно контролирует напряжение основного ввода и если что не так, переключит питания на резервную линию - генератор. В этом случае реле контроля фаз не требуется?

Сообщение отредактировал Молот - 18.11.2016, 17:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 18.11.2016, 17:05
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Молот @ 18.11.2016, 16:42) *
Ок .мне еще рекомендуют ставить еще и УЗИП, который по идее тоже должен быть защищен.
А УЗИП ... тоже от перенапряжения защищать хотите?
Тады Вам перед ним ОИН или УПС какой нить ставить надо.

Сообщение отредактировал off.open - 18.11.2016, 17:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Молот
сообщение 18.11.2016, 17:07
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.10.2013
Пользователь №: 36329



Цитата(off.open @ 18.11.2016, 17:05) *
А УЗИП ... тоже от перенапряжения защищать хотите?

Прочел, что надо защищать, иначе они горят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 18.11.2016, 17:14
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Молот @ 18.11.2016, 17:07) *
Прочел, что надо защищать, иначе они горят.
Раз горят ... поди лутше вааще - на фиг?


Молот ... а на ТП и в конце Вашей линии защита 1_ой и 2_ой категории присутствуют?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Молот
сообщение 18.11.2016, 17:25
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.10.2013
Пользователь №: 36329



Цитата(off.open @ 18.11.2016, 17:14) *
Раз горят ... поди лутше вааще - на фиг?


Молот ... а на ТП и в конце Вашей линии защита 1_ой и 2_ой категории присутствуют?


1. Да вот и хз имеет смыл или нет, вот и хочу проконсультироваться.

2.Вы про молниезащиту? На кровле сетка лежит, в землю уходит.
Про защиту на ТП понятия не имею..

Сообщение отредактировал Молот - 18.11.2016, 17:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 18.11.2016, 17:37
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Молот @ 18.11.2016, 17:25) *
2.Вы про молниезащиту?
А Вы про что ... упоминая про УЗИП?
Цитата
Про защиту на ТП понятия не имею..
А ведь такая защита делается комплексно ... "один в поле воин" ... могут и морду набить. icon_biggrin.gif