Хочу поставить в комнате импульсное реле ABB E251 на управление светильником и три кнопки.
Соответственно перед реле стоит автомат на 10 А ( ток от 1 светильника не более 0,5А) Могу ли я на этот же автомат группу что-то еще подключить, например еще одно импульсное реле или обычную линию освещения с одноклавишным выключателем? Или это будет неудобно в монтаже и нужно каждое реле на свой автомат, а остальные линии на свой ? |
|
|
|
17.11.2016, 23:58
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.10.2013 Пользователь №: 36329 |
|
|
|
18.11.2016, 4:34
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8913 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Схема абсолютно безграмотная. Потрудитесь изучить п 1.7.135 ПУЭ.
-------------------- |
|
|
18.11.2016, 7:32
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
18.11.2016, 8:25
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
можно хоть всё освещение на один автомат посадить, а можно на каждую группу освещения свой автомат, вплоть до того что на каждую лампочку свой автомат поставить, всё зависит от того что хотите и будет ли вам так удобно
|
|
|
18.11.2016, 9:13
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2798 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
По поводу "хоть всё освещение на один автомат", в частном случае "квартира" это работает, в общем это не правильно, т.к. существует ограничение по количеству светильников на группу, либо надо ставить предохранители или АВ в каждый светильник.
Например, у меня в одном помещении 450 светильников, и если все на один АВ, то что произойдёт при к.з. внутри одного светильника из этой большой группы. Проходили, давно правда уже, - раплавленный алюминий и горящая пластмасса на головы и стоящий насмерть АВ. Сейчас уже , тогда было не до смеха. -------------------- |
|
|
18.11.2016, 9:52
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Почему же не правильно? Тут не нужно сравнивать квартиру где на АВ будет пять светильников и те небось энергосберегайки или диоды и производство где 400 светляков,то тут уже нужно рассчитывать и делить на группы.Так что я не вижу препятствий в квартире объединить свет в группу.
|
|
|
|
18.11.2016, 11:32
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
|
|
|
18.11.2016, 12:01
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.10.2013 Пользователь №: 36329 |
|
|
|
Гость_Валерий Перович_* |
18.11.2016, 12:08
Сообщение
#10
|
Гости |
По поводу "хоть всё освещение на один автомат", в частном случае "квартира" это работает, в общем это не правильно, т.к. существует ограничение по количеству светильников на группу, либо надо ставить предохранители или АВ в каждый светильник. Например, у меня в одном помещении 450 светильников, и если все на один АВ, то что произойдёт при к.з. внутри одного светильника из этой большой группы. Проходили, давно правда уже, - раплавленный алюминий и горящая пластмасса на головы и стоящий насмерть АВ. Сейчас уже , тогда было не до смеха. Мы планируем использовать импульсные реле, но для офисов,светильники светодиодные,- и тот же вопрос. Удобно ли в монтаже и эксплуатации, когда несколько реле сидят на 1 автомате? И насколько это верно по нормативке? Что будет,если выгорит одно реле? |
|
|
|
18.11.2016, 13:45
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2798 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Схема по-прежнему неправильная. Убрать связь это просто стереть, а не передвинуть. РЕ соединяется с корпусами оборудования, а не с его функциональными цепями.
Нет нормативки на то, сколько импульсных реле ставить на один автомат, есть контрукторский расчёт на основе паспортных данных на электрические изделия и оборудование. Смотря как выгорит, либо напрочь замкнёт цепь и свет перестанет выключаться, либо напрочь разомкнёт и перестанет включать. Может подожгёт соседние, пойдёт дым, сработает противопожарная сигнализация, всё зальёт водой, засыплет порошком, наполнит инертным газом, у кого что... Не знаю, в эксплуатации несколько десятков импульсных реле, на протяжении 7 - 10 лет ни одного выхода из строя не было, так же не менялись и кнопки ими управляющие. За это же время выключателей в кабинетах поменяно несколько сотен. Имейте ввиду, что в зависимости от типа светильника (накаливания/галоген, газоразрядные с ЭПРА, газоразрядные с ЭМПРА, LED) меняется нагрузочная способность реле и выключателей, о чём обязательно есть данные на все коммутационные изделия, и реле, и выключатели. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 18.11.2016, 13:36 -------------------- |
|
|
18.11.2016, 14:04
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1877 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Молот ... Вы перерисуйте тутошнему народу, однолинейную в принципиальную или вааще уберите провод РЕ ... она им на психику давит.
|
|
|
Гость_Валерий Перович_* |
18.11.2016, 14:22
Сообщение
#13
|
Гости |
Схема по-прежнему неправильная. Убрать связь это просто стереть, а не передвинуть. РЕ соединяется с корпусами оборудования, а не с его функциональными цепями. Нет нормативки на то, сколько импульсных реле ставить на один автомат, есть контрукторский расчёт на основе паспортных данных на электрические изделия и оборудование. Смотря как выгорит, либо напрочь замкнёт цепь и свет перестанет выключаться, либо напрочь разомкнёт и перестанет включать. Может подожгёт соседние, пойдёт дым, сработает противопожарная сигнализация, всё зальёт водой, засыплет порошком, наполнит инертным газом, у кого что... Не знаю, в эксплуатации несколько десятков импульсных реле, на протяжении 7 - 10 лет ни одного выхода из строя не было, так же не менялись и кнопки ими управляющие. За это же время выключателей в кабинетах поменяно несколько сотен. Имейте ввиду, что в зависимости от типа светильника (накаливания/галоген, газоразрядные с ЭПРА, газоразрядные с ЭМПРА, LED) меняется нагрузочная способность реле и выключателей, о чём обязательно есть данные на все коммутационные изделия, и реле, и выключатели. Реле ABB E251-230 с 1 Н.О. контактом выдерживает до 16 А, а автомат на группы освещения обычно ставятся 10А.С нашими светодиодными светильниками нагрузка на реле будет небольшая (4 светильника по 72 Вт) , поэтому, что контакты реле выдержат нагрузку я не переживаю. Переживаю за удобство монтажа, при условии что 2-3 реле запитаны от одного автомата. Не будут ли монтажники нас материть за такую схему из-за неудобства соединений в шкафу? |
|
|
18.11.2016, 14:43
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.10.2013 Пользователь №: 36329 |
|
|
|
18.11.2016, 15:02
Сообщение
#15
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
Цитата Переживаю за удобство монтажа, при условии что 2-3 реле запитаны от одного автомата. Не будут ли монтажники нас материть за такую схему из-за неудобства соединений в шкафу? в чем проблема то может возникнуть? не понимаю....ну пойдёт после автомата допустим 2,5кв.мм шнурочек, и что его тяжело в три релюшки засунуть? |
|
|
18.11.2016, 15:07
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1877 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
|
|
|
18.11.2016, 15:49
Сообщение
#17
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2798 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Что бы быть понятым нужно рисовать схемы по общепонятным правилам. Хотя бы так. А то жирных точек наставлено, а точка - это связь, от того и возмущения у всех, что нейтраль с защитным проводником соединена.
Реле ABB E251-230 с 1 Н.О. контактом выдерживает до 16 А, а автомат на группы освещения обычно ставятся 10А.С нашими светодиодными светильниками нагрузка на реле будет небольшая (4 светильника по 72 Вт) , поэтому, что контакты реле выдержат нагрузку я не переживаю. Переживаю за удобство монтажа, при условии что 2-3 реле запитаны от одного автомата. Не будут ли монтажники нас материть за такую схему из-за неудобства соединений в шкафу? 16 А - это для номинал для активной или слабоиндуктивной нагрузки и переменного тока, для других нагрузок и токов есть коэффициенты существенно снижающие реально допустимый ток через контакт. При хорошем проекте щита ни кто материть не будет, если монтажникам дана только схема и перечень элементов, возможно и получите. Вот неплохой букварь для проектантов по контакторам от ABB, почитайте что может остаться от номинального паспортного тока контактора в зависимости от категори применения. ESB_Handbook_2015.pdf ( 4.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 205 -------------------- |
|
|
||
18.11.2016, 20:12
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
|
|
|
18.11.2016, 20:21
Сообщение
#19
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
|
|
|
19.11.2016, 0:05
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А в каком месте оно должно произойти? По схеме автора там, где точка соединения проводников нарисована (L, N и PE).
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|