Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Дмитрий Козлов
сообщение 9.11.2016, 6:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Регистрация: 8.8.2016
Пользователь №: 49765



Добрый день! Помогите разобраться! Позвонили работники, которые работают в бытовых-рабочих вагон-домах, сказали, что выбивает УЗО (на самом деле оказалось в вагоне стоял диф автомат) при включении нагрузки, даже зарядки телефона выбивает. Частично включался свет в одном отсеке. Отправил им УЗО, поставили, ситуация не поменялась. На следующий день я приехал к ним в вагон и начал делать обычные процедуры для выяснения причины выбивания. УЗО было подключено правильно. Отключил все приборы и автоматы, включил все автоматы, свет появился, начал включать приборы, при включении микроволновки выбило автомат, выключил микроволновку, включил остальные приборы, все работает, все хорошо, но кроме микроволновки. Решил проверить еще, включаю микроволновку и все работает. Но дело даже не в этом. Спустя пол часа, меняю УЗО на диф автомат (согласно проекту электроснабжения), перестает работать почти все, остается только, освещение в одном отсеке (как и было раньше). Дальше интересней. Убираю диф автомат, ставлю обратно УЗО (все также как работало), и начинает все также выбивать. Что такое может быть?)))
У меня единственная мысль это конденсат, т.к. до переезда вагона в нем все прекрасно работало. Когда приехал в вагон он был уже остывший, после того как включил обогреватели, опять начал отходить и появляться конденсат. Хоть и глупое мое объяснение на счет конденсата, но других вариантов я не вижу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 9.11.2016, 8:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3168
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Игра на выбивание автоматов, узо, дифавтоматов под нагрузкой заканчивается их заменой, т.к. мало кто из них предназначены для длительной такой игры, иногда достаточно пяти сработок, чтобы такое изделие пошло в утиль. Хотя среди них есть и такие, которые допускают использование в качестве выключателя нагрузки, на лицевой стороне у них есть специальный значок. А так, мегомметр вам в помощь, поиграйте им на напряжении 500 В при включенных нагрузках на N и L относительно PE.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 9.11.2016, 8:29
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Дмитрий Козлов @ 9.11.2016, 7:56) *
Добрый день! Помогите разобраться!


простой автомат на недельку поставь и хватит, пусть все прогреется, а потом посмотрите по обстоятельствам..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 9.11.2016, 12:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Нормальное объяснение с конденсатом, вагон наверняка грязный. Если нет мегера, я бы подключил переноску вместо проводки вагона, а когда прогреется, можно попробовать вернуть всё назад.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Козлов
сообщение 9.11.2016, 14:06
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Регистрация: 8.8.2016
Пользователь №: 49765



Цитата(Dimka1 @ 9.11.2016, 8:29) *
простой автомат на недельку поставь и хватит, пусть все прогреется, а потом посмотрите по обстоятельствам..

Я так и сделал. Поставил автомат на 40А, все заработало и уехал и оставил им УЗО, чтобы потом подключить по нормальной схеме

Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.11.2016, 8:23) *
Игра на выбивание автоматов, узо, дифавтоматов под нагрузкой заканчивается их заменой, т.к. мало кто из них предназначены для длительной такой игры, иногда достаточно пяти сработок, чтобы такое изделие пошло в утиль. Хотя среди них есть и такие, которые допускают использование в качестве выключателя нагрузки, на лицевой стороне у них есть специальный значок. А так, мегомметр вам в помощь, поиграйте им на напряжении 500 В при включенных нагрузках на N и L относительно PE.

Как тогда найти причину выбивания автоматов, если с ними не играться? мегомметра нету
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 9.11.2016, 14:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Дмитрий Козлов @ 9.11.2016, 15:02) *
Я так и сделал. Поставил автомат на 40А, все заработало и уехал и оставил им УЗО, чтобы потом подключить по нормальной схеме


Ну вот. Нет ничего постояннее, чем временное решение. Это теперь так и останется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 9.11.2016, 14:41
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3168
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Дмитрий Козлов @ 9.11.2016, 14:06) *
Как тогда найти причину выбивания автоматов, если с ними не играться? мегомметра нету

Купить.
4*(УЗО или ДА) = мегомметр


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.11.2016, 20:04
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Приставка м261 к клещам стоила 500 деревянных... правда всего 500В, но для проверки вполне пригодна.
имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 9.11.2016, 22:53
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



У нас бушный мегер можно взять по цене 1 нового УЗО.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Козлов
сообщение 10.11.2016, 8:38
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Регистрация: 8.8.2016
Пользователь №: 49765



Не совсем понимаю, что мне он конкретно поможет (мег). Я к тому что ничего интересного я не узнаю.
Может можно как то обойти УЗО, просто по правилам, он должен стоять и реагировать на "тест", и обязательно 30мА.
Правила есть правила, но может есть обходной путь, чтобы он при нажатии кнопки "тест" срабатывал и работал допустим как 300мА. 0 стереть на УЗО??))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 10.11.2016, 12:12
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



И следующая тема от автора: "Выбор ковра" (для беспалевного выноса трупа из вагона) icon_smile.gif
Сейчас массово меняют начинку в автоматах для обмана энергоснабжающей организации, не вижу принципиальных отличий с УЗО.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Козлов
сообщение 10.11.2016, 15:17
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Регистрация: 8.8.2016
Пользователь №: 49765



Цитата(Инк @ 10.11.2016, 12:12) *
И следующая тема от автора: "Выбор ковра" (для беспалевного выноса трупа из вагона) icon_smile.gif
Сейчас массово меняют начинку в автоматах для обмана энергоснабжающей организации, не вижу принципиальных отличий с УЗО.

К кому обратиться? эл.лаборатория не поймет подвоха при испытаниях?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 10.11.2016, 15:58
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Если испытания заключаются в нажатии тестовой кнопки - то нет icon_smile.gif


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 10.11.2016, 19:26
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1069
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(Дмитрий Козлов @ 9.11.2016, 17:06) *
Как тогда найти причину выбивания автоматов, если с ними не играться? мегомметра нету

Если вы обслуживаете эти вагончики, то попросить-потребовать прибор (приставку?) от своего руководства. Ведь таких вагончиков не один... и такие проблеммы ещё будут.
Если это случайная работа, то предложите частично компенсировать стоимость прибора работающим для их же безопасности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Козлов
сообщение 14.11.2016, 14:57
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Регистрация: 8.8.2016
Пользователь №: 49765



Цитата(-Mike- @ 10.11.2016, 19:26) *
Если вы обслуживаете эти вагончики, то попросить-потребовать прибор (приставку?) от своего руководства. Ведь таких вагончиков не один... и такие проблеммы ещё будут.
Если это случайная работа, то предложите частично компенсировать стоимость прибора работающим для их же безопасности.

Я не совсем пойму как мегер поможет мне в решении проблемы. Будет показывать утечку, а дальше то че?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 14.11.2016, 16:56
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Методом перебора найти виновника утечки и заменить.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.11.2016, 18:54
Сообщение #17





Гости






Цитата(Дмитрий Козлов @ 14.11.2016, 14:57) *
... как мегер поможет мне в решении проблемы. Будет показывать утечку, а дальше то че?

А как мегаомметр покажет Вам утечку? Он вроде-бы должен показывать сопротивление изоляции?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения