![]() УЗО (неисправность) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() УЗО (неисправность) |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 8.8.2016 Пользователь №: 49765 ![]() |
Добрый день! Помогите разобраться! Позвонили работники, которые работают в бытовых-рабочих вагон-домах, сказали, что выбивает УЗО (на самом деле оказалось в вагоне стоял диф автомат) при включении нагрузки, даже зарядки телефона выбивает. Частично включался свет в одном отсеке. Отправил им УЗО, поставили, ситуация не поменялась. На следующий день я приехал к ним в вагон и начал делать обычные процедуры для выяснения причины выбивания. УЗО было подключено правильно. Отключил все приборы и автоматы, включил все автоматы, свет появился, начал включать приборы, при включении микроволновки выбило автомат, выключил микроволновку, включил остальные приборы, все работает, все хорошо, но кроме микроволновки. Решил проверить еще, включаю микроволновку и все работает. Но дело даже не в этом. Спустя пол часа, меняю УЗО на диф автомат (согласно проекту электроснабжения), перестает работать почти все, остается только, освещение в одном отсеке (как и было раньше). Дальше интересней. Убираю диф автомат, ставлю обратно УЗО (все также как работало), и начинает все также выбивать. Что такое может быть?)))
У меня единственная мысль это конденсат, т.к. до переезда вагона в нем все прекрасно работало. Когда приехал в вагон он был уже остывший, после того как включил обогреватели, опять начал отходить и появляться конденсат. Хоть и глупое мое объяснение на счет конденсата, но других вариантов я не вижу. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Игра на выбивание автоматов, узо, дифавтоматов под нагрузкой заканчивается их заменой, т.к. мало кто из них предназначены для длительной такой игры, иногда достаточно пяти сработок, чтобы такое изделие пошло в утиль. Хотя среди них есть и такие, которые допускают использование в качестве выключателя нагрузки, на лицевой стороне у них есть специальный значок. А так, мегомметр вам в помощь, поиграйте им на напряжении 500 В при включенных нагрузках на N и L относительно PE.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Нормальное объяснение с конденсатом, вагон наверняка грязный. Если нет мегера, я бы подключил переноску вместо проводки вагона, а когда прогреется, можно попробовать вернуть всё назад.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 8.8.2016 Пользователь №: 49765 ![]() |
простой автомат на недельку поставь и хватит, пусть все прогреется, а потом посмотрите по обстоятельствам.. Я так и сделал. Поставил автомат на 40А, все заработало и уехал и оставил им УЗО, чтобы потом подключить по нормальной схеме Игра на выбивание автоматов, узо, дифавтоматов под нагрузкой заканчивается их заменой, т.к. мало кто из них предназначены для длительной такой игры, иногда достаточно пяти сработок, чтобы такое изделие пошло в утиль. Хотя среди них есть и такие, которые допускают использование в качестве выключателя нагрузки, на лицевой стороне у них есть специальный значок. А так, мегомметр вам в помощь, поиграйте им на напряжении 500 В при включенных нагрузках на N и L относительно PE. Как тогда найти причину выбивания автоматов, если с ними не играться? мегомметра нету |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Как тогда найти причину выбивания автоматов, если с ними не играться? мегомметра нету Купить. 4*(УЗО или ДА) = мегомметр -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Приставка м261 к клещам стоила 500 деревянных... правда всего 500В, но для проверки вполне пригодна.
имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
У нас бушный мегер можно взять по цене 1 нового УЗО.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 8.8.2016 Пользователь №: 49765 ![]() |
Не совсем понимаю, что мне он конкретно поможет (мег). Я к тому что ничего интересного я не узнаю.
Может можно как то обойти УЗО, просто по правилам, он должен стоять и реагировать на "тест", и обязательно 30мА. Правила есть правила, но может есть обходной путь, чтобы он при нажатии кнопки "тест" срабатывал и работал допустим как 300мА. 0 стереть на УЗО??)) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
И следующая тема от автора: "Выбор ковра" (для беспалевного выноса трупа из вагона)
![]() Сейчас массово меняют начинку в автоматах для обмана энергоснабжающей организации, не вижу принципиальных отличий с УЗО. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 8.8.2016 Пользователь №: 49765 ![]() |
И следующая тема от автора: "Выбор ковра" (для беспалевного выноса трупа из вагона) ![]() Сейчас массово меняют начинку в автоматах для обмана энергоснабжающей организации, не вижу принципиальных отличий с УЗО. К кому обратиться? эл.лаборатория не поймет подвоха при испытаниях? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Если испытания заключаются в нажатии тестовой кнопки - то нет
![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Как тогда найти причину выбивания автоматов, если с ними не играться? мегомметра нету Если вы обслуживаете эти вагончики, то попросить-потребовать прибор (приставку?) от своего руководства. Ведь таких вагончиков не один... и такие проблеммы ещё будут. Если это случайная работа, то предложите частично компенсировать стоимость прибора работающим для их же безопасности. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 8.8.2016 Пользователь №: 49765 ![]() |
Если вы обслуживаете эти вагончики, то попросить-потребовать прибор (приставку?) от своего руководства. Ведь таких вагончиков не один... и такие проблеммы ещё будут. Если это случайная работа, то предложите частично компенсировать стоимость прибора работающим для их же безопасности. Я не совсем пойму как мегер поможет мне в решении проблемы. Будет показывать утечку, а дальше то че? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Методом перебора найти виновника утечки и заменить.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |