Доброго времени суток.
В целом наше оборудование контролируется удалённо, но бывают ситуации когда меняется фазировка ввода и приходится выезжать на объект. Вопрос: Уважаемые знатоки существует ли промышленная система переключения порядка следования фаз? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Ставите два магнитных пускателя. Силовые контакты собираете как на реверс. На каждый магнитный пускатель реле контроля фаз (есть такие что контролируют чередование фаз) реле должны быть подключены так первое должно включатся на прямое чередование, второе обратное. И тогда в первом случаи включится первый пускатель во втором второй. Еще не забыть блок контакты в цепи катушек, для защиты от одновременного включения.
Сообщение отредактировал rosck - 12.11.2016, 10:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
У железнодорожников видел реле контроля чередования фаз - КЧФ.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Будьте добры подробней про блокирующие контакты. Спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
У железнодорожников видел они широко применяются в промышленности : насосы , компрессоры итд ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Как в обычном блоке АВР. НЗ-контакт контактора 1 вкл. в цепь катушки контактора 2. И наоборот. Это электрическая блокировка. Еще надежнее механическая блокировка между контакторами (2 в сборке)
Сам РЧФ не собирал, но представляю обычный АВР с реле контроля фаз с функцией контроля чередования. При этом на вход 2-го контактора поданы две фазы с переменой мест. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |