![]() Токовая нагрузка на провод , прошу просвященея |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Токовая нагрузка на провод , прошу просвященея |
Гость_Гость_ramzes_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Привет всем.
- вот на картинке взятой с инета есть некие данные по току и сечению провода. Возьмем для примера 10 мм2 Если не брать во внимание изоляцию провода по напряжению, а рассматривать пропускную способность по току - мне становиться не понятно, почему для разного напряжения пишут разный ток. Не пойму, почему так. Что разве не током определяется пропускная способность провода по току и его плотности в результате чего провод нагревается? И почему это все связанно с напряжением. Понятно когда это касается активной нагрузке и её мощности (к примеру нагреватели всякие там) - но проводу какая разница какое напряжение, главное же чтобы ток не превышал положенного по нагреву. Понятно, что у провода свое сопротивление и на нем выделяется энергия нагрева по току и напряжению - но не в такой же мере. Если провода там два три метра до нагрузке, ну какое у него там сопротивление. А главное, что пишут - напряжение 220В. и 380В - для кого и для чего... если рассматривается один проводник одна жила. Особенно это интересно - когда подключена симметричная нагрузка на 3-фазы 380В. и нулевой провод не требуется за не надобностью и, по каждой фазе потребителя как то эл.двигатель или три тэна в звезду: - где максимальное действующее напряжение на двух последовательных тэнах с учетом сдвига фаз и переходе одной из фаз третьего тэна через нуль есть 380 вольт, и падение напряжения на этих тэнах делится пополам. При этом мгновенный ток у них совпадает по направлению как, если бы соединили две последовательно батарейки. ![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
С напряжением оно связано косвенно. Первопричина - количество рядом лежащих жил. Для 380 их 4 или 5 для 220 их 3. Во-первых они греются одновременно(за исключением PE), во-вторых мешают друг другу отдавать тепло. Поэтому для 380 ток меньше.
Цитата Если провода там два три метра до нагрузке, ну какое у него там сопротивление Так и площадь охлаждения меньше. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
там бы вместо напряжения в этой таблице нужно было бы написать двухжильный (для 220) и трехжильный (для 380 В)
|
![]() |
|
Гость_Гость_ramzes_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
С напряжением оно связано косвенно. Первопричина - количество рядом лежащих жил. Для 380 их 4 или 5 для 220 их 3. Во-первых они греются одновременно(за исключением PE), во-вторых мешают друг другу отдавать тепло. Поэтому для 380 ток меньше. Так и площадь охлаждения меньше. соглашусь частично - почему? 220В. фаза ноль, двухпроводная система - ток течёт по двум проводам (туда обратно) - что тоже самое если подключить потребитель или группу на линейное напряжение 380В. на две фазы, что тоже является двухпроводной схемой ну с линейным напряжением. Почему же ток у них должен быть разным??? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
- вот на картинке взятой с инета есть некие данные по току и сечению провода. С инета лучше брать не всё подряд, а нормативные материалы (ПУЭ и т.п.) или официальные каталоги производителей кабельно-проводниковой продукции. Пример: ![]() Проблема информационного мусора - реальный бич современной действительности. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Как говорили мои преподаватели в институте - Обращайтесь к первоисточнику. Часто это произносилось таким тоном, что казалось, что тебя отправляют в одиночное эротическое путешествие.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_ramzes_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
С инета лучше брать не всё подряд, а нормативные материалы (ПУЭ и т.п.) или официальные каталоги производителей кабельно-проводниковой продукции. Пример: Проблема информационного мусора - реальный бич современной действительности. хорошая картинка, покажу завтра главному. полетел у нас компрессор: сгорели вводные клеммники, залип пускатель. Стоит двигатель siemens 55kW cos0.88 400V треугольник 96-Ампер Паспортных данных нет и схем тоже. Кабель подходит многожильный-4 гибкий ну какого сечения не знаемо (тожеть сгорел), а вот магнитный пускатель DIL M65 явно занижен (залип к черту, не разорвать) - Ну, зато проработал этот компрессор года два... а теперь думаем как его собрать правильно. Компрессор покупали, сборка была значить заводская. Вот тут само время задуматься, то-ли мы не понимэ, то-ли нас поиме,ли забугорные мастера. ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Стоит двигатель siemens 55kW а вот магнитный пускатель DIL M65 явно занижен (залип к черту, не разорвать) - Где автомат защиты двигателя ? где тепловое реле ? двигатель 55kW - посчитайте сечение -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Почему же ток у них должен быть разным??? Длительно допустимый ток меньше, а не в одном проводе меньше чем в другом. Сечение проводов для компрессора могло быть выбрано с учетом повторно-кратковременного режима работы. Но это зависит от назначения компрессора и оговорено ли в инструкции по эксплуатации. А вот контактор действительно маловат для такого двигателя, если он действительно такой. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
пуск двигателя осуществляется по схеме звезда - треугольник .
Выбор контактора 0.58 тока номинального -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_ramzes_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Где автомат защиты двигателя ? где тепловое реле ? двигатель 55kW - посчитайте сечение нам дилеры устанавливали, я про это и духом не знаю. по вводному кабелю: - метров 5 от копрессора стоит щит там в нем и стоит автомат на 250А по тепловому реле ничего не знаю но, думаю, что вот в руках я держу трансформатор тока трехконтактный, к нему припаяно два провода, забыл как он называется, помню что Индия написано было. Вообще компрессором управляет PLC мозги такие есть. Там в нем куча всяких датчиков на всякие задвижки кронденсаты росы, холодильники, пневмоклапаны. двигатель 55kW - посчитайте сечение - извините ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Сибикин Ю.Д.Справочник молодого рабочего по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий.1984
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....168746059562227 ст 78 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость_ramzes_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
пуск двигателя осуществляется по схеме звезда - треугольник . Выбор контактора 0.58 тока номинального скорей всего да, еще не добрался для разбирательства, вчера только начал им заниматься. В двигатель идут 6 линий толстого провода, три МП один что слева почему-то перемкнут с верху толстой перемычкой в виде гребенки. Её видно, она черная. Мне хотелось бы чтобы мне помогли советом. Завтра наверно открою брно на движке, гляну что там за зверь. Скажу сразу, двигатель запускается плавно и снижает свой шум когда без нагрузки. Ну честно не знаю пока, что и как. там еще и поршневая полетела. Короче как мне сказали на пару тыр евро попали с ремонтом. Сервисники приезжали смеются и руки потирают, а хозяин кричит пусть местные электрики и слесаря делают. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() ![]() кратко . пуск двигателя происходит по схеме звезда- треугольник . во время звезды впускной клапан закрыт , обеспечивается легкий пуск . при переходе со звезды на треугольник впускной клапан открывается при достижении рабочего давления впускной клапан закрывается при снижении давления да 2 бар - переходит в режим холостого хода через 30 мин . если давление не упало - останавливается . очищенный воздух проходит через клапан min давления ( уставка 4 бар ) который открывается при превышении уставки , что гарантирует надлежащию смазку системы при любых условиях работы. датчик температуры масла встроен в трубопровод , что обеспечивает постоянный контроль температуры масла внутри винтового блока На рессивере компрессора установлен электромагнитный клапан конденсатоатводчика Этим обеспечивается автоматическая работа ресивра Сервисники приезжали смеются и руки потирают, а хозяин кричит пусть местные электрики и слесаря делают. следить за компрессором надо ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Сдается мне, что кабель начал греться не по перегрузке, а по некачественному соединению в клеммнике. Да и противный он какой-то, наподобие КГ выпуска прошлого века.
Вот у меня ещё вопрос к ТСу - на кой в первом сообщении нарисована тройная синусоида? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Маслостойкий Гибкий Кабель - наверное
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Вот у меня ещё вопрос к ТСу - на кой в первом сообщении нарисована тройная синусоида? для отображения того факта, что при симметричной нагрузке есть такой момент, когда ток одного провода равен нулю, а в двух других протекает равный и противоположно направленный ток и в этот момент времени нет разницы между 380 и 220 с точки зрения нагрева. Что и вызвало вопрос о причине различий в таблице из интернета. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Маслостойкий Гибкий Кабель - наверное Вот мне и кажется, что этот маслостойкий не был загильзован, в отличие от отходящих многопроволочных проводов. И заметно, что отходящие пострадали от перегрева меньше. А если прикинуть, что максимальная рабочая температура для резиновой изоляции как правило, выше, чем для пхв, то клеммник начал греться снизу. А жилы в резиновом кабеле чернеют быстро... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
так я и говорю ; - следить за компрессором надо
![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал moshkarow - 11.11.2016, 22:43 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
для отображения того факта, что при симметричной нагрузке есть такой момент, когда ток одного провода равен нулю, а в двух других протекает равный и противоположно направленный ток и в этот момент времени нет разницы между 380 и 220 с точки зрения нагрева. Что и вызвало вопрос о причине различий в таблице из интернета. Мое скромное говорит о том, что моментальное значение тока не имеет никакого отношения к долговременному (о чем и таблица). Да и непонятно, почему выбрана именно она, хотя на сайте "электрик в деле", из которого она выцарапана, присутствуют и ТЕ САМЫЕ таблицы из ПУЭ и ГОСТ. Да и если посмотреть на табличку из первого поста, видно, что она относится к трехфазному 380 В подключению (умножьте ток на 660, и получится мощность в правом столбце), а не к подключению нагрузки однофазной нагрузки между фазами. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |