![]() Выбивает сразу два автомата , в коридоре и в квартире |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбивает сразу два автомата , в коридоре и в квартире |
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста.
Многоэтажный дом в квартиру заведено три фазы через автомат CHINT DZ47-60 C25 3P, стоит в щитке в общем коридоре. В квартире IEK рубильник на три фазы, от него на автоматы Hager MC116A C16. В случаи короткого замыкания выключаются оба и в квартире и на коридоре, что крайне не удобно. Как сделать что бы срабатывали автоматы только в квартире? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Просто все автоматы одного класса (наверное С, обычно их ставят). Нужно либо в квартире ставить все автоматы класса В, но они дорогие плюс могут ложно срабатывать на электроприборы с большими пусковыми токами( пылесос, стиралка), либо на площадке поставить автомат класса D.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3146 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
И часто вы в квартире к.з. устраиваете? С чего вдруг такие неудобства? Я, например, в квартире последний раз устроил к.з. 12 лет назад и как то не заморачивался количеством сработавших автоматов, главное сработали, главное, что не обгорел.
Я конечно понимаю, у каждого своё хобби. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
И часто вы в квартире к.з. устраиваете? С чего вдруг такие неудобства? Я, например, в квартире последний раз устроил к.з. 12 лет назад и как то не заморачивался количеством сработавших автоматов, главное сработали, главное, что не обгорел. Я конечно понимаю, у каждого своё хобби. Класно!В рубрику юмор. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
гость олег, а если твой совет не поможет? Готов компенсировать приобретенного автору?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
могут и не помочь. просто тока КЗ хватает шоб оба отработали. Да и отлично! Это аварийный режим работы, защита выполнила свою функцию
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Можно в квартире поставить быстродействующие автоматические выключатели (время выключения менее 5мС).
Обычные же срабатывают при 20-100мС. Правда с такими не встречался и даже не знаю тип. Хорошо, если кто подскажет... |
![]() |
|
|
Гость_Гость Рин_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Если бы увидел такое у себя в квартире, то был бы только рад.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Гость_Гость Рин, а ценник не испугает?...
Ради того, чтобы в редком исключительном случае (нормальные люди КЗ каждый день не устраивают) не ходить к лестничному щитку, потратиться на "селективную" автоматику ... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...Как сделать что бы срабатывали автоматы только в квартире? Никак... селективность защиты в квартирных сетях - вещь недостижимая... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
А если опытным путём выбрать автоматы с разным характеристиками?
Собрать последовательную цепочку из нескольких на 16А и 25А, затем через кз выбрать самый шустрый для квартиры и самый медленный для подъезда. P.S. Для ограничения тока сверх допустимого я бы последовательно подключил сопротивление порядка 0,1Ом (из мощных резисторов или подобрал провод с нужным сечением и длиной). Ток огран. =230В/0,1Ом=2300А Сообщение отредактировал -Mike- - 10.11.2016, 19:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ток огран. =230В/0,1Ом=2300А А какова мощность этого токоограничителя?...-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
А какова мощность этого токоограничителя?... Попробуем прикинуть. Импульсная мощность 2300А*2300А*0,1Ом=530 000Вт. При максимальном времени срабатывания автомата 0,1С полная энергия имульса составит 53кДж. Если выбрать алюминиевый провод (с максимальной из металлов теплоёмкостью =0,9кДж/кг*К), то для максимально разогрева металла не более 1град необходимая масса провода должна быть не менее М=53кДж/0,9кДж/кг*1град.=59кГ*град. Для максимальной температуры проводника 120град. масса алюминиевого проводника составит М=59кГ*град./120-20град.=59/100=0,59кГ Не так много. Остаётся только подобрать алюминиевый провод нужного сопротивления, чтоб его масса была не менее 0,59кГ. Ну и остужать после каждого импульса. Сообщение отредактировал -Mike- - 10.11.2016, 21:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Ув, ТС ! Вы бы лучше занялись решением вопроса как исключить полностью в Вашей квартире эти самые КЗ. Это будет полезно, познавательно да и для здоровья неплохо.
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Понимаю ТС, т.к. самому пришлось электриком пройти стадию заселения элитного высотного дома порядка 300 квартир. Квартиры заселены в состоянии недоделанной электрики: провода из стен торчат, а больше ничего нет, в том числе и входного квартирного щитка. В общий этажный щит при открытом монтаже эл. цепей никого нельзя было пускать. Вся проводка высотного дома - качественная и усиленная.
Кто из жильцов сам аккуратно прозванивал эл. цепи, а то попадались такие хатурщики-лихачи, проверяли цепи и их принадлежность просто закоротками. Да и в процессе общеквартирного ремонта после заселения каждая квартира делала кз по нескольку раз минимум. Жильцы делают кз в квартирах, а мне приходится издалека прибегать включать автоматы в этажных щитах. Осатанел тогда весь... ![]() Сообщение отредактировал -Mike- - 10.11.2016, 21:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ай вэй, зачем такой толстый провода клал?
Удивляться нечему. Наблюдал домик в 400 квадратов, где было сэкономлено на проекте. При перегорании лампочки в финбане отваливаются автоматы: групповой освещения В16, этажный В25, вводный в здание С32 и на улице в щитке со счетчиком С40. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Попробуем прикинуть. Импульсная мощность ...остужать после каждого импульса. А по максимальному рабочему току ? АВ пусть 25А. До 1,45*25=36,25А может не срабатывать за час или 2. Тогда 36х36х0,1=130Вт. Пусть по номиналу, 60Вт. За чей счет банкет ? Вот так, борешься с потерями, борешься.. а тебе бац и обогреватель в щит. Ладно бы на зиму, а то ведь круглый год. Сообщение отредактировал Олега - 11.11.2016, 1:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Наблюдал домик ... При перегорании лампочки в финбане отваливаются автоматы: групповой освещения В16... и на улице в щитке со счетчиком С40. Это действительно анекдот ![]() Весь в пене вышел на улицу напряжение включать ![]() Сообщение отредактировал -Mike- - 11.11.2016, 9:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
"баня, а через дорогу - раздевалка"(с) Именно так! ![]() За воротами ввод... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2025, 1:26 |
|
![]() |