Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вопрос по электрощитку

Gramon
сообщение 9.11.2016, 12:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 50454



Нубский вопрос. Щиток в гараже. Два провода идут в автомат, из автомата несколько проводов идут дальше на розетки и освещение, а два красных идут на какую-то катушку. Дальше из катушки провода идут в эту непонятную штуку с боку от щитка. Собственно вопрос - нужна ли катушка и что это сбоку вообще такое?

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 9.11.2016, 12:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Если гараж ваш и вам не ненужны эти "катушка" и "штука", то демонтируйте их что бы не мешали. Это трансформатор и вилка с розеткой, с какой целью установлены и какую роль выполняли, спросите кто ставил и зачем. Вариантов может быть много с целью безопасности, для подключения дополнительных устройств, в криминальных целях и т.п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gramon
сообщение 9.11.2016, 13:03
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 50454



Гараж теперь мой. Мне они не нужны, поэтому и спросил. То есть их можно спокойно убрать. Спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 9.11.2016, 13:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Если это понижающий транс для подключения переноски в яму, я бы не торопился его удалять.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 9.11.2016, 13:33
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Или переноска в погреб.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 9.11.2016, 14:29
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Инк @ 9.11.2016, 13:08) *
Если это понижающий транс для подключения переноски в яму, я бы не торопился его удалять.
Согласен с Вами ... а вот если повышающий? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.11.2016, 15:10
Сообщение #7





Гости






Цитата(off.open @ 9.11.2016, 14:29) *
Согласен с Вами ... а вот если повышающий? icon_biggrin.gif

Сверху на трансформаторе все данные есть, на стяжной скобе и клеммнике. Внешне похож на ОСМ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gramon
сообщение 9.11.2016, 15:34
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 50454



Ямы нет, есть только одна обычная розетка и две лампы дневного света
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 9.11.2016, 16:00
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Gramon @ 9.11.2016, 12:14) *
Собственно вопрос - нужна ли катушка ...?
Трансформатор - вещь хорошая и нужная.
Цитата(Gramon @ 9.11.2016, 12:14) *
Собственно вопрос - ... что это сбоку вообще такое?
Это, мне кажется обыкновенная розетка с вилкой, еще советских времен. Их можно было увидеть на соединении кабелей с каким нить оборудованием.
Скорее всего, старый хозяин забрал кабель с собой, а вилку оставил ...
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.11.2016, 16:56
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18113
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Нынче требуется разделительный трансформатор. Существующий пока неизвестного предназначения, состояния, вых.напряжения.

Сообщение отредактировал Олега - 9.11.2016, 16:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гость 3017_*
сообщение 9.11.2016, 19:13
Сообщение #11





Гости






Это стопроцентно понижающий трансформатор,разброс напряжений может быть от 12 до 48 вольт,точнее надо мерить.Штука сбоку это разьем типа папа мама,советского времени,точно не помню,подключалась не то электрика не то электроника тех времен.Хочешь можешь розетку вилку старые убрать,а трансформатор лучше прощупать проверить и если все исправно работает то лучше его оставить,может пригодиться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.11.2016, 20:36
Сообщение #12





Гости






Цитата(гость 3017 @ 9.11.2016, 19:13) *
... точнее надо мерить. ...

Да ничего там не надо мерять, там сверху всё написано - на стяжной скобе выбито: тип, мощность, напряжение первички/вторички; а на клеммнике указаны напряжения что куда подключать. Разъём "сидит" на вторичке, пониженное напряжение, по диагонали - напряжение питания. Просто надо пыль убрать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.11.2016, 1:13
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18113
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 9.11.2016, 20:36) *
Просто надо пыль убрать.

Маркировку разделительного (по ГОСТ 30030) транса искать не надо ? (для ГОСТ50571.3-2009)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gramon
сообщение 10.11.2016, 7:21
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 50454



Сегодня утром протер и сфоткал трансформатор, выложить не могу, кабеля с собой нет.
Кароче, выбито -
ОСМ1=0,063у3
0,0663 kVA
50/60 Hz

На одном входящем клеммнике - 380
на выходе просто цифры 0 и 5(оттуда провода на ту розетку) и отдельно клеммник на 42

Сообщение отредактировал Gramon - 10.11.2016, 9:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.11.2016, 8:30
Сообщение #15





Гости






Цитата(Олега @ 10.11.2016, 1:13) *
Маркировку разделительного (по ГОСТ 30030) транса искать не надо ? (для ГОСТ50571.3-2009)

А зачем? В первую очередь следует определиться с существующим (что ТС уже сделал), а потом уже делать выводы, разделительный это трансформатор или нет. Судя по приведённым данным этот трансформатор "не два, не полтора", ТС-у он действительно не нужен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gramon
сообщение 10.11.2016, 9:14
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 50454



Да, кстати, только что задумался, если на трансформатор идет 380, то значит напряжение 380 идет на свет и обычную розетку?
Или я что-то не так понял?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.11.2016, 10:45
Сообщение #17





Гости






Цитата(Gramon @ 10.11.2016, 9:14) *
Да, кстати, только что задумался, если на трансформатор идет 380, то значит напряжение 380 идет на свет и обычную розетку?
...

380 В это маркировка обмотки трансформатора, говорит лишь о том, на какое напряжение рассчитана первичная обмотка трансформатора, т.е. какое напряжение подключить на неё, чтобы получить на выходе указанные у Вас 42 Вольта и 5 Вольт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.11.2016, 10:58
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18113
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Откуда 5В? Смотрите тут


Сообщение отредактировал Олега - 10.11.2016, 10:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 10.11.2016, 11:06
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849







--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 10.11.2016, 12:18
Сообщение #20


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



По каталогу завода Козлова ОСМ1 могут быть и двух и трехобмоточными с ответвлением на обмотках и без. Так что наличие того или иного ответвления и его напряжение это вопрос конкретной модификации. В маркировке эти варианты не фигурируют (тольо тип ОСМ1, мощность и климатическое исполнение).
Вернуться в начало страницы