Добрый вечер.
Для Д1111111111 персонально. В двух последних постах Вы все пожары хотите устраивать. Мог бы оставить выпады без внимания, но не ответить не мог, уважаю любую точку зрения, даже ошибочную. И так. Любой монтаж нового оборудования должна выполнять специализированная организация по проекту (может быть типовой), но согласованный в ссответствующих инстанциях, либо эксплуатирующая (электрик-электрику, сантехник-сантехнику, но не наоборот) с составлением всех видов актов, оформлений и испытаний и беря на себя полную ответственность за последствия. В принципе ответил на Ваши вопросы. Есть ли необходимость говорить как выполняется проводка на дерев. чердаке (тема неоднократно обсуждалась), если это отражено в проекте? Если Вы читали ссылки Victor195002 и мои на саморегулирующие кабели, то должны понять, от них пожара не будет, т.к. : а). в процессе эксплуатации температура нагрева кабеля ниже чем у теплоносителя, б). в аварии исключены: кабель 5, 6-ти слойный, один из промежуточных слоев защита от мех воздействия. Но тем не менее в проекте мех.защита д\б отражена. Саморег. кабель тем и отличается, что можно откусить кусок любой длины и подключить в сеть, при постоянной температуре нагрева, только мощность нагрева и потребляемая из сети будут меняться. Что касается системы отопления без расширительного бака на чердаке, есть и такие, но на все переделки одновременно необходимы денежные средства и желание. Кто, за что отвечает и кто, кому подчиняется, в немного себя уважающей организации, прописаны в должностных инструкциях. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2008 Пользователь №: 10295 ![]() |
Добрый вечер. Для Д1111111111 персонально. В двух последних постах Вы все пожары хотите устраивать. Мог бы оставить выпады без внимания, но не ответить не мог, уважаю любую точку зрения, даже ошибочную. И так. Любой монтаж нового оборудования должна выполнять специализированная организация по проекту (может быть типовой), но согласованный в ссответствующих инстанциях, либо эксплуатирующая (электрик-электрику, сантехник-сантехнику, но не наоборот) с составлением всех видов актов, оформлений и испытаний и беря на себя полную ответственность за последствия. В принципе ответил на Ваши вопросы. Есть ли необходимость говорить как выполняется проводка на дерев. чердаке (тема неоднократно обсуждалась), если это отражено в проекте? Если Вы читали ссылки Victor195002 и мои на саморегулирующие кабели, то должны понять, от них пожара не будет, т.к. : а). в процессе эксплуатации температура нагрева кабеля ниже чем у теплоносителя, б). в аварии исключены: кабель 5, 6-ти слойный, один из промежуточных слоев защита от мех воздействия. Но тем не менее в проекте мех.защита д\б отражена. Саморег. кабель тем и отличается, что можно откусить кусок любой длины и подключить в сеть, при постоянной температуре нагрева, только мощность нагрева и потребляемая из сети будут меняться. Что касается системы отопления без расширительного бака на чердаке, есть и такие, но на все переделки одновременно необходимы денежные средства и желание. Кто, за что отвечает и кто, кому подчиняется, в немного себя уважающей организации, прописаны в должностных инструкциях. Ну что-ж, отвечу! Ув.gomed12, вы невнимательно читали мой ответ, я поясню: 1. Я не хочу устраивать пожары, я говорил о том, что он может произойти по любой причине, из-за захламленного состояния помешения и брошенного кем-то окурка, умышленно в конце концов и т.д., а свалят в итоге на нашу с вами проводку и крайним будет наш с вами коллега. 2. Речь в этой теме не шла, насколько я понимаю, об электромонтажных работах, речь шла о работах выполняемых в порядке текущей эксплуатации электроустановки. 3. Что касается саморегулирующих кабелей, пускай это трижды безопасно и надёжно, но читайте п.1 P.S. А вот про инструкции, я не сомневаюсь сказано что за исправность, надёжность и безопасную эксплуатацию электроустановки опять-же отвечает отв. за электрохозяйство. Поверте мне, моя точка зрения не ошибочна я через это прошёл! Знаете что после пожара на объекте ЖКХ, да на любом муниципальном или федеральном происходит? ИЩУТ КРАЙНЕГО! И находят особенно если всплывёт какой-нибудь акт пожарного или инспектора ростехнадзора, а я Вас уверяю всплывёт!И знаете почему? потому-что сие здание может кому-нибудь понравилось, а как прикупить, а через пожар!Или напрочь снести земля-то дорогая ннынче!А вы мне про 5,6 слойную защиту! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18058 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Еще аспектик. Водопроводчик, привыкший к тому что воду можно не сливать, может не обратить внимание на сработавший АВ. Сигнализацию устанавливать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Д1111111111
Цитата речь шла о работах выполняемых в порядке текущей эксплуатации электроустановки. Вот где зарыты пожары! И как документально оформляется такой левый монтаж? Нигде. Кто отвечает документально? Никто. Для сведения, в порядке текущей эксплуатации выполняются ремонтные работы существующего оборудования по утвержденному списку и никакие монтажные работы нового оборудования! И не убеждайте меня в обратном и не прикрывайтесь плохим состоянием сетей, захламленностью помещений. Новое оборудование д/ монтироваться по проекту со всеми оформлениями и никаких подпольных монтажей, а смонтированное д/ содержаться в исправном состоянии за счет грамотного технического обслуживания. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2008 Пользователь №: 10295 ![]() |
Д1111111111 Вот где зарыты пожары! И в как документально оформляется такой левый монтаж? Нигде. Кто отвечает документально? Никто. Для сведения, в порядке текущей эксплуатации выполняются ремонтные работы существующего оборудования по утвержденному списку и никакие монтажные работы нового оборудования! И не убеждайте меня в обратном и не прикрывайтесь плохим состоянием сетей, захламленностью помещений. Новое оборудование д/ монтироваться по проекту со всеми оформлениями и никаких подпольных монтажей, а смонтированное д/ содержаться в исправном состоянии за счет грамотного технического обслуживания. Вот и я про то, трубу греть электричеством!!! Проект! А ему начальник говорит придумай что нибудь...короче он уже вопрос закрыл, а ты мне тут лекции читаешь, про то что ты говоришь я зачал, родил и забыл давно |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Еще аспектик. Водопроводчик, привыкший к тому что воду можно не сливать, может не обратить внимание на сработавший АВ. Сигнализацию устанавливать? Думаю, достаточно мигающего светового сигнала на ЩУ. И какое-то обучение и инструкция должна быть для обслуживающего персонала. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18058 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А водяной к ЩУ и не поднимется. Если б не лень лазать было, слил бы воду, а не изобретал.
В виду появления новых терминов (обучение и инструкция) появляются новые затраты, связанные с техническим прогрессом в целом. Кто, как и где будет обучаться, правовая база обучения, кем, в каком объеме, кто пишет инструкцию, утверждает, ответственность и т.п. По крайности думать ведь надо! Думаю, кому надо, тот пускай и подумает. Все ж ответственность с каждой новой бумажкой (под каждое новое оборудование) возрастает. Это с одной стороны " чем больше бумаги - тем чище жопа", а с другой, если сам автор этих бумажек, то совсем может и наоборот. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата А водяной к ЩУ и не поднимется. В аварийных ситуациях? Да вся контора там должна быть или этих аварий столько, что людей не хватает или вообще никого кроме водяного это не касается? Что за отношение? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
2Олега. Ваш скепсис в последнее время несколько настораживает- в чем дело? Хотя, наверное, я не совсем вправе задавать подобные вопросы ![]() 1. Все таки хотелось бы понять в каком состоянии находится вопрос в настоящее время: разговоры про водяного это что- результат каких-то подвижек у Вас в конторе, или желание подстелить соломки под грядущее? Кстати, если не секрет, какую область нашего могучего народного хозяйства Вы представляете- это не праздное любопытство, а так все таки проще с рассмотрением соответствующей НТД (можно в личку). 2. В части сигнализации- имеется целый спектр устройств, извещающих о состоянии контактов АВ. Можно даже поручить это дело некой специализированной организации- ну это о количестве бумаги и чистоте отдельных частей тела- был бы проект! 3. Хотелось бы, что бы Вы держали нас в курсе этого чудного действа до его финала: я имею свой шкурный (сиречь личный) интерес в этом вопросе. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18058 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так ведь финал озвучен 25-го числа. В п.7. Подвижек никаких. В Багдаде все спокойно. Я рад.
![]() Поддерживаю дальнейший разговор на тему именно под грядущее. Рисуем по-маленьку. Про водяного заметил в связи с вырисовывающейся (не у меня) необходимостью все "узаконить" в проекте. Кроме ссылок на каталоги производителей не помешало бы иметь ссылочные документы посерьезнее. Скажу честно - лентяй. Лишней канители (рисовать и сочинять обслугу) за те же деньги не хочется, а больше не дают. Так мол, между делом порешай. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В этом ГОСТе должно быть необходимое
http://www.rgost.ru/gost/stroj-materialy-i...overkhnost.html -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Скажу честно - лентяй. Весьма рад встретить родственную душу ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18058 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Интересно получается: ленность обязательно приводит (для защиты состояния) к дополнительным познаниям.
В связи со знакомством с ГОСТ50571-25 ( не полным), подпущу нового скепсису. Извиняйте. Чердак - помещение с повышенной опасностью. Да и повсеместно, где применена мера защитного отключения, необходимо применять выравнивание потенциалов (ПУЭ). Вопрос: Нужно ли соединять проводниками доп.уравнивания потенциалов защитные проводники системы обогрева и металлическую кровлю здания ( возможно и трубы ц.о. и вентиляции)? Очень уж близко кровля от труб находится, досягаемость полная. Как поведет себя молния? Кстати касается и светильников, и проводки в м/рукаве с мет. коробками по ПУЭ.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18058 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Прочитал по пути http://www.samoylovich.ru/articles_99.html
Последней строкой автор выдал: "ВНИМАНИЕ! На чердаках запрещается прокладывать любые неметаллические трубы." Вот такой компот.. Надо поспрашивать прораба с пристрастием. Допрос отменяется, найден СНиП 2.04.07 (правда отмененый, ищу замену). Чувствовала моя отдельная часть тела подвох.. Нашел СНиП 41-01-2003. Про чердаки ни гу-гу. Про пластиковые трубы вобщем не против: Трубопроводы следует проектировать из ........ полимерных труб, разрешенных к применению в строительстве. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Так ведь финал озвучен 25-го числа. В п.7. Подвижек никаких. В Багдаде все спокойно. Я рад. Времени прошло немного, проявите гибкость и терпение. Озвученное можно и изменить, главное умело преподнести. Цитата Нужно ли соединять проводниками доп.уравнивания потенциалов защитные проводники системы обогрева и металлическую кровлю здания ( возможно и трубы ц.о. и вентиляции)? Очень уж близко кровля от труб находится, досягаемость полная. Как поведет себя молния? С молниеприемником необходимо разобраться. Если кровля как МП, она должна быть связана только с ГЗШ и больше к никакому ДСУП, иначе молния погуляет по оборудованию хорошо. В этом случае все, что досягаемо остается только экранировать. Если для здания существует отдельный МП, тогда в уравнивание включаем кровлю (опасно!) или же все равно изолируем ее. У саморегулирующего нагревательного кабеля типа LLT имеется защитная оплетка, ее на РЕ-шину. Цитата "ВНИМАНИЕ! На чердаках запрещается прокладывать любые неметаллические трубы." Вот такой компот.. Надо поспрашивать прораба с пристрастием. Частная страница. Касается труб электропроводки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18058 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Частная страница. Касается труб электропроводки. А это то с чего бы? Трубы электропроводки не обязательно металлические. 2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок: открытая; проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте; Вот коробки точно металл. Для стальных труб - 2.1.72. "остается только экранировать" Площадь не малая. Экранировать опять же негорючим. Вторую теплоизоляцию не дешевле выполнить? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата А это то с чего бы? С того, что страница электрика. К тому же и неправильная судя по 2.1.69. ПУЭ. Цитата Экранировать опять же негорючим. От горючего... еще и электроизоляционным, там, где имеется досягаемость до ОПЧ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18058 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"А это то с чего бы?
С того, что страница электрика. К тому же и неправильная судя по 2.1.69. ПУЭ." Именно по неправильности я и вошел в заблуд, что трубы отопительные. Хотя по старому СНиПу действительно требовались трубы стальные. Видно в те года химия материалами не баловала. "еще и электроизоляционным" И какой же применим? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата И какой же применим? Для труб отопления ничего, металлопластиковые опасности не представляют. Ну и для кабеля саморегулирующего доп. изоляция не нужна, т.к. приведенная марка именно для таких экстремальных случаев. Имел в виду это Цитата Кстати касается и светильников, и проводки в м/рукаве с мет. коробками по ПУЭ.. Здесь от соприкосновения "м\р- кровля", "светильник-кровля" в случае, если кровля выполняет функцию молниеприемника, необходимо провода в изоляционный рукав, либо соответствующие по ППБ открыто. Со светильниками то же самое: корпуса выбрать из непроводящего материала, если это невозможно, в местах установки светильников прикрепить к стропилам кровли сплошные а/ц листы соответствующего размера. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |