Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Олега
сообщение 24.1.2008, 19:35
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18058
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Чума-прораб подсунул директору рацуху - в случае остановки Ц.О. полипропиленовые трубы на чердаке подогревать саморегулир. греющим кабелем. Слегка. Директор завелся, требует проконсультировать, а я ни сном ни духом. У кого есть наработки, просьба откликнуться.
Сомнения - 1. не перегреть бы, 2. дело на деревянном чердаке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Д1111111111
сообщение 24.1.2008, 19:55
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 22.1.2008
Пользователь №: 10295



Бредит прораб, прорабы они рацухи любят, воду надо сбрасывать, а не трубы греть.Скажи руководителю что был в ростехнадзоре, там сказали нельзя 1.пожароопасное помещение. 2.Этот кабель защищать надо, а защитишь, какой там обогрев получится?!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 25.1.2008, 0:20
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
Цитата(Олега @ 24.1.2008, 19:35) *
Чума-прораб подсунул директору рацуху - в случае остановки Ц.О. полипропиленовые трубы на чердаке подогревать саморегулир. греющим кабелем. Слегка. Директор завелся, требует проконсультировать, а я ни сном ни духом. У кого есть наработки, просьба откликнуться.
Сомнения - 1. не перегреть бы, 2. дело на деревянном чердаке.


Ваш чума- прораб не первый, кто до этого додумался. Вот ссылки на электроообогрев трубопровода: http://www.teppol.ru/zakaz/trubi.php http://www.teppol.ru/articles/index.php?ID=215
1. Однако, в связи с тем, что это все же электронагревательные приборы, устанавливаемые в чердачном помещении, я думаю, что без разговоров с пожарниками не обойтись. А может с этого и начать- они и прикроют эту затею? Найти какую-то очередную мерзопакостную указующую бумажку пока не получилось icon_smile.gif .
2. Трубы из полипропилена хреновато себя чувствуют при температуре свыше + 85 град С- надо как-то стабилизировать.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grej
сообщение 25.1.2008, 11:13
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 23.8.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266



Цитата(Victor195002 @ 25.1.2008, 0:20) *
Трубы из полипропилена хреновато себя чувствуют при температуре свыше + 85 град С- надо как-то стабилизировать.

Это точно - хреновато, градусов 90 и их начинает крутить в бараний рог, а если учесть что теплопроводность у полипропиллена невысока!!! То КПД у этой затеи тоже будет небольшим.


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.1.2008, 12:18
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18058
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Методики расчета по ссылке не обнаружил. Но многое усек.
80-90 град. не предвидится - для пластика применим кабель с мощой не более 11 Вт/м
Пож. сертификата тоже не видел, еще поищу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 25.1.2008, 15:10
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.

Цитата(Олега @ 25.1.2008, 12:18) *
Методики расчета по ссылке не обнаружил. Но многое усек.
80-90 град. не предвидится - для пластика применим кабель с мощой не более 11 Вт/м
Пож. сертификата тоже не видел, еще поищу.

1. Некое подобие методики нашлось по ссылке http://www.eteplo.ru/page11.php . Можно ещё порыться по сайту- там кое-что есть.
2. По части ППБ- если найду- махну флагом.
3. Посмотрите ещё вот это- сам не разбирался, но может быть интересно http://www.thermon.kiev.ua/75.html .


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.1.2008, 16:28
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18058
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Спасибо за уже полученое. Прораб напуган мною до икоты, как бы кони не кинул, если расчеты покажу (пусть считает - я потери тепла с поверхности труб расчитывать не люблю).
От ППБ однако не откажусь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 25.1.2008, 17:07
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Цитата(Олега @ 25.1.2008, 16:28) *
Спасибо за уже полученое. Прораб напуган мною до икоты, как бы кони не кинул, если расчеты покажу (пусть считает - я потери тепла с поверхности труб расчитывать не люблю).
От ППБ однако не откажусь.

Ну, что же, наша взяла. А козлов, конечно, учить надо icon_smile.gif .


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.1.2008, 17:44
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Если экономически целесообразно, можно и греть слегка, ведь, чтобы трубу не прихватило достаточно температуры выше 00С.
Цитата
2. дело на деревянном чердаке.

Для локализации существует изоляция, двойная труба.
Ведь директор не зря ухватился за идею, значит прецидент существует.
Цитата
воду надо сбрасывать

Надо.
Но как обычно в самый неподходящий момент, та задвижка нужная оказывается не держит давление.
Результат?
Директор остался со своими проблемами.
Жалко директора.
Не помогли.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 25.1.2008, 18:07
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



В моей практике был случай, когда трубу с продуктом грели саморегулирующим греющим кабелем.
Но:
1. Труба была металлическая (нержавейка)
2. Все работу, включая выбор кабеля, рассчет, монтаж, выполняла спец. организация.
3. Это было не на чердаке, а в производственном помещении.
Вообщем-то, результат неплохой, учитывая, что на трубу наложили изоляцию, температура поддерживалась в пределах +55 (установили простенькую автоматику). К тому же кабель был выбран взрывобезопасного исполнения. Но дорого, блин.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.1.2008, 19:47
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18058
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"Директор остался со своими проблемами. Жалко директора. Не помогли."
Так ить не из вредности какой.
Как человек сердобольный, подскажите норму, дающую добро на использование именно этого нагревательного прибора в чердачном помещении, указывающую условия применения (локализации) и утвержденную важными дядями. После этого попробуйте найти сертификат. Не соответствия, а пожарный. (Кому считать тепло - затрагивать уж и не будем). Тогда вопросы согласования беру на себя. А без этого жалейте директора один.
Мы за прогресс и даже очень, но не любой ценой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.1.2008, 0:02
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Знакомимся с технологией применения
http://www.mukhin.ru/stroysovet/kco/20.html
Применяем
http://www.sanflorproekt.ru/kabel/samoreg/llt.htm
И...зарабатываем.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Д1111111111
сообщение 28.1.2008, 16:27
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 22.1.2008
Пользователь №: 10295



Цитата(gomed12 @ 25.1.2008, 16:44) *
Если экономически целесообразно, можно и греть слегка, ведь, чтобы трубу не прихватило достаточно температуры выше 00С.

Для локализации существует изоляция, двойная труба.
Ведь директор не зря ухватился за идею, значит прецидент существует.

Надо.
Но как обычно в самый неподходящий момент, та задвижка нужная оказывается не держит давление.
Результат?
Директор остался со своими проблемами.
Жалко директора.
Не помогли.


Так задвижки обслуживать надо, а не трубы греть!!! Нет не жалко директора, а где его гл инженер или завхоз какой, это не есть проблема лица ответственного за электрохозяйство.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.1.2008, 21:31
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Так задвижки обслуживать надо,

И насосы, и тепловые пункты, и котельные, и ТЭЦы.
Почему-то у нас в России, очень часто замерзают и рвутся трубы.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 29.1.2008, 1:55
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.

Цитата(gomed12 @ 28.1.2008, 21:31) *
Почему-то у нас в России, очень часто замерзают и рвутся трубы.

У нас часто обычным явлением является то, что разгильдяйство одного становится предметом подвига другого. Вопрос прежде всего лежит в плоскости: «Кто повесит коту колокольчик?» Дело, может быть, и благое, но в нем куча вопросов (многие из них были отмечены в теме ранее), которые прежде всего должны быть отнесены к общетехническим вопросам, касающимся специалистов соответствующих областей, и только потом уже- к ответственному за электрохозяйство- обеспечить грамотное энергоснабжение спроектированной соответствующими специалистами установки по обогреву труб.
Так, что все должно идти своим чередом- пока очередь прораба пыхтеть вместе с директором. А люди мы- тоже жалостливые icon_smile.gif .


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.1.2008, 10:36
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Доброе утро.
Той осенью забыл слить воду на даче из водонагревателя на 10л, и ничего, не разорвало, бачок из полипропилена.
По-моему, при замерзании п/п труб просто места соединений в фитингах разойдутся.
Мы рассматриваем режим аварийный, забываем, что после замерзания п/п трубу необходимо отогреть.
А как?
Не горелкой же?
Еще нельзя забывать, мы имеем дело в сфере ЖКХ, с населением (дети, больные, беременные, инвалиды).
Для возгорания от саморегулирующего кабеля условий даже на дерев. чердаке не вижу.
Верхний предел температуры нагревания- 65 град., включение кабеля под нагрузку происходит при падении температуры ниже 40 град (режим аварийный, обслуживающий персонал уже на ногах).
Тройная изоляция, к тому же наружняя фторполимерная.
Мое мнение, в системе ЖКХ должна быть надежная система от таких ЧП, независимо от наличия правильного ТО оборудования.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.1.2008, 10:44
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18058
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Может саморег. кабель использовать как переноску, т.е. когда замерзнет подогревать? Нужна то раз в году и то не в каждом..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 29.1.2008, 11:53
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Так может быть в таком случае проще использовать комбинацию врезки в магистраль проточного нагревателя эдак на 5кВт с температурным датчиком на температуру чуть выше точки замерзания (на каждый стояк) и промышленного фена вместо переносного обогревателя? Все уже сертифицировано и пожарниками тоже.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.1.2008, 12:43
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Добрый день.
Боюсь после замерзания трубы придут в непригодность.
Необходима методика опережения.
Цитата
использовать комбинацию врезки в магистраль проточного нагревателя эдак на 5кВт с температурным датчиком на температуру чуть выше точки замерзания

Наименее уязвимое место, насколько понял, продуваемый, неутепленный чердак.
Просто боюсь врезка не поможет, объем теплоносителя больно большой, куда бы не шло циркуляция в пределах чердака.
И то уж больно большой объем работ по переделке.
И бегать по чердаку с феном тоже не то.
Фенов необходимо немеренное количество и народу расставлять через 3-5 метров вдоль трубы.
Обычно раньше для ХВС выполняли в таких "слабых" местах так называемый "спутник", рядом в связке с основной трубой клали подогреваемую постоянно другую в общей изоляции.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Д1111111111
сообщение 29.1.2008, 13:31
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 22.1.2008
Пользователь №: 10295



Цитата(gomed12 @ 29.1.2008, 9:36) *
Доброе утро.
Той осенью забыл слить воду на даче из водонагревателя на 10л, и ничего, не разорвало, бачок из полипропилена.
По-моему, при замерзании п/п труб просто места соединений в фитингах разойдутся.
Мы рассматриваем режим аварийный, забываем, что после замерзания п/п трубу необходимо отогреть.
А как?
Не горелкой же?
Еще нельзя забывать, мы имеем дело в сфере ЖКХ, с населением (дети, больные, беременные, инвалиды).
Для возгорания от саморегулирующего кабеля условий даже на дерев. чердаке не вижу.
Верхний предел температуры нагревания- 65 град., включение кабеля под нагрузку происходит при падении температуры ниже 40 град (режим аварийный, обслуживающий персонал уже на ногах).
Тройная изоляция, к тому же наружняя фторполимерная.
Мое мнение, в системе ЖКХ должна быть надежная система от таких ЧП, независимо от наличия правильного ТО оборудования.


Не видите!!! А вот если случиться пожар, что очень часто происходит на деревянных чердаках, свалено будет(не зависимо от вашего мнения) на замыкание той самой электропроводки( хотя я почему-то уверен из 70% пожаров в которых упоминается электропроводка разнесчастная она то и не при чем) и крайним будет тот, кто ответственен за работу эллектроустановки, само сабой директор тоже, но директор устроится, всегда найдёт себе работу, энергетик прославится так, что при каждом удобном случае ему тыкать будут, и правильно будут...

Кто придумал в неотапливаемом помещение трубу тащить, прораб, директор, пусть решают как её оттуда убрать и все живы и здоровы будут и беременные ,и дети, и больные, и даже директор с отв. за эл. хоз-во.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 15:59
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 