Тены по фазам

zendo057
сообщение 27.10.2016, 11:53
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(moshkarow @ 27.10.2016, 7:24) *
Параллельное соединение сопротивлений

В чем прикол.

Цитата(Sinus @ 27.10.2016, 1:45) *
И к "центру" звезды надо подключить нулевую жилу. Это если ТЭНы 220В
Если 380 В, то собирайте треугольник. (нуль не нужен)
Корпус заземлить, в обоих случаях.

А такие на 380в бывают?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 27.10.2016, 12:45
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Конечно бывают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.10.2016, 12:55
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(moshkarow @ 27.10.2016, 10:36) *
Прошу простить . Я тут .... ватты с сопротивлением перепутал icon_sad.gif

ладно хоть не с литрами icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 27.10.2016, 20:09
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Sinus @ 27.10.2016, 12:45) *
Конечно бывают.

И где такие ТЭНы на 380в применяются?

Сообщение отредактировал zendo057 - 27.10.2016, 20:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 28.10.2016, 0:35
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Как в этом случае будет реализовываться поиск сгоревшего тена?

Как уже отмечали выше, о сгоревшем ТЭНе сообщит токовое реле в нулевом проводе.
Сам поиск слабого звена:
- амперметром,
- омметром.

Цитата
Почему Ад? 3 коробки по 7 автоматов.

Я не о количестве, а о векторной диаграмме токов и напряжений. Поверьте на слово, будет Адъ.
А вот семь трехфазных АВ (места займут столько же) позволят избежать больших перекосов. На один автомат три разнофазных ТЭНа.

Цитата
И где такие ТЭНы на 380в применяются?

Там где надо преобразовать электрическую энергию в тепловую.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 28.10.2016, 10:40
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



ТЭНы на 380в не изготавливаются за ненадобностью,если только по спецзаказу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 28.10.2016, 11:23
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Вы сделали мне вечер Пятницы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr Stalingrad
сообщение 31.10.2016, 9:12
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 26.10.2016
Пользователь №: 50331



Форумчане, добрый день!
Всем большое спасибо за помощь.

Учитывая все выше сказанное

2 кВт 220V тены будут иметь I - образную форму, которые будут равномерно параллельно друг другу располагаться по всей площади.
Подключение по типу звезда.

С одного конца тенов на 0.
С другого, по одному тену с каждой фазы на автомат, на ТТР и на терморегулятор.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 31.10.2016, 12:36
Сообщение #29





Гости






Цитата(Dr Stalingrad @ 31.10.2016, 9:12) *
...
2 кВт 220V тены будут иметь I - образную форму, которые будут равномерно параллельно друг другу располагаться по всей площади.
Подключение по типу звезда.

С одного конца тенов на 0.
С другого, по одному тену с каждой фазы на автомат, на ТТР и на терморегулятор.

Да не тены, а ТЭН, Трубчатый Электро Нагреватель!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 31.10.2016, 22:16
Сообщение #30


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Я бы не городил 21 однополюсный автомат, а соединил тэны в 7 "звёзд"; а середины звёзд соединил с нулём не напрямую, а через лампочку.

При перегорании любого из ТЭНов "звезда" разбалансируется, и между центром и нулём появляется примерно 110 В; а при перегорании двух - 220.

Всего 7 сигнальных ламп. При зажигании любой из ламп поиск неисправного тэна заключается максимум в трёх замерах напряжения вольтметром.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 31.10.2016, 22:33
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



21 ТЭН, 21 АВ, 1 пускатель, 1 термореле.
Расскажите о алгоритме работы устройства.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 31.10.2016, 23:02
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2340
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Dr Stalingrad @ 31.10.2016, 9:12) *
С другого, по одному тену с каждой фазы на автомат, на ТТР и на терморегулятор.

К такому "огороду" амперметров явно не хватает !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr Stalingrad
сообщение 19.2.2017, 16:43
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 26.10.2016
Пользователь №: 50331



Всем доброго дня.
Ну собственно в итоге все реализовано так

3 группы 2кВт тенов по 8 штук через 3 автомата 32 А управляются твердотельным реле и трм 251.
Тены соединены термостойким медным кабелем сечением 16мм2.
У каждой группы тенов свой ноль на отдельном таком же кабеле.
Собственно проблема вылезла.
При работе на 2-3 минуте автоматы на всех группах тенов одна за одной выключаются.
В чем беда ?

Сообщение отредактировал Dr Stalingrad - 19.2.2017, 16:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 19.2.2017, 16:55
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Берите клещи и измеряйте ток. Увеличте автоматы на 40А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 19.2.2017, 17:20
Сообщение #35


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А как вы рассчитали ток 32А? 8 тэнов по 2 кВт это 16кВт однофазной нагрузки, что соответствует 72 А. Т.е. автомат должен быть на 80А. А что за ноль на отдельном кабеле? У вас одножильные кабели?

Сообщение отредактировал Pantryk - 19.2.2017, 17:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr Stalingrad
сообщение 19.2.2017, 18:14
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 26.10.2016
Пользователь №: 50331



Трёх фазное звездой
Да, кабель одножильный
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 19.2.2017, 19:05
Сообщение #37


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(Dr Stalingrad @ 19.2.2017, 17:14) *
Трёх фазное звездой
Да, кабель одножильный

В вашей таблице похоже имеется в виду общая нагрузка на 3 фазы 7*3=21, а у вас 16 на одну фазу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kron37_*
сообщение 19.2.2017, 19:26
Сообщение #38





Гости






Цитата(Dr Stalingrad @ 26.10.2016, 21:20) *
Спасибо )
Т.е. при подключении в треугольник это будет выглядеть так ?

В Звезду блин icon_confused.gif
а вы вообще художник наверно, и решили электрику освоить - Плохая затея icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения