Светильники на натяжном потолке , Выбор, монтаж и т.п.

AlexPetrov
сообщение 3.12.2007, 10:21
Сообщение #1


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Имеет кто-нибудь опыт монтажа освещения непосредственно на материале натяжного потолка? Интересуют все нюансы данного процесса. У меня был всего лишь единичный случай встречи с таким потолком, когда ПВХ-плёнку натягивали под тепловой пушкой, освещение тогда пустили софитами по периметру вне натяжного потолка, а к последнему вообще было страшно притрагиваться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость111_*
сообщение 28.1.2008, 12:40
Сообщение #2





Гости






что именно интересует, сам работал с этими потолками
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima2007
сообщение 28.1.2008, 13:35
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 149
Регистрация: 31.5.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8773



Насколько я понимаю, можно использовать почти любые светильники. Крепятся на фактическом потолке, в натяжном делаются отверстия. Для встроенных существуют специальные аксессуары для крепления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 28.1.2008, 13:50
Сообщение #4


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Тот проект просвистел мимо меня, не знаю, чем закончилось дело. Но на будущее просто интересно знать:
- во время поиска в сети увидел своеобразное ограничение на мощность светильника - 50 Вт. Действительно ли это так, или всё зависит от натяжного материала?
- какому материалу натяжного потолка в случае монтажа в нём светильников следует отдавать предпочтение, по каким критериям он выбирается?
Цитата(Dima2007 @ 28.1.2008, 19:35) *
... Крепятся на фактическом потолке, в натяжном делаются отверстия.
- как в этом случае делается разметка места крепления светильника? Или же сначала идёт монтаж освещения, а затем в материале вырезаются отверстия? Технология интересна...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость111_*
сообщение 28.1.2008, 14:39
Сообщение #5





Гости






по материалам, есть тканные и пвх-пленка. тканные бесшовные, у пвх макс размер пленки 2м.
сначала делается вся проводка под освещение, помечается где будут находится светильники, в этих местах крепятся специальные подвесы на которые и устанавливаются точкечные светильники либо люстры, карнизы. после чего тянут полотно. дальше в местах нахождения светильников под все отверстия которые нужно сделать в полотне клеится кольца (из тонкого пластика), чтоб полотно не порвалось. тоесть в эти подвесы и устанавливаю подсветку и вкручивается люстра и гардина, конечно подвесы крепятся вровень с полотно, чтобы не нарушать ровности полотна
по мощности мы рекомендуем 35вт ну судите сами, вся беда из-за полотна, оно может просто расползтись из-за высокой температуры, были случии заказчик настаивал, а потом рассказывал как в ванной наблюдал потолок исчезающий на глазах
вроде все рассказал
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 28.1.2008, 16:42
Сообщение #6


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Вот как раз по поводу ПВХ наслышан, что он не предназначен для совмещения с осветительными приборами и вообще негативно воспринимает любую, даже лёгкую, физическую нагрузку острыми предметами. Или всё-таки есть разновидность ПВХ-материала под такой монтаж?
Интересный момент по размещению всех монтажных точек в горизонтальной плоскости. Тоже ломал над этим голову. Как вы этого добиваетесь? Инструмент или военно-морской глаз?
Пластиковые кольца, наклеиваемые на плёнку, идут в комплекте со светильниками или изготавливаете сами из подручного материала?
Теперь о мощности. Набор 35-ваттных лампочек, согласен, на ванную комнату пойдёт. Ну на небольшой интим-кабинет. А если речь идёт об офисном помещении? Допустим, приёмная под 70 м2? Как обеспечить при такой солидной площади необходимое освещение рабочего(-их) мест(а) столь маломощными источниками?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость111_*
сообщение 28.1.2008, 19:14
Сообщение #7





Гости






по поводу повреждения пленки, да не любит острые предметы. сами вспомните как часто вы
по потолку чем либо подобным водили, у нас только однажды было повреждение
полотна владельцами за 3 года,и смотря какое повреждение можно заклеить, кстати порез не всегда еще и поползет.
опять же и качество зависит от производителя полотна счас с китая много везут, но всеже разница небольшая чуть тоньше
и окрас с наплывами ну это не для всех заметно и понятно.
освещение для офисов в основном Лампы люминесцентные их вполне хватает да и температура небольшая.
тканевые полотна ничем не отличается от ПВХ, кроме максимального размера полотна в 5.1м, выбор цветов
маленький и нет глянца,ну и монтаж, его также можно проткнуть, очень хорошо подходят
для нанесения на них фотопечати.
военно-морской глаз )))) точно подмечено, сначало кладется багет по периметру комнаты его и делаем
по лазерному уровню, а потом за подвесы беремся потом их ровняем по багету просто веревку натягиваем.
потолки эти счас все ставят, возможностей установки многоуровневых конструкций.
из недостатков крадет потолок на 3-6 см в зависимости от перепада потолка и освещения,
по цене может также стоить как и зашпаклевать и выровнять потолок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 28.1.2008, 20:03
Сообщение #8


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Спасибо, Гость111, вполне исчерпывающе.
А что, среди люминесцентных есть особые модели под натяжной потолок или используете обычные?
И по пластиковым кольцам ответьте, пож-ста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость111_*
сообщение 29.1.2008, 13:12
Сообщение #9





Гости






пластиковые кольца сами вырезаем, обычный белый пластик 3мм еще берем 1см он для точечных светильников.
мы устанавливали квадратные где 4-5 ламп встраиваются, а так любые пойдут, но судить по теплоотдаче самим нужно. просто есть встраиваемые для армстронгов их установить на полотно нереально, нужно будет делать большое отверстие в полотне и его приклеить на пластик а пластик не выдержит натяжения будет волна
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 29.1.2008, 13:19
Сообщение #10


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Наружные? И как они смотрятся на материале, не портят вид?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость111_*
сообщение 29.1.2008, 23:11
Сообщение #11





Гости






да наружные, хорошо смотрятся, тоже самое как и на обычном потолке
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 30.1.2008, 4:11
Сообщение #12


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Хорошо. Благодарю ещё раз!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 27.2.2008, 22:15
Сообщение #13





Гости






Подскажите! купил потолочные светильники 6 шт каждый на 220 в 35 w
какое расстояние должно быть от навесного потолка до потолочной плиты, ато меня пужают все что потолочная плита будет нагреваться и растояние д.б. не менее 12 см. от навесного потолка до плиты, а при обычных 12 в всего 10 см. есть какие либо правила или опыт ваш по этой теме! спасибо

Темы объединенЫ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 27.2.2008, 22:56
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



А, что ты так боишься нагреть бетон? Все нормально, будет у соседей сверху пол с подогревом!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 28.2.2008, 0:06
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



и за подогрев с соседей деньги возьмите icon_biggrin.gif


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 29.2.2008, 1:49
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



2 Гость_гость_*
а если большее количество светильников под менее мощные лампы установить , то вопрос перегрева домашних шлёпанцев соседей сверху отпадёт сам собой icon_wink.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.3.2008, 17:38
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18248
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Вобще то потолок не факт что натяжной, можно б отдельно обсудить..
"растояние д.б. не менее 12 см"
Скорее всего Вас ориентировали на случай установки R60 для ламп накаливания и др. с патроном Е27

Не раз сталкивался с расплавившейся изоляцией проводков в пространстве между светильником и минватой (звукоизоляция).
Есть предназначение у многих светильников - установка в вентилируемые потолки. Лампешки не должны перегреваться и ПРА аналогично.

Кто толком скажет, с какой просторностью и кол-вом дырдочек можно считать потолок вентилируемым? Как считать допустимую рассеиваемую мощность в закрытом объеме и т. п. ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 4.3.2008, 21:01
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7785
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Кто толком скажет, с какой просторностью и кол-вом дырдочек можно считать потолок вентилируемым? Как считать допустимую рассеиваемую мощность в закрытом объеме и т. п. ?

Конечно, можно и посчитать приблизительно, но учитывая поглощение тепла окружающими ж/б плитами, конструкцией потолка, думаю, можно пренебречь тепловой мощностю лампы, рассеиваемой на куб воздуха.
Хотя как раз воздух и является промежуточным передаточным звеном в процессе теплопередачи.
Допустим, расстояние между потолками 0,2м, для одного куба необходима площадь 5 кв.м (2,2*2,2 м).
Если даже допустить, что источники тепла мощностю 60Вт расположены через 2,2м, все равно этой мощности недостаточна , чтобы нагреть куб воздуха до критической температуры.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.3.2008, 23:55
Сообщение #19





Гости






Ну господа хорошие подскажите все таки можно делать навесной потолок с указанными лампами в 10 см от потолочной плиты
потолок не натяжной реечный алюминевый, большее расстояние сделать не могу по технологическим причинам
p.s. лампы покупал в икее они других ламп не выпускают только сменные на теже 220в
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.3.2008, 10:48
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18248
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Делайте однозначно. 35W, на реечный алюминий, тут и вопросов нет. Только уравнять потенциалы не забудьте..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения