В одной из тем, с Вашей помощью собрал схему ЩР, щас потихоньку начал покупать материалы, купил автоматы Legrand/TX3. Теперь вот дошла очередь до УЗО. Поглядите плиз трезвыми глазами на схему, подойдут здесь УЗО с такими номиналами, именно на тех линиях, где они установлены и схема их подключения.
Что-то на сайте ЭТМ ищу, а УЗО с характеристикой 32А на ток утечки 10мА не нахожу(. Есть или: 16А ток утечки 10мА; или 25А ток утечки 10мА. Какой подобрать? |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ставьте оба УЗО в схеме 40/0.03.
Стоит добавить ещё одно УЗО на розеточные линии 40/0.03 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Если на 10мА нет, поставьте на 30мА. А водонагреватель на УЗО почему не посадили?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Я хочу спросить про реле напряжения . Стоять будет именно такое ?
http://www.wel-baltresurs.ru/Russian/PDF/RN24.pdf -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 49875 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
А что, без шинки L нельзя обойтись? Лишние контактные соединения, лишняя головная боль! Запитали все автоматы и УЗО шлейфом и всего делов.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 49875 ![]() |
Я хочу спросить про реле напряжения . Стоять будет именно такое ? http://www.wel-baltresurs.ru/Russian/PDF/RN24.pdf Про реле напряжения, это хотел следующим вопросом спросить))). В электрике мало разбираюсь, услышал, что есть такое устройство РН, захотел себе в щиток установить, чтобы защищало от внешних перепадов. А параметры еще не определил, сперва интернет поюзаю, а потом уже у вас спрошу). А что, без шинки L нельзя обойтись? Лишние контактные соединения, лишняя головная боль! Запитали все автоматы и УЗО шлейфом и всего делов. Да, это стормозил). Ни в одном ЩР не видел шины фазы). Я потом уже понял... А получится из РН вывести два фазных провода? Один на группу автоматов увести, а второй шлейфом на два УЗО посадить, так? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А если шлейфом и на УЗО и на автоматы?
А если разводка многопроволочной жилой то есть наконечники НШВИ 2*6 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
||
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 49875 ![]() |
Ставьте оба УЗО в схеме 40/0.03. Стоит добавить ещё одно УЗО на розеточные линии 40/0.03 Извините, вы имеете ввиду, что это будет Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 40А 30мА такое? Еще одно УЗО просится, но боюсь посадочных мест в ЩР на 24 места не хватит ему уже. Вроде розетки в зале остались не под УЗО, в зале особо не переживаю. Ванна, кухня, детская - это защитить хотел, а на себя уж места не осталось) А если шлейфом и на УЗО и на автоматы? А если разводка многопроволочной жилой то есть наконечники НШВИ 2*6 Я просто не знаю как правильно из РН развести фазный провод: сперва на УЗО, а потом уже на автоматы, или можно сразу и на УЗО и на автоматы. Вот набросал рисунок уже ЩР как будет выглядеть: Сообщение отредактировал Ulij - 27.10.2016, 11:04 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 49875 ![]() |
Есть автоматы с возможностью подключения провода и шинки ![]() да, наверное, попробую "расческой" соединить, в том же ЭТМ видел на 12 контактов АВВ, что-то в районе 180-200р. В предыдущем сообщении нарисовал, как предполагается все это будет размещено в щитке Значит если не найду УЗО 32А с током утечки 10мА, то можно заменить на 40А с током утечки 30мА, так? Ничего страшного не будет? Я просто из-за того переживаю, что в инете через пост говорят что на ванную комнату надо ставить УЗО с током утечки 10мА, мол это самое то, что надо... 25А с током утечки 10мА не пойдет точно? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |