Проводка в новостройке , Соответствует ли кабель нормам

Alexd-88
сообщение 25.10.2016, 7:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 25.10.2016
Пользователь №: 50325



Доброе утро всем.
Вводная информация: двухкомнатная квартира, новостройка без газа, будет электроплита.
При предварительном осмотре квартиры, обратил внимание на провод, который идет от щитка, предполагаю, что это ввод в квартиру.
Но для электроплиты, по идее должен быть отдельный провод. По крайней мере, так заверяли в отделе продаж.
Пока исходим из того, что обсуждаемый провод - для всех потребителей, кроме плиты.
Самое интересное: несколько смутила во-первых маркировка, а именно ПВС, насколько я понимаю, данный кабель не должен использоваться для стационарной проводки, а тем более для ввода в квартиру, во вторых он - ту.
Насколько этот провод соответствует нормам, и может ли застройщик его использовать? И если не может, какие нормы привести, чтобы этот провод был заменен?

Фото провода: http://n30.ru/imgforum/77741b-1477153494.jpg и http://n30.ru/imgforum/77742b-1477153617.jpg
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 25.10.2016, 8:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Может это временный? На период самостроя?
А так ПВС это провод, и он вроде запрещен для стационарной проводки, или что то в этом роде.
зы А где стоит счетчик?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 25.10.2016, 8:10
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



Богатые у Вас там застройщики - десятку ПВС на ввод.
По сечению этот кабель проходит и на плиту, и на всех остальных потребителей. Скорее всего подразумевается, что распределительный щит будет находиться в квартире, а на лестничной площадке только узел учёта.
ТУ - технические условия. Согласно которым сечение провода не 10 мм, а допустимы погрешности, к примеру плюс-минус 10%. Ни разу не встречал +, в основном - и более указанной цифры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 25.10.2016, 8:17
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Alexd-88 @ 25.10.2016, 7:57) *
ПВС, насколько я понимаю, данный кабель не должен использоваться для стационарной проводки

Помнится, по каким- то ТУ, ПВС допускается для стационарных проводок, но с ограничениями: прокладка в лотках и проч.
Ищите ТУ на этот провод и смотрите, есть ли явное указание по применению ПВС для стационарных проводок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2016, 8:19
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Там с ПВСом засада немного в другом. Его срок службы производителем ограничен при стационарной прокладке в 10 лет против тридцати у ВВГ. Так что по хорошему через 10 лет УК, принявшую такой монтаж нужно бы наказать, заставив перекладывать вводы.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexd-88
сообщение 25.10.2016, 8:25
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 25.10.2016
Пользователь №: 50325



Цитата(Sinus @ 25.10.2016, 9:08) *
Может это временный? На период самостроя?
А так ПВС это провод, и он вроде запрещен для стационарной проводки, или что то в этом роде.
Сомневаюсь, что временный, такие провода идут в каждую квартиру, на этаже, по крайней мере. У строителей проложен свой провод.
Цитата(Sinus @ 25.10.2016, 9:08) *
зы А где стоит счетчик?
Счетчиков еще нет, будет устанавливаться в подъезде, судя по всему. Вот место, откуда идут эти провода к квартирам: http://n30.ru/imgforum/77743b-1477153704.jpg
Скорее всего здесь счетчики будут. Или просто ввод в квартиру из подъезда, а счетчик в квартире.. в общем этот момент выясню.
Дело в том, что дом еще достраивается (производится отделка, подключаются коммуникации и прочее), акт приемки еще не подписывали, и хотелось бы заранее выяснить этот момент, и если есть правовые акты, которые запрещают данный провод для стац. проводки - нужно эти акты предъявить.
Цитата(stydent64 @ 25.10.2016, 9:10) *
По сечению этот кабель проходит и на плиту, и на всех остальных потребителей.
Т.е. данный провод подходит, и ничего переделывать не нужно?
Читал в интернете, что у него срок службы небольшой, а здесь ввод в квартиру все-таки..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 25.10.2016, 9:09
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Т.е. данный провод подходит, и ничего переделывать не нужно?

По номеру ТУ (на проводе написан) найдите сертификат на этот ПВС, или попросите копию у застройщика.
Там в сертификате написано для чего этот провод, тамже ссылки на ГОСТы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 25.10.2016, 9:17
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=121
ПВС ГОСТ 7399-97, ПВС ТУ 16.К01-49-2005 , ПВСн ГОСТ 7399-97
Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380/660 В номинальной частоты 50 Гц.
Провода марки ПВС применяются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: 01.8.2.5.4

http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=161
ПВСнг(А)-LS ТУ 16.К01-49-2005
Провода предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 380/660 В и номинальной частотой 50Гц.
Провода не предназначены для армирования неразборной арматурой.
Провод марки ПВСнг(А)-LSприменяется для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем, и его ремонту, стиральных машин, холодильников, сушилок, средств малой механизации и других подобных машин и приборов в условиях, где предъявляются требования к повышенной пожаробезопасности.
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012:
П1б.8.2.2.2.

Но это правильный кольчугинский ПВС. Про озерский и прочий цветлит- даже подумать страшно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 25.10.2016, 9:27
Сообщение #9


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Если нигде пучком не идет, то с точки зрения безопасности защищенный провод (это ПВС с точки зрения ПУЭ) имеет право быть в жилых помещениях. С точки зрения эксплуатации его срок эксплуатации обычно пишут "не менее 10 лет" (против "не менее 30 лет" у ВВГ). У нас срок между капремонтами для внутридомовых магистралей жилья установлен 20 лет, внутриквартирных сетей при скрытой проводке 40 лет. Пригодность кабеля(провода) к эксплуатации определяется на основе замеров сопротивления изоляции, так что может он и 40 лет простоит абсолютно по всем правилам. Другое дело, что капремонт будет не по нормативу, а неизвестно когда, и ВВГ заведомо долговечней(да и дешевле, чем ПВС). Если побадаться, то можно притянуть пункт (точно не помню где), что применяемые провода и кабели должны соответствовать назначению. А по назначению ПВС обычно пишут - для шнуров удлинительных и переносных электроприемников.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 25.10.2016, 9:33
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Pantryk @ 25.10.2016, 9:27) *
Если побадаться, то можно притянуть пункт (точно не помню где), что применяемые провода и кабели должны соответствовать назначению. А по назначению ПВС обычно пишут - для шнуров удлинительных и переносных электроприемников.

Именно. ПУЭ, 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
Вот тут тынц этот вопрос обсуждали...

Сообщение отредактировал roadster - 25.10.2016, 9:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexd-88
сообщение 25.10.2016, 10:29
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 25.10.2016
Пользователь №: 50325



Спасибо, передам информацию застройщику. Подскажите еще, какой провод нужно использовать для ввода? ВВГнг, получается? Сечение какое? 3x16 , или 3x10 хватит? Подскажу застройщику сразу icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 25.10.2016, 11:27
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Alexd-88 @ 25.10.2016, 11:29) *
Спасибо, передам информацию застройщику. Подскажите еще, какой провод нужно использовать для ввода? ВВГнг, получается? Сечение какое? 3x16 , или 3x10 хватит? Подскажу застройщику сразу icon_smile.gif

Если ВВГнг, то ВВГнг-LS хотя бы.
Сечение- по нагрузке.
Автоматы- по сечению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexd-88
сообщение 25.10.2016, 11:35
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 25.10.2016
Пользователь №: 50325



Цитата(roadster @ 25.10.2016, 12:27) *
Если ВВГнг, то ВВГнг-LS хотя бы.
Т.е. ВВГ тоже не идеал? А если не ВВГ, то тогда какой?

Нагрузка - стандартная бытовая техника: телевизор, сплит, холодильник, всякие фены, накопительный водонагреватель хочу поставить. По нагрузке 3x10 вроде бы хватает..
Плита с духовкой должны быть на отдельной линии.

Сообщение отредактировал Alexd-88 - 25.10.2016, 11:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 25.10.2016, 11:44
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Alexd-88 @ 25.10.2016, 12:35) *
Т.е. ВВГ тоже не идеал?

Отнюдь.
ВВГ- хороший кабель.
Только если это хороший ВВГ icon_smile.gif
Например, кольчугинский.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2016, 12:09
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(roadster @ 25.10.2016, 11:17) *
Про озерский и прочий цветлит- даже подумать страшно...

Озерск не выпускает ПВС. Только ВВГ. Как первый главный энергетик (А по факту главный и единственный инженер на тот момент) вам скажу.

Цитата(Alexd-88 @ 25.10.2016, 12:29) *
Спасибо, передам информацию застройщику. Подскажите еще, какой провод нужно использовать для ввода? ВВГнг, получается? Сечение какое? 3x16 , или 3x10 хватит? Подскажу застройщику сразу icon_smile.gif

Я думаю, что вы будете посланы застройщиком. И, в принципе, правильно. Потому что эти все вопросы решаются в проекте и за правильность решения проектировщик отвечает. Как и застройщик. А дилетантам не зря пол работы не показывают.

Кстати, проект, на сколько я знаю, проходит госэкспертизу.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexd-88
сообщение 25.10.2016, 12:24
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 25.10.2016
Пользователь №: 50325



Цитата(Костян челябинский @ 25.10.2016, 13:09) *
Я думаю, что вы будете посланы застройщиком. И, в принципе, правильно. Потому что эти все вопросы решаются в проекте и за правильность решения проектировщик отвечает. Как и застройщик. А дилетантам не зря пол работы не показывают.
Кстати, проект, на сколько я знаю, проходит госэкспертизу.
Проект от балды составляют? Думаю нет, и там должен быть обоснован выбор провода, значит должны быть. сертификаты. Если они есть, и все сделано про проекту - то без проблем, пусть делают так, как есть. Мне если нужно будет - переделаю.
Но пока что от представителей застройщика поступила информация, что электрикой занимается подрядчик, и запрос отправлен ему. А что уж там подрядчик придумал..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2016, 12:27
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Сертификаты в проекте не присутствуют. Даже больше. В проекте запрещено указывать конкретного производителя всего материала и комплектующих. А вот сертификаты у ПОДРЯДЧИКА должны быть однозначно. Тут вы правы. Но подрядчик, при строгом застройщике, не может поменять ВВГ из проекта на ПВС. Но, конечно, бывает по всякому.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexd-88
сообщение 25.10.2016, 12:34
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 25.10.2016
Пользователь №: 50325



Цитата(Костян челябинский @ 25.10.2016, 13:27) *
Но, конечно, бывает по всякому.
Вот из-за этой фразы и хочется перепроверить icon_smile.gif.
А Вы считаете, что ПВС допустим в данном случае? Если отойти от проектов, согласований и т.п... Лично Ваше мнение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2016, 13:11
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Alexd-88 @ 25.10.2016, 14:34) *
Вот из-за этой фразы и хочется перепроверить icon_smile.gif.
А Вы считаете, что ПВС допустим в данном случае? Если отойти от проектов, согласований и т.п... Лично Ваше мнение?

Если выбор материалов осуществляю Я, ПВСу в проводке не место. Но у проектировщика могли быть свои мысли при закладывании этого изделия. И их мы узнать не можем почти никогда. Прямого запрета на него нет. Есть только некоторые соображения, которые привел частично я, частично другие. Во первых, это намного меньший заявленный срок службы. Во вторых, его ни в коем случае нельзя проводить пучками. В третьих, жила класса гибкости 3 должна в некоторых случаях огильзовываться перед подключением.

Я вообще вот сейчас думаю, что в проекте применен просто провод 3х10. Без указания марки. Подрядчик имел излишки этого провода. Поэтому по согласованию с проектировщиком его и применил. Или опять же было внесено изменение в проект по этой причине.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.10.2016, 18:22
Сообщение #20





Гости






Цитата(Alexd-88 @ 25.10.2016, 7:57) *
...
Вводная информация: двухкомнатная квартира, новостройка без газа, будет электроплита.
При предварительном осмотре квартиры, обратил внимание на провод, ...

Фото провода: http://n30.ru/imgforum/77741b-1477153494.jpg и ...

А я ещё обратил внимание на состояние плиты перекрытия: у Вас там что, плесень или уже грибок завёлся? Вопрос мой не по теме, но Вам стОит поинтересоваться этим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения