В каком утвержденном документе записано, что достаточно расчета однофазного к.з.? Если ввод и магистрали в основном трехфазные. Большинство проектов вижу с однофазным расчетом.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Однофазное к.з., наверное, выше чем многофазное.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18110 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если скажу: однофазное встречается чаще, не поверите.
В данном случае "наверное"-утверждение, а не сомнение. А чтобы не было сомнений сами считайте и сравнивайте и вопросы отпадут сами по себе. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
Вопрос, наверное, не столько в частости того или иного вида КЗ, сколько в достаточности тех мероприятий по выбору средств защиты линий, основой которых и являются указанные расчеты. В тексте ГОСТа, регламентирующего порядок проведения расчетов токов КЗ (ГОСТ 28249-93 (2003)) не усматривается указаний на расчет только лишь однофазных КЗ. Думаю, что представление в проектной документации только лишь результатов расчетов однофазных КЗ суть «продукт непротивления сторон», как говорил монтер Мечников (И.Ильф, Е. Петров «Двенадцать стульев), между проектировщиком и представителем Ростехнадзора ( в том случае, если проект уже согласован), ну вроде как «пилот на скотче» (Чур меня!) ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Конечно же дело в том, что вся защитная аппаратура отстроена на наименьший ткз.
Для практического выбора защитной аппаратуры в расчете всех видов токов необходимости нет. Только в теории выполняют полные расчеты ткз. Будучи однофазный ткз меньше других на него и отстраивают защиту, которая сработает и при других больших значениях ткз. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
Я бы ещё не забыл про отключающую способность коммутационных аппаратов. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Добрый вечер!
Говоря об отключающей способности защитного аппарата, мы должны констатировать, что она должна быть выше 3-х фазного ткз, не говоря об однофазном. Отключающая способность как бы по определению означает внутреннюю мощь аппарата, характеризует устойчивость аппарата механическим, термическим, эл. магнитным воздействиям сопровождающим ТКЗ. К тому же в этих условиях аппарат должен выдерживать эти воздействия в динамике. Этот вопрос больше касается конструкторов и производителей. Кстати, для одного габарита АВ, по-моему, независимо от его номиналов, отключающая способность одна для всех. Согласен, для расчета отключающей способности, чисто теоретически, необходимо знать ток 3-х фазного кз. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
Согласен, для расчета отключающей способности, чисто теоретически, необходимо знать ток 3-х фазного кз. 1. Согласен с Вами.В значительной части случаев расчет вариантов 3-х фазного КЗ просто подтверждает достаточность принятых решений по максимальным значениям коммутируемых токов. Это характерно для случаев индивидуальных 3-х фазных вводов в квартиры и коттеджи. Наверное, в случае более мощных потребителей указанный расчет представляет и практическую ценность. 2. Кстати, для одного и того же типоразмера АВ отключающая способность может быть разная: например АВ серии DX и DX-h от Legrand. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18110 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если скажу: однофазное встречается чаще, не поверите. В данном случае "наверное"-утверждение, а не сомнение. А чтобы не было сомнений сами считайте и сравнивайте и вопросы отпадут сами по себе. Считаю козу по Р153-34,0-20.527. По-честному(как позволяют исходники).Кстати, обязательным (для дальнейшего сравнения) является и двухфазное к.з. Ни разу не получил значение однофазного тока к.з. больше трехфазного. Как это может быть, не представляю. "Наверное, в случае более мощных потребителей указанный расчет представляет и практическую ценность." И в случае более приближенных к трансформаторам, и в случае более мощных трансформаторов. Прикиньте ТП (с трансом ТМ-630) стоит во дворе. ГРЩ на л/кл в 15м (АСБ4х185) от ТП. Квартира на 1м этаже - 5м от ГРЩ. А мне навяливают в магазине серию Домовой. Нормуль? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
2. Кстати, для одного и того же типоразмера АВ отключающая способность может быть разная: например АВ серии DX и DX-h от Legrand. Почему-то считал, для одного типоразмера АВ, контактная система и механика одна, поэтому отключающая способность д/б одинакова для всего ряда АВ независимо от их номиналов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 25.11.2007 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 9913 ![]() |
Почему-то считал, для одного типоразмера АВ, контактная система и механика одна, поэтому отключающая способность д/б одинакова для всего ряда АВ независимо от их номиналов. Абсолютно нет: у всех производителей (в т. ч. у упомянутого Legrand, а также ABB, Schneider, Moeller) аппараты одного типоразмера имеют как различные номиналы, так и различные значения коммутационной способности. "Механика одна" - возможно, "контактная система" - точно разная! -------------------- Один из многих жителей тесного электрического мира
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |