![]() Помогите разобраться в УГО элементов схемы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помогите разобраться в УГО элементов схемы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.9.2016 Пользователь №: 50081 ![]() |
Вообщем попался проект электроустановки, решил в нём разобраться, что да так, начал в интернете искать обозначение УГО элементов, большинство нашёл но некоторые не смог. Может кто разбирается подскажет.
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
1 -выключатель на выкатной тележке
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
1 - выключатель
2 - разьем для указателя высокого напряжения 3 - ОПН |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
для размеров
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да я понимаю, что не шалабушка
![]() Далек я от таких аппаратов, даже не имею представления что и как. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
1. Выключатель выкатной (выдвижной)
2. Гнездо емкостного датчика напряжения 3. Ограничитель перенапряжения нелинейный |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
на фотках масляный выключатель. На сегодняшний устаревшее оборудование. Сейчас в основном ставят вакуумные выключатели
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Еще точнее по тексту
Цитата Варианты модернизации:
На выкатном элементе КРУ путем замены старого выключателя и установки выключателя BB/TEL при помощи комплекта адаптации; |
![]() |
|
Гость_Гамов_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
А как горят такие выключатели!
Однажды из-за короткого и, соответственно, неправильной рассчитанной защиты, выгорело распред устройство по размеру поболе чем на фото выше. После локализации пожара туда не могли войти около суток, для начала ремонтных работ. Жарковато было ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
А как горят такие выключатели! Масла в вакуумных нет, горит дуга, металл. Быстро и "красиво".Горит, пока релейка не отключит, или в ручную. При отключении вручную, времени много уходит, там может и ничего не остаться, заходить некуда будет. Расплавленный металл, остывать может долго, особенно если на улице жарко. Оплавляются и капают, шины, ТТ, перегородки ячеек, проваливаются проходники с крыши, разлетаются(лопаются) опорные изоляторы на секции ит.п. Грустно всё это. ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 4:09 |
|
![]() |