Добрый день всем! Не хотелось бы повторяться, но приходиться. Почитав все то, что обсуждалось насчет заземления, не совсем понятно как выйти из такой ситуации:
Мой директор пообещал нашей городской коммунальной службе (РЭУ), что я нарисую им проект на временное заземление ванн. Естественно проводка в домах старая, двухжильная, PE проводника отродясь не было, как и не было заземляющего контура. Меняют водяные трубы, только стояки, на пластик. И хотят себя обезопасить от жалоб жильцов на то, что током будет бить от ванны. Им кто то разъяснил, что надо прокладывать кругляк сталь 7 не меньше 8мм параллельно пластиковому стояку. Я вот думаю, а есть ли такая необходимость? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7683 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата директор пообещал нашей городской коммунальной службе (РЭУ), что я нарисую им проект на временное заземление ванн. Не рисуйте. Пусть директор отвалит на проект. Временное заземление выполняется только для передвижных, переносных ЭУ с классом изоляции 1. Цитата кто то разъяснил, что надо прокладывать кругляк сталь 7 не меньше 8мм параллельно пластиковому стояку. Я вот думаю, а есть ли такая необходимость? Марка- сталь3 Кто-то прав. Сечение для СУП-50 кв.мм по стали для стояка, отходящие от нее на квартиры 4 мм2 по меди по правилам. Возможна покладка стальной полосы 20*3 Цитата не было заземляющего контура А это должно быть, проверьте. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 8427 ![]() |
gomed12, спасибо за ответ. Иногда просто сомнения бывают.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18137 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
«Сечение для СУП-50 кв.мм по стали для стояка, отходящие от нее на квартиры 4 мм2 по меди по правилам. Возможна покладка стальной полосы 20*3»
50 кв.мм – это минимальное сечение для ОСУП. Максимальное получается около 120 (пруток 12, полоса 30х4): Предположим, в ГРЩ наибольшее сечение медных фазных проводников S= 95 кв.мм При этом минимальное сечение наибольшего защитного проводника S/2= 47,5. Сечение проводника ОСУП больше или равно половине сечения наибольшего защитного проводника 47,5/2= 23,75 кв.мм. Это по меди. По стали – 121 кв.мм. Т.е. диаметр 12 мм. Больше этого значения сталь брать не стоит, т.к. по меди не более 25 кв.мм . Если не прав, прошу поправить. Еще есть вопросик: как рассматривать этот ст.пруток РЕ правильнее - как проводник ОСУП или защитный нулевой? «А это должно быть, проверьте.» Проверить конечно нужно. Но в старом фонде Питера, например, можно и не трудиться. Даже молниезащиты не сыскать. Не говоря о замерах. Придется ставить свой контур и ГЗШ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Добрый день всем! Не хотелось бы повторяться, но приходиться. Почитав все то, что обсуждалось насчет заземления, не совсем понятно как выйти из такой ситуации: Мой директор пообещал нашей городской коммунальной службе (РЭУ), что я нарисую им проект на временное заземление ванн. Естественно проводка в домах старая, двухжильная, PE проводника отродясь не было, как и не было заземляющего контура. Меняют водяные трубы, только стояки, на пластик. И хотят себя обезопасить от жалоб жильцов на то, что током будет бить от ванны. Им кто то разъяснил, что надо прокладывать кругляк сталь 7 не меньше 8мм параллельно пластиковому стояку. Я вот думаю, а есть ли такая необходимость? ванны, конечно, заземлить надо. для этого можно использовать провод (см. таблицу 1.7.5 ПУЭ) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |