КаТюша
сообщение 23.1.2008, 10:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 28.3.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8427



Добрый день всем! Не хотелось бы повторяться, но приходиться. Почитав все то, что обсуждалось насчет заземления, не совсем понятно как выйти из такой ситуации:
Мой директор пообещал нашей городской коммунальной службе (РЭУ), что я нарисую им проект на временное заземление ванн. Естественно проводка в домах старая, двухжильная, PE проводника отродясь не было, как и не было заземляющего контура. Меняют водяные трубы, только стояки, на пластик. И хотят себя обезопасить от жалоб жильцов на то, что током будет бить от ванны. Им кто то разъяснил, что надо прокладывать кругляк сталь 7 не меньше 8мм параллельно пластиковому стояку. Я вот думаю, а есть ли такая необходимость?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.1.2008, 17:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7683
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
директор пообещал нашей городской коммунальной службе (РЭУ), что я нарисую им проект на временное заземление ванн.

Не рисуйте.
Пусть директор отвалит на проект.
Временное заземление выполняется только для передвижных, переносных ЭУ с классом изоляции 1.
Цитата
кто то разъяснил, что надо прокладывать кругляк сталь 7 не меньше 8мм параллельно пластиковому стояку. Я вот думаю, а есть ли такая необходимость?

Марка- сталь3
Кто-то прав.
Сечение для СУП-50 кв.мм по стали для стояка, отходящие от нее на квартиры 4 мм2 по меди по правилам.
Возможна покладка стальной полосы 20*3
Цитата
не было заземляющего контура

А это должно быть, проверьте.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
КаТюша
сообщение 28.1.2008, 8:25
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 28.3.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8427



gomed12, спасибо за ответ. Иногда просто сомнения бывают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.1.2008, 10:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18137
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



«Сечение для СУП-50 кв.мм по стали для стояка, отходящие от нее на квартиры 4 мм2 по меди по правилам. Возможна покладка стальной полосы 20*3»

50 кв.мм – это минимальное сечение для ОСУП. Максимальное получается около 120 (пруток 12, полоса 30х4):
Предположим, в ГРЩ наибольшее сечение медных фазных проводников S= 95 кв.мм
При этом минимальное сечение наибольшего защитного проводника S/2= 47,5.
Сечение проводника ОСУП больше или равно половине сечения наибольшего защитного проводника 47,5/2= 23,75 кв.мм. Это по меди. По стали – 121 кв.мм. Т.е. диаметр 12 мм.
Больше этого значения сталь брать не стоит, т.к. по меди не более 25 кв.мм .
Если не прав, прошу поправить.
Еще есть вопросик: как рассматривать этот ст.пруток РЕ правильнее - как проводник ОСУП или защитный нулевой?

«А это должно быть, проверьте.»
Проверить конечно нужно. Но в старом фонде Питера, например, можно и не трудиться. Даже молниезащиты не сыскать. Не говоря о замерах. Придется ставить свой контур и ГЗШ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 24.4.2008, 20:52
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(КаТюша @ 23.1.2008, 10:29) *
Добрый день всем! Не хотелось бы повторяться, но приходиться. Почитав все то, что обсуждалось насчет заземления, не совсем понятно как выйти из такой ситуации:
Мой директор пообещал нашей городской коммунальной службе (РЭУ), что я нарисую им проект на временное заземление ванн. Естественно проводка в домах старая, двухжильная, PE проводника отродясь не было, как и не было заземляющего контура. Меняют водяные трубы, только стояки, на пластик. И хотят себя обезопасить от жалоб жильцов на то, что током будет бить от ванны. Им кто то разъяснил, что надо прокладывать кругляк сталь 7 не меньше 8мм параллельно пластиковому стояку. Я вот думаю, а есть ли такая необходимость?

ванны, конечно, заземлить надо. для этого можно использовать провод (см. таблицу 1.7.5 ПУЭ)
Вернуться в начало страницы