как такое возможно

Берт87
сообщение 23.9.2016, 9:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 16.11.2015
Пользователь №: 47269



Частный дом вру железный бокс .Система заземления ТТ не доведённая до конца. PEN проводник зашёл в счётчик от туда на шину N. Шина PE сама по себе, между шинами нету перемычки. ВРУ соединён с шиной PE.
Кабель ввг трёхжильный кв.мм 4 . Заведён с однополюсного автомата в дом(идёт ремонт) в пластиковый бокс нейтраль на шину N; С шины PE c вру на шину РЕ ; фаза по автоматом. Есть линия щит дома - ванная . Выполнено кабелем ввг 3-2,5. земля на шину РЕ , ноль или фаза через узо. Имеется КЗ между нулём и землёй на этой линии. Узо выбивает. А почему ведь шина РЕ не заземлена в ВРУ. Тока утечки нет.Ведь ток течет только по замкнутой цепи.


Сообщение отредактировал Берт87 - 26.9.2016, 6:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 23.9.2016, 11:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Видимо у вас не узо а дифавтомат,который и сработал при кз,узо сработает только при утечке.В узо нет электромагнитной и тепловой защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 23.9.2016, 11:43
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3214
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



То, что шина РЕ в вашем ВРУ не заземлена, не говорит, что нейтраль источника питания не заземлена. От туда и ток и замкнутая цепь.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Берт87
сообщение 23.9.2016, 12:14
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 16.11.2015
Пользователь №: 47269



То, что шина РЕ в вашем ВРУ не заземлена, не говорит, что нейтраль источника питания не заземлена. От туда и ток и замкнутая цепь.
Я же писал, что шина РЕ не соединена не в какой точки с шиной N . Откуда замкнутая цепь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 23.9.2016, 12:28
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3214
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Начните рисовать цепь со вторичной обмотки трансформатора с глухозаземлённой нейтралью и увидите замкнутую цепь через Землю.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Берт87
сообщение 23.9.2016, 13:58
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 16.11.2015
Пользователь №: 47269



Вы меня не хотите слышать . Шина PE у меня в воздухе, не с землёй не с нейтралью не контактирует. Была уже нарисована не одна схема. Не пойму
Может я чего то не до понимаю, если объясните буду очень благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 23.9.2016, 14:25
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Берт87 @ 23.9.2016, 12:58) *
Вы меня не хотите слышать . Шина PE у меня в воздухе, не с землёй не с нейтралью не контактирует. Была уже нарисована не одна схема. Не пойму
Может я чего то не до понимаю, если объясните буду очень благодарен.

Берете тестер, но сначала по отключайте все электро приборы из розеток. Тестером измеряете сопротивление между шиной N и PE, если как вы утверждаете шина PE у вас не заземлена, то сопротивление должно быть большим стрелка тестера не должна отклонятся.
Но режим измерения также должен быть большим около 2Мом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 23.9.2016, 14:34
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



Цитата(Берт87 @ 23.9.2016, 13:58) *
Вы меня не хотите слышать . Шина PE у меня в воздухе, не с землёй не с нейтралью не контактирует. Была уже нарисована не одна схема. Не пойму
Может я чего то не до понимаю, если объясните буду очень благодарен.

Ток протекает только когда цепь замкнута. Вам нужно проверить цепи всех проводников электроустановки дома.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 23.9.2016, 16:14
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3214
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Берт87 @ 23.9.2016, 13:58) *
Вы меня не хотите слышать . Шина PE у меня в воздухе, не с землёй не с нейтралью не контактирует.

Вы сами иногда читайте, что пишете.

Цитата(Берт87 @ 23.9.2016, 9:30) *
Выполнено кабелем ввг 3-2,5. земля на шину РЕ , ноль или фаза через узо. Имеется КЗ между нулём и землёй на этой линии.


Цитата(Берт87 @ 23.9.2016, 9:30) *
Частный дом вру железный бокс .Система заземления ТТ не доведённая до конца.



--------------------