Частный дом вру железный бокс .Система заземления ТТ не доведённая до конца. PEN проводник зашёл в счётчик от туда на шину N. Шина PE сама по себе, между шинами нету перемычки. ВРУ соединён с шиной PE.
Кабель ввг трёхжильный кв.мм 4 . Заведён с однополюсного автомата в дом(идёт ремонт) в пластиковый бокс нейтраль на шину N; С шины PE c вру на шину РЕ ; фаза по автоматом. Есть линия щит дома - ванная . Выполнено кабелем ввг 3-2,5. земля на шину РЕ , ноль или фаза через узо. Имеется КЗ между нулём и землёй на этой линии. Узо выбивает. А почему ведь шина РЕ не заземлена в ВРУ. Тока утечки нет.Ведь ток течет только по замкнутой цепи. Сообщение отредактировал Берт87 - 26.9.2016, 6:22 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Видимо у вас не узо а дифавтомат,который и сработал при кз,узо сработает только при утечке.В узо нет электромагнитной и тепловой защиты.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3214 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
То, что шина РЕ в вашем ВРУ не заземлена, не говорит, что нейтраль источника питания не заземлена. От туда и ток и замкнутая цепь.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.11.2015 Пользователь №: 47269 ![]() |
То, что шина РЕ в вашем ВРУ не заземлена, не говорит, что нейтраль источника питания не заземлена. От туда и ток и замкнутая цепь.
Я же писал, что шина РЕ не соединена не в какой точки с шиной N . Откуда замкнутая цепь? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3214 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Начните рисовать цепь со вторичной обмотки трансформатора с глухозаземлённой нейтралью и увидите замкнутую цепь через Землю.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.11.2015 Пользователь №: 47269 ![]() |
Вы меня не хотите слышать . Шина PE у меня в воздухе, не с землёй не с нейтралью не контактирует. Была уже нарисована не одна схема. Не пойму
Может я чего то не до понимаю, если объясните буду очень благодарен. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Вы меня не хотите слышать . Шина PE у меня в воздухе, не с землёй не с нейтралью не контактирует. Была уже нарисована не одна схема. Не пойму Может я чего то не до понимаю, если объясните буду очень благодарен. Берете тестер, но сначала по отключайте все электро приборы из розеток. Тестером измеряете сопротивление между шиной N и PE, если как вы утверждаете шина PE у вас не заземлена, то сопротивление должно быть большим стрелка тестера не должна отклонятся. Но режим измерения также должен быть большим около 2Мом. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 ![]() |
Вы меня не хотите слышать . Шина PE у меня в воздухе, не с землёй не с нейтралью не контактирует. Была уже нарисована не одна схема. Не пойму Может я чего то не до понимаю, если объясните буду очень благодарен. Ток протекает только когда цепь замкнута. Вам нужно проверить цепи всех проводников электроустановки дома. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3214 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Вы меня не хотите слышать . Шина PE у меня в воздухе, не с землёй не с нейтралью не контактирует. Вы сами иногда читайте, что пишете. Выполнено кабелем ввг 3-2,5. земля на шину РЕ , ноль или фаза через узо. Имеется КЗ между нулём и землёй на этой линии. Частный дом вру железный бокс .Система заземления ТТ не доведённая до конца. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |