Шкаф автоматики от профи , пытаюсь подразить

profeMaster
сообщение 22.9.2016, 18:06
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 226
Регистрация: 14.8.2016
Пользователь №: 49815



Здравствуйте!

Эту фотку нарыл в открытом доступе на сайте автора

по совместительству это работа автоматчика, который удаленно работал над моим заказом, но перестал (не объясняя причин), а я стал знакомиться с электрикой, так как горе-исполнителей нанимать не хотел, а нормальных работ среди предложений по доступной цене так и не увидел.

иду своим путем, но открытой информацией пользуюсь.

вопросы по ящикам и клеммам на DIN-рейку.
У меня кулачковый переключатель длиной около 19 см. Какая стандартная глубина ящика подходит?
Каково назначение клеммы на DIN-рейку? Разорвать провод от оборудования к содержимому шкафа?
Как называются маркеры для проводов?

Сообщение отредактировал profeMaster - 22.9.2016, 18:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 22.9.2016, 18:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Елки..., вроде как с электрикой на ты, а вот чувствую себя неучем. Что этот за радиатор в верхней части К-1, да и КМ-1 и КМ-2, не понятно, с автоматами то все понятно, да и РТ-1 вроде как реле напряжения.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 22.9.2016, 18:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8891
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Nail, значит не на ты, если реле напряжения от реле времни отличить не можешь. А главное, контакторы первой величины не распознал. А насчет верхнего девайса и сам в догадках. Похож на блок питания вольтей на 48, но гложуть сомнения.

Цитата(profeMaster @ 22.9.2016, 21:06) *
У меня кулачковый переключатель длиной около 19 см. Какая стандартная глубина ящика подходит?

Вопрос нн понятен. Мы не плотники, чтобы мерять в сантиметрах. Переведите, пожалуйста в нормальные единицы измерения

Цитата(profeMaster @ 22.9.2016, 21:06) *
Каково назначение клеммы на DIN-рейку? Разорвать провод от оборудования к содержимому шкафа?

По разному бывает

Цитата(profeMaster @ 22.9.2016, 21:06) *
Как называются маркеры для проводов?

Маркеры для проводов

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 22.9.2016, 18:43


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.9.2016, 18:55
Сообщение #4





Гости






Цитата(Nail @ 22.9.2016, 18:34) *
... а вот чувствую себя неучем. ...

ТС позиционерует себя как "profeMaster", а как ответить на его вопросы: "вопросы по ящикам и клеммам на DIN-рейку.
У меня кулачковый переключатель длиной около 19 см. Какая стандартная глубина ящика подходит?
Каково назначение клеммы на DIN-рейку?
Разорвать провод от оборудования к содержимому шкафа?
Как называются маркеры для проводов?"
- не знаю!
Более того, не понимаю (для примера) как ответить на такой вопрос: "Каково назначение клеммы на DIN-рейку?" - я что, ясновидящий и вижу всю схему?
Какой "profe..." (не в обиду!), если вопрос грамотно задать не может?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 22.9.2016, 18:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8891
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(profeMaster @ 22.9.2016, 21:06) *
Здравствуйте!

И вам не хворать


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 22.9.2016, 19:07
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Костян челябинский @ 22.9.2016, 18:54) *
Nail, значит не на ты, если реле напряжения от реле времни отличить не можешь. А главное, контакторы первой величины не распознал.

Признаюсь честно с реле напряжения сталкивался однажды мимоходом, там были тоже уставки, верхний предел напряжения и нижний предел напряжения, вот я из далека и подумал на реле напряжения (увеличить фото не смог).
На пускатель я так и подумал.
Я в ЭТЛ работаю уже 7 лет, но вот как то так icon_sad.gif


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 22.9.2016, 19:10
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8891
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Nail, скажу по секрету, только ты ни кому не говори. Я сам это понял только по обозначению КТ


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
profeMaster
сообщение 22.9.2016, 21:18
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 226
Регистрация: 14.8.2016
Пользователь №: 49815



> Что этот за радиатор в верхней части К-1
Regin Pulser/D - включает и выключает ТЭН
Прикрепленное изображение


> Переведите, пожалуйста в нормальные единицы измерения

Прикрепленное изображение


> ТС позиционерует себя как "profeMaster"
ник выбран в целях иронии и отражения ситуации на рынке услуг

> Я сам это понял только по обозначению КТ
схема, которую автоматчик для меня запилил, и которая мне почти ни о чем не говорила, выглядит еще круче. Но ее показывать не буду, а свою уже постил.

кроме габаритного кулачкового выключателя есть еще габаритные привод для АД, ИБП и аккумуляторная батарея на 100 Ah, но в шкаф, похоже, они не полезут, но навес для них делать нужно, так как потолок течет.

Сообщение отредактировал profeMaster - 22.9.2016, 21:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 22.9.2016, 21:26
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8891
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(profeMaster @ 22.9.2016, 23:18) *
> Переведите, пожалуйста в нормальные единицы измерения

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Костян челябинский - 22.9.2016, 21:26


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
profeMaster
сообщение 22.9.2016, 21:45
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 226
Регистрация: 14.8.2016
Пользователь №: 49815



Костян, на 18 электрических сантиметров переключатель торчит из дин-рейки icon_smile.gif

пока больше всего клеммы интересуют. Назначение - как на щите. Предполагаю, что пружинные лучше зажимных тем, что их протягивать не нужно. Какие универсальные и качественные?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 22.9.2016, 21:56
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8891
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Мля, в технике измерение длины производится не в сантиметрах, а в миллиметрах! Это еще в школе на уроках черчения учат. Мастер шмастер


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
profeMaster
сообщение 22.9.2016, 22:03
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 226
Регистрация: 14.8.2016
Пользователь №: 49815



Цитата(Костян челябинский @ 22.9.2016, 21:56) *
Мля, в технике измерение длины производится не в сантиметрах, а в миллиметрах! Это еще в школе на уроках черчения учат. Мастер шмастер

а-а, вам нужен чертеж, а не фото. Так я скоро...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 22.9.2016, 22:21
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8891
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(profeMaster @ 23.9.2016, 0:03) *
а-а, вам нужен чертеж, а не фото. Так я скоро...

Ага, и закуску не забудь


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 23.9.2016, 15:53
Сообщение #14


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Каково назначение клеммы на DIN-рейку?

Сделать шкаф законченным изделием. Чтобы при доставке на место не нужно было искать на какой контакт какого аппарата подключить тот или иной внешний провод. А так смотришь в схему подключения и видишь, что на такие-то клеммы - датчик, на такие вентилятор на такие вход питания. В силовых шкафах обычно линии садят непосредственно на аппараты, но иногда и клеммы используют.
Цитата
Как называются маркеры для проводов?

Кабельные маркеры - оно?
Для чего вам такой большой переключатель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
profeMaster
сообщение 23.9.2016, 18:33
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 226
Регистрация: 14.8.2016
Пользователь №: 49815



Цитата(Pantryk @ 23.9.2016, 15:53) *
Кабельные маркеры - оно?
Для чего вам такой большой переключатель?

благодарю!
переключатель таким сам получился, не было желания обладать большим вытянутым предметом. Он дает три режима - просто вентилятор, вентилятор с ТЭНом, вентилятор с ТЭНом и суточным реле времени (либо датчиком СО2). Изначально хотел на несколько режимов больше, но производитель сказал, что такое-то количество контактных групп максимум. Галетник не хотел, так как по надежности не производил впечатление.

пока не знаю, как совместить защиту от потеков с продуваемостью оборудования без вентилятора. А, еще и защита от "потрогать" для контактов нужна, хотя ребенок пока ползает.

Сообщение отредактировал profeMaster - 23.9.2016, 18:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 23.9.2016, 23:26
Сообщение #16


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



а не проще было 3 выключателя. реле, вентилятор, тэн. Тэн сблокировать с вентилятором, чтоб без вентилятора не работал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
profeMaster
сообщение 24.9.2016, 1:16
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 226
Регистрация: 14.8.2016
Пользователь №: 49815



Цитата(Pantryk @ 23.9.2016, 23:26) *
а не проще было 3 выключателя. реле, вентилятор, тэн. Тэн сблокировать с вентилятором, чтоб без вентилятора не работал.

может быть можно было, схему пилил очень долго. Знаю, что жене будет неудобно в комбинаторику играть. Плюс не хотел держать под напряжением неучаствующие элементы.
вы схему с тремя выключателями можете набросать (не знаю, насколько это трудоемко для вашей профессии)? Не верится, что она не обрастет и не превратится в монстра.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.9.2016, 7:25
Сообщение #18





Гости






Цитата(profeMaster @ 23.9.2016, 18:33) *
благодарю!
переключатель таким сам получился, не было желания обладать большим вытянутым предметом. Он дает три режима - просто вентилятор, вентилятор с ТЭНом, вентилятор с ТЭНом и суточным реле времени (либо датчиком СО2)

А почему обязательно такой переключатель, чтобы переключать непременно двумя руками и упершись ногами в стену, для возможности выбора 3 режимов в бытовых условиях?
Контроллер с сенсорным экраном для выбора режима управления всем этим процессом не подошел бы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
profeMaster
сообщение 24.9.2016, 15:32
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 226
Регистрация: 14.8.2016
Пользователь №: 49815



он не тяжело переключается, а контроллеры Pixel, ОВЕН и Ардуино требуют предварительных ласок и денег.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 24.9.2016, 20:09
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



а ВЫ ЗАМЕТИЛИ что клеммы разного цвета
красные оранжевые синии зеленые серые .
я знаю назначение клемм .
кто-нибуть ещё знает ?

Сообщение отредактировал moshkarow - 24.9.2016, 20:10


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения