Объясните как с этим бороться. Вот к примеру измеряю я ток на асинхронном эл.двигателе. На одной фазе 80 ампер, на второй 100, а на 3 - 140. Напряжение при этом стабильное. Не ниже 380. Рабочий ток двигателя 132 ампера. В чём причина? При этом такая ерунда на каждом движке.
Ток может постоянно меняться на фазах
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Миха2033   Перекос фаз   20.9.2016, 14:33
- - Костян челябинский   А нагрузка то постоянная на двигатель? А то может ...   20.9.2016, 14:35
- - Миха2033   Цитата(Костян челябинский @ 20.9.2016, 15...   20.9.2016, 14:39
- - Shura_with_KINEF   Цитата(Миха2033 @ 20.9.2016, 14:33) Напря...   20.9.2016, 15:34
- - Миха2033   Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.9.2016, 16:3...   20.9.2016, 15:42
|- - zendo057   Цитата(Миха2033 @ 20.9.2016, 14:42) 400-3...   20.9.2016, 17:43
- - ЛЕША   Цитата(Миха2033 @ 20.9.2016, 18:33) измер...   20.9.2016, 15:46
- - Ixtim   наверное, клещи врут, бывает такое   20.9.2016, 15:46
- - Миха2033   [quote name='ЛЕША' date='20.9.2016, 16...   20.9.2016, 15:49
- - ЛЕША   Питание АД часом не через ПЧ? Клещи вообще погоду ...   20.9.2016, 15:53
- - Ixtim   движок не от частотника питается, случаем?   20.9.2016, 15:54
- - Миха2033   Цитата(ЛЕША @ 20.9.2016, 16:53) Питание А...   20.9.2016, 15:59
- - шахтер   Проверьте температуру во всех силовых шкафах до дв...   20.9.2016, 16:26
|- - Миха2033   Цитата(шахтер @ 20.9.2016, 17:26) Проверь...   20.9.2016, 16:50
- - Миха2033   Цитата(zendo057 @ 20.9.2016, 18:43) Может...   20.9.2016, 17:50
- - с2н5он   самописец есть возможность поставить?   20.9.2016, 18:39
- - -Mike-   Может форма кривой напряжения разная на фазах, поэ...   20.9.2016, 18:57
- - Сергей ДД   На всех трех фазах сразу, не пробовали? Только бе...   20.9.2016, 22:35
- - sasha4312   Может где-то реактивная не равномерная нагрузка на...   21.9.2016, 9:45
- - Миха2033   Цитата(sasha4312 @ 21.9.2016, 10:45) Може...   21.9.2016, 10:53