Какой многожильный провод должен быть обжат , Имеется кабель 5 на 25 многожильный.

VDJMAR
сообщение 16.9.2016, 16:02
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 5.4.2012
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813



Есть счетчик у арендатора.

счетчик 100 ампер.

На него приходит кабель с многожильными проводами 5 на 25 и уходит на автомат.

кабель не обжат.

Как должно быть ?

фото привожу






Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 16.9.2016, 17:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А вот тема:
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=440323
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=440338
Хотя (моё мнение) именно такой провод я бы без опрессовки использовал.
Честно, делал так далеко не раз. Всё нормально..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 16.9.2016, 18:09
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Заглянул в пару каталогов - нигде это не оговаривается. Если хорошо зажать, никаких проблем не будет.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 16.9.2016, 20:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(VDJMAR @ 16.9.2016, 16:02) *
Есть счетчик у арендатора.

счетчик 100 ампер.

На него приходит кабель с многожильными проводами 5 на 25 и уходит на автомат.

кабель не обжат.

Как должно быть ?

фото привожу

а вам какое дело ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 16.9.2016, 21:26
Сообщение #5


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Я когда-то давно покупал УЗО и оно было в коробочке. Так вот на коробочке были нарисованы схемы подключения и там же условно было изображено, что многожильные провода(спс. Инк) многопроволочные жилы можно обжимать а можно не обжимать. Возможно не все производители гарантируют нормальный контакт без опрессовки многожильного проводника, но судя по тому, что у подавляющего большинства конструктив однотипный, то скорее всего зажим в автомат многожильного проводника без опрессовки легален.

Причина редактирования - ляп.

Сообщение отредактировал Pantryk - 16.9.2016, 22:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 16.9.2016, 22:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Многопроволочные жилы.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.9.2016, 23:05
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Для АВ производства АВВ есть указания в каталогах
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 58%
Прикрепленное изображение
235 x 201 (9.51 килобайт)

 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 81%
Прикрепленное изображение
520 x 181 (17.5 килобайт)

Я всегда доверял их полукруглому зажиму
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 62%
Прикрепленное изображение
261 x 192 (6.42 килобайт)


Про "жильность" .. видать толмач из наших icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VDJMAR
сообщение 19.9.2016, 11:40
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 5.4.2012
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813



Цитата(moshkarow @ 16.9.2016, 20:26) *
а вам какое дело ?



потому что я пишу недочеты и предъявляю на подпись. когда арендаторы горят то моему начальнику очко прочищают.


Я что то не могу найти в ПУЭ какие провода должны быть обжаты )))))))

ГОСТ 10434-82

2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:

- жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
- жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.

это ???


я правильно понял что до 10 мм в кольцо разрешается, после 16 мм обязательно обжимать судя по госту ???

Сообщение отредактировал VDJMAR - 19.9.2016, 12:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.9.2016, 12:37
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Да. Правильно


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 19.9.2016, 12:46
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(VDJMAR @ 19.9.2016, 15:40) *
потому что я пишу недочеты и предъявляю на подпись. когда арендаторы горят то моему начальнику очко прочищают.

Бумажи писАть-отписывать - все горазды icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
А то обслуживает арендаторов?
Грубо говоря, гореть может и проводник, обжатый по всем правилам.
Осмотр надо делать и протягивать во-время... и качественно.
Такой провод, как у Вас стоит в счётчике уже 8 лет.....
Цитата(VDJMAR @ 19.9.2016, 15:40) *
Я что то не могу найти в ПУЭ какие провода должны быть обжаты )))))))

И не найдёте, нет там такого icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Цитата(VDJMAR @ 19.9.2016, 15:40) *
это ???
я правильно понял что до 10 мм в кольцо разрешается, после 16 мм обязательно обживать ???

Дык по-русски, вроде...
Только с предохранением от выдавливания. Зажимы электроприёмников и аппаратов могут допускать и простое зажатие, без наконечников...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VDJMAR
сообщение 19.9.2016, 13:10
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 5.4.2012
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813



Цитата(ЛЕША @ 19.9.2016, 12:46) *
Бумажи писАть-отписывать - все горазды icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
А то обслуживает арендаторов?


арендаторов обслуживают халтурщики и то, когда что то загорится или польется )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения