![]() Какой многожильный провод должен быть обжат , Имеется кабель 5 на 25 многожильный. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Какой многожильный провод должен быть обжат , Имеется кабель 5 на 25 многожильный. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
А вот тема:
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=440323 http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=440338 Хотя (моё мнение) именно такой провод я бы без опрессовки использовал. Честно, делал так далеко не раз. Всё нормально.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Заглянул в пару каталогов - нигде это не оговаривается. Если хорошо зажать, никаких проблем не будет.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Есть счетчик у арендатора. счетчик 100 ампер. На него приходит кабель с многожильными проводами 5 на 25 и уходит на автомат. кабель не обжат. Как должно быть ? фото привожу а вам какое дело ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Я когда-то давно покупал УЗО и оно было в коробочке. Так вот на коробочке были нарисованы схемы подключения и там же условно было изображено, что
Причина редактирования - ляп. Сообщение отредактировал Pantryk - 16.9.2016, 22:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Многопроволочные жилы.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Для АВ производства АВВ есть указания в каталогах
Я всегда доверял их полукруглому зажиму Про "жильность" .. видать толмач из наших ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
а вам какое дело ? потому что я пишу недочеты и предъявляю на подпись. когда арендаторы горят то моему начальнику очко прочищают. Я что то не могу найти в ПУЭ какие провода должны быть обжаты ))))))) ГОСТ 10434-82 2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться: - жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами; - жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76. это ??? я правильно понял что до 10 мм в кольцо разрешается, после 16 мм обязательно обжимать судя по госту ??? Сообщение отредактировал VDJMAR - 19.9.2016, 12:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Да. Правильно
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
потому что я пишу недочеты и предъявляю на подпись. когда арендаторы горят то моему начальнику очко прочищают. Бумажи писАть-отписывать - все горазды ![]() ![]() ![]() А то обслуживает арендаторов? Грубо говоря, гореть может и проводник, обжатый по всем правилам. Осмотр надо делать и протягивать во-время... и качественно. Такой провод, как у Вас стоит в счётчике уже 8 лет..... Я что то не могу найти в ПУЭ какие провода должны быть обжаты ))))))) И не найдёте, нет там такого ![]() ![]() это ??? я правильно понял что до 10 мм в кольцо разрешается, после 16 мм обязательно обживать ??? Дык по-русски, вроде... Только с предохранением от выдавливания. Зажимы электроприёмников и аппаратов могут допускать и простое зажатие, без наконечников... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |