Живём в новостройке, если в двух словах: отключается УЗО при подсоединении стиральных машин.
При включении в розетку стиральной машины Ariston иногда выключалось УЗО IEK (AC/50А/30mА). Машине 15лет, я подумал, что от старости возможно ухудшилась изоляция и отправил её на помойку (одна из причин). Недавно купили новую Candy, ситуация повторилась. Теперь каждое включение в сеть сопровождается выключением УЗО, нужно выходить в коридор и включать заново, после повторной коммутации никаких отключений. Условием выключения УЗО является соединение машинки с заземляющем проводом, если его разомкнуть, например в вилке - отключения не происходит. На обеих машинах для отключения УЗО не требовалось переводить выключатель на ON, достаточно было касания фазы и заземляющего контакта вилки с розеткой. Замечу, другие приборы (холодильник, плита, микроволновка, ПК ) с металлическими корпусами не приводят к подобному выключению. Цепь такая: выключатель (IEK 2п 50А) – счётчик – УЗО (IEK AC/50А/30mА) – АВ (B50 2п ABB) - УЗО (Legrand A/40А/30mА) – С16 Legrand - розетка - с/м. Сейчас изъял УЗО IEK, и вместо него для соединения проводов установил АВ (Legrand B32 2П). Отключения прекратились. В защите осталось УЗО Legrand, которое срабатывает при действующем значении тока =22мА (имитировал утечку тока на проводник защитного заземления). Старая и новая машины подключались к разным розеткам (параллельным цепям). Сообщение отредактировал Lyok - 29.8.2016, 11:04 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3198 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Если это происходит только при втыкании вилки в розетку, оставьте вилку в покое, в розетке.
![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 44574 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3198 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Огромные импульсные токи при запуске импульсных блоков питания при зарядке входных ёмкостей.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 44574 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3198 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Известная фирма, выпускающая стабильные продукты. Видимо электроника корректней обрабатывает сигналы по сравнению с электромеханикой АС от IEK.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 44574 ![]() |
Огромные импульсные токи при запуске импульсных блоков питания при зарядке входных ёмкостей. Есть новый вопрос: как из цепи фаза-блок питания-ноль ток попадает на заземляющий проводник, ведь, если заземление отсоединяю, то УЗО не отключается, стало быть происходит в какой-то момент утечка через корпус с/м? Сообщение отредактировал Lyok - 31.8.2016, 21:40 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Я бы для проверки заменил узо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 44574 ![]() |
Нашёл схожий вопрос от человека, но ответа нет.
"Добрый день! У меня возник следующий вопрос: Приобрел новую стиральную машину, включаю в розетку - срабатывает УЗО, после этого включаю УЗО - оно не отключается - машинка работает нормально. После использования машинки отключаю её от розетки. Перед следующим использованием опять вставляю вилку в розетку и снова срабатывает УЗО и опять всё как и ранее, т.е. УЗО срабатывает только при первоначальном "втыкании" вилки в розетку. В чем может быть причина?" |
![]() |
|
Гость_olegaa2_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3198 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Нет, фильтр питания не может вызывать срабатывание УЗО по утечке в защитный проводник, очень маленькие ёмкости в фильтре. Срабатывание УЗО может вызывать именно короткий мощный импульс тока в момент подачи напряжения, который вызван начальной зарядкой ёмкости после первичного выпрямителя, равносильному к.з., а уже доказано, что УЗО могут срабатывать не от дифференциального тока, а от сверхтока.
В умных дорогих импульсных источниках питания первичная зарядка этой ёмкости происходит через токоограничитель(добавочный резистор), который выкорачивается после зарядки транзистором или контактами реле, после чего уже запускается силовая часть источника. А вообще, нельзя ставить УЗО типа АС на цепи в которых есть импульсные источники питания, инверторы, преобразователи частоты, выпрямители, в т.ч. инверторные сварочники. В ответственный момент такое УЗО в такой цепи просто не выполнит своих защитных функций. Не ставьте УЗО вообще, а ограничьтесь двухполюсным автоматическим выключателем на номинальный ток нагрузки. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 44574 ![]() |
А вообще, нельзя ставить УЗО типа АС на цепи в которых есть импульсные источники питания, инверторы, преобразователи частоты, выпрямители, в т.ч. инверторные сварочники. В ответственный момент такое УЗО в такой цепи просто не выполнит своих защитных функций. Как я писал выше, УЗО IEK AC установлено (застройщиком) сразу после счётчика в щите общего коридора. В квартире я смонтировал свой щит с вводным B50 и следующим за ним УЗО Legrand А. Про АС читал на форуме и в описании (не реагирует на пульсирующий выпрямленный ток), и пробовал сам: создавал утечку на PE проводником с компакт-люминесцентной лампой - не срабатывает . Не ставьте УЗО вообще, а ограничьтесь двухполюсным автоматическим выключателем на номинальный ток нагрузки. УЗО IEK я снял, вместо него поставил B32 2п. Но в будущем хочу на подстраховку поставить последовательно УЗО Legrand А повышенной чувствительности 10мА, к уже установленному Legrand A 30мА. Дело в стиралке, которую установили в ванную, старая была на кухне и я категорически отказывался устанавливать розетки и эл. приборы в ванной. Один из авторитетных авторов в профильной теме порекомендовал ставить 2 УЗО, ввиду их не 100% надёжности. Сообщение отредактировал Lyok - 1.9.2016, 21:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3198 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Повторю уже в который раз: - ваше УЗО срабатывает на сверхток (к.з.), а не на дифференциальный ток, хотя это и недокументированное свойство УЗО.
Одна из моих настольных книг: Существуют аксиомы БЖД: • любые объекты, процессы, явления потенциально опасны для человека; • любая деятельность потенциально опасна для человека; • ни в одном виде деятельности нельзя добиться абсолютной безопасности; • безопасность любой системы может быть достигнута с любой степенью вероятности, не исклю- чающей, однако, существования объекта. ... Риск – это частота реализации опасностей, отношение числа неблагоприятных последствий n для человека к их возможному числу N за определенный период времени. Приемлемый риск – это такая частота реализации опасностей, которая сочетает в себе техниче- ские, экономические, экологические и социальные аспекты и представляет собой компромисс между уровнем безопасности и возможностями общества по ее достижению на данный период времени. (БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Учебное издание. Л.С. Тарова, Е.А. Сергеева, В.М. Дмитриев, А.В. Бояршинов, В.Б. Михайлов, А.Б. Мозжухин) Одно УЗО уже обеспечивает приемлемый риск при выполнении правил технической эксплуатации электроустановок и паспорта на электроизделие. Не использовать УЗО в качестве выключателя нагрузки, проведение периодической проверки (раз в 6 месяцев просто нажать на кнопку "Тест") А вот избыточность приводит к снижению надёжности. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 44574 ![]() |
Повторю уже в который раз: - ваше УЗО срабатывает на сверхток (к.з.), а не на дифференциальный ток, хотя это и недокументированное свойство УЗО. Про сверхток я понял. Позвольте узнать - какое приблизительное значение этого сверхтока (в стиральной машине) и какова его продолжительность? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3198 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Это на совести проектировщиков вашей стиральной машины и электроустановки здания(вашей новостройки), ток петли фаза-ноль в том числе. Так как дом свежий, на вводе в квартиру автомат на 50 А характеристики В, и он не срабатывает, ток может достигать 500 А и больше. Я думаю вас улыбнёт, что в старом доме с дохлой проводкой это же ИЕКовское УЗО спокойно бы выдерживало вашу стиральную машину.
Продолжительность микросекунды. Доля полупериода колебания переменного тока. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 1.9.2016, 22:23 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 44574 ![]() |
Это на совести проектировщиков вашей стиральной машины и электроустановки здания(вашей новостройки), ток петли фаза-ноль в том числе. Так как дом свежий, на вводе в квартиру автомат на 50 А характеристики В, и он не срабатывает, ток может достигать 500 А и больше. Ток КЗ по моим измерениям 420А (-70А/+100А) Соленоид характеристики B размыкает цепь при превышении номинала силы тока в 3-5раз, т.е. 150-250А. Я специально поставил B - для большей чувствительности. Сообщение отредактировал Lyok - 5.9.2016, 12:14 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |