Здравствуйте!
Если правильно понял энное количество статей, то при нагрузке до 1 А (асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором вентилятора, максимальный стартовый ток 0,4 А) нужно брать автоматический выключатель ближайшего номинала - 1 А. Провод будет 1 мм2, так как меньше мне кажется несерьезным для поделок, работающих от 220 В переменного тока. Сотрудник говорит, что в данном случае можно поставить 6 А, и пользуясь моими поверхностными знаниями, почти убедил. Аргумент, что близкий к номиналу оборудования АВ бережет проводку, был разбит принятой толщиной провода, и что при КЗ оба АВ отработают одинаково. Неужели тут нет границы между добром (АВ 1А) и злом (АВ 6А)? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А что будет при перегрузке?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Провод будет 1 мм2, так как меньше мне кажется несерьезным для поделок,
Прикрепленные файлы
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
А что будет при перегрузке? сгорит? у этого вентилятора при старте ток 0,4 А, а чтобы выйти за 1+ А, ему нужна трехкратная перегрузка. Думаете, автомат поможет в такой ситуации? moshkarow, в приложенном файле 380 В (вентилятор 220 В), и не совсем понял - в самой верхней строке они рекомендуют на 0,06 кВт провод сечением 2,5 квадрата и автомат на 6 А. контактор на 9 А и термореле на номинальный ток? Сообщение отредактировал profeMaster - 30.8.2016, 14:18 |
![]() |
|
|
Гость_Заглянувший_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
у этого вентилятора при старте ток 0,4 А, номинальный ток? Много вопросов про защиту вентилятора, но так нигде и не написали, какова же номинальная мощность АД вентилятора, ну да ладно. Тепловая защита (т.е. от перегрузки) выбирается по номинальному току, а не по пусковому, который нужен как доп параметр при выборе типа (буквенного кода) защитной аппаратуры, например, плавкой вставки. И ещё. Не забывайте, что цена АВ на 1А, и тем более на 0,5А (который тоже не защитит от перегрузки в данном случае), обычно в разЫ выше цены ходовых номиналов на 6-10-16А у той же фирмы, и в результате может оказаться дороже вентилятора. Так что применение низкоамперного автомата в данном случае - пмсм ненужное пижонство. Ставьте АВ 6А в щитке на защиту проводки, а возле вентилятора плавкую вставку в соответствующей арматуре. Либо в виде специальной разъемной клеммы под предохранитель, если там рядом есть щиток или коробка, либо в разрыв провода, по типу автомобильного. А вообще в хороших АД тепловая защита в виде термореле встроена в обмотку двигателя, почитайте мануал на него. Может, достаточно будет автомата в щитке для защиты проводки. По сечению провода: чем больше, тем лучше. 1 мм2 вполне достаточно, как и 0,75 мм2 (про длину кабеля вы тоже скромно умалчиваете, принимаем метров 5). Большее сечение (как в заграничной таблице постом выше) выбирается из других соображений: конструктивных и технологических ограничений, отраслевых норм и т.д.). Вам оно не надо, не забивайте себе лишним голову. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
благодарю за детальное разъяснение!
номинальная мощность 50 Вт, ток 0,22 А, есть строенная защита от перегрева (не уточняется какая, по слухам - многоразовая). Длина кабеля до 2 м, но хочу в разрыв ИБП поставить. 0,75 мм2 - а вы умеете пробудить жабу ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Советую для защиты таких маломощный потребителей обратиться, как и сказали коллеги, к плавким предохранителям.
Пред в 1А этот 1А дердать обязан вечно. 3А он (в зависимости от х-ки) продержит, к примеру, полсекунды, что достаточно для выхода на рабочий режим. Про стартовый ток 0,4А при рабочем в 1А - изволю не поверить. Скорее, наоборот. Пусковой ток в несколько раз выше, чем номинальный рабочий. Так что источник информации прошу в студию. Поэтому для защиты линии от кз (чтоб проводка не накрылась), 6,3 автомата хватит. А если собираетесь от групповой линии подключить ветрячок, достаточно плавкой вставки на номинальный ток его. Чтоб если после длительного перерыва, когда крыльчатку уже замотали пауки и обсидели птицы, вентик не сгорел от перегрузки, устроил кз и сжёг проводку. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_Гоща_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Провод будет 1 мм2, так как меньше мне кажется несерьезным для поделок, работающих от 220 В переменного тока. Сотрудник говорит, что в данном случае можно поставить 6 А, и пользуясь моими поверхностными знаниями, почти убедил. Аргумент, что близкий к номиналу оборудования АВ бережет проводку, был разбит принятой толщиной провода, и что при КЗ оба АВ отработают одинаково. Неужели тут нет границы между добром (АВ 1А) и злом (АВ 6А)? усе шнуры удлинителей в магазинах едут с проводом сечения 0,75мм2, и ниче, не жжужат вроде как, и нагрузку по более тянут чем твой моторчик ср..й |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
Roman D, номинальный ток 0,22, стартовый 0,4, вы не ошиблись
![]() Гоша, знаю, менял розетку на своем ИПБ, также с расчетом необходимоо сечения знаком, поэтому и тему создал, так как теория и практика не всегда дружат ![]() |
![]() |
|
Гость_Гоща_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Roman D, номинальный ток 0,22, стартовый 0,4, вы не ошиблись ![]() Гоша, знаю, менял розетку на своем ИПБ, также с расчетом необходимоо сечения знаком, поэтому и тему создал, так как теория и практика не всегда дружат ![]() а знаешь какой пусковой ток у компа с БП 200-350Вт, что кнопки на сетевом фильтре часто пригорают, а лампочка обычная накаливания до 13 крат своего номинала имеет пусковой ток - а тоб мы так часто не меняли выключатели из дешевой серии. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
Гоша, не знаю. Какое сечение провода (латунь), по-вашему, оптимально для ТЭНа 1,5 кВт и какой АВ? (Просто с вентилятором уже порешали, а тут случай удобный спросить
![]() |
![]() |
|
Гость_Гоща_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Гоша, не знаю. Какое сечение провода (латунь), по-вашему, оптимально для ТЭНа 1,5 кВт и какой АВ? (Просто с вентилятором уже порешали, а тут случай удобный спросить ![]() для вашего тэна и 0,75мм2 хватит, всего-то 7 Ампер не полных. Но это же не переноска, нужно как то и о приличии подумать, долговечности, надежности, способа монтажа. На счет латунных проводов ничего посоветовать не могу, спрсили бы о гильзах к карабину САЙГА другое дело. Автомат, если ничего не вешать больше и 6 Ампер попрет, там запас будет, главное автомат хорошей фирмы брать; потому как китайские на 6А выбивают уже при 5А через секунд 20с, особенно по жаре летом (проверенно). А так воще, 10 А и ставят, а по десяти-кратному КЗ от 10А автомат думаю успеет защитить вашу проводку с проводом в 1,5мм2 - а вот, что ниже будет от превышению тока КЗ если такое может случится, и токо-временной задержки уже по тепловому расцепителю - тут уже никто не гарантирует вам если вы поставите автомат большой а сечение провода маленькое. Поэтому оптимальный вариант 1,5мм2 и 10А автомат. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
благодарю, столько и думал ставить (1,5мм2 и 10А автомат)
всем спасибо! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
благодарю, столько и думал ставить (1,5мм2 и 10А автомат) всем спасибо! это вывод? удачи! ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()