![]() Срок годности герметичной свинцово-кислотной батареи |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Срок годности герметичной свинцово-кислотной батареи |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
Здравствуйте!
Спешу порадовать очередным вопросом! ![]() Хочу прикупить источник бесперебойного питания, который уже не выпускается http://www.apc.com/shop/ua/ru/products/APC...30--/P-BK500-RS На руках он есть новый, в который даже батарея не вставлялась. Вопрос: за пару лет такая невставляемая батарея уже все? Нашел такое: Цитата При продолжительном хранении в заряженном состоянии батареи рекомендуют периодически подзаряжать. Если они хранились при температуре ниже -20 °С, то подзаряд должен проводиться 1 раз в год в течение 48 ч при постоянном напряжении 2,275 В/ак. При хранении при комнатной температуре - 1 раз в 8 месяцев в течение 6-12 ч при постоянном напряжении 2,4 В/ак. Хранение при температуре выше 30 °С не желателен. http://www.powerinfo.ru/accumulator-pb.php
Продолжительное хранение батареи в разряженном состоянии приводит к быстрой потере ее работоспособности. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
У нас эти батареи за год внутри действующего ИБП на треть и более падают в ёмкости. А после долгого хранения - могут и не ожить.
Им как минимум потребуется тренировочный цикл на стенде. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3213 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Десульфатора ему, десульфатора, и если пластины не осыпались будет как новый.
![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Здравствуйте! Всякое бывает попадалась так что года два акум валялся на складе и ничего работает, так же попадалось такое что новый через месяц крякнул. И почему вам нужен именно такой акум, да купите лишь бы внутрь влез и напряжение было одинаковое с емкостью и будет вам счастье.
Вопрос: за пару лет такая невставляемая батарея уже все? Нашел такое |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
благодарю за ответ.
подкупает то, что Шнайдер об этой старой моделе пишет срок работы акуммулятора 4-6 лет, вместо 3-5, и время переключения 4-8 мс, вместо 6-10 у моделе на замену. купил б/у, у который нормально использовался и не "скис" еще ![]() Сообщение отредактировал profeMaster - 29.8.2016, 20:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
||
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
так закончилась покупка б/у ИПБ
батарея там не держит нагрузку больше 10 сек, а продавец не понимает, как такое могло случиться, ведь он проверял, а вернуть деньги якобы не может, так как уезжает в командировку. желания менять батарею и пользоваться старым корпусом не было никакого, так как старье можно было купить в 3 раза дешевле. смотрю в сторону нового устройства. |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |