Греется автомат (миникотельная)

avdbis
сообщение 24.11.2015, 4:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 16.2.2011
Пользователь №: 21586



Добрый день товарищи электрики.
Сообственно такая проблема:
Греется автомат на миникотельной, с основного щита приходит питание кабель медь 3х6 на автомат 50 ампер, с этого автомата уходит на котел кабель медь 3х4 , котел работает на двух тэнах по 3квт каждый, померил нагрузку клещами потребляемый ток 28ампер. На сколько я знаю кабель 4 мм держит 38 ампер. Вопрос почему греетца автомат? Контакты все протянуты на совесть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.11.2015, 7:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23094
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



как греется? еле тёплый или до красна?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
avdbis
сообщение 24.11.2015, 7:25
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 16.2.2011
Пользователь №: 21586



Порядком теплый пока новый, в переодичность раз в месяц меняю т.к становится горячим. Уже и незнаю на что грешить, может от котла 6ку кинуть вместо 4ки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 24.11.2015, 7:58
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



с основного щита приходит питание кабель медь 3х6 - необходимо конец кабеля плющить , или надеть наконечник
с этого автомата уходит на котел кабель медь 3х4 - конец этого кабеля с делать в виде буквы " П "


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 24.11.2015, 8:00
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Сам кабель не греется? Как проложен?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
avdbis
сообщение 24.11.2015, 8:15
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 16.2.2011
Пользователь №: 21586



Цитата(moshkarow @ 24.11.2015, 14:58) *
с основного щита приходит питание кабель медь 3х6 - необходимо конец кабеля плющить , или надеть наконечник
с этого автомата уходит на котел кабель медь 3х4 - конец этого кабеля с делать в виде буквы " П "


Попробуем спасибо.

Цитата(FRAER @ 24.11.2015, 15:00) *
Сам кабель не греется? Как проложен?

По ощущением 4мм чуть теплая, 6 мм почти не ощутим нагрев, кабель проложен в гофре деревянный дом, стены защиты гвл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 24.11.2015, 8:31
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



avdbis, длительный допустимый ток вашего кабеля не более 32А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
avdbis
сообщение 24.11.2015, 8:33
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 16.2.2011
Пользователь №: 21586



Тогда заменим на 6 и оконечим все. Посмотрим результат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 24.11.2015, 12:30
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Ещё может быть плохое качество автомата. Если сильнее греется внутри. Если в месте подключения кабеля тогда плохо сделанный контакт. Кабель какой моножила или многожильный?

Сообщение отредактировал rosck - 24.11.2015, 12:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
avdbis
сообщение 25.11.2015, 6:10
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 16.2.2011
Пользователь №: 21586



Моножила, греется в середине.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 25.11.2015, 7:30
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Если внутри автомата однозначно виноват автомат попробуйте другие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
avdbis
сообщение 25.11.2015, 7:36
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 16.2.2011
Пользователь №: 21586



Пробывал тдм, иек. Тдм греется сильней чем иек.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 25.11.2015, 15:20
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



какая температура автомата ?



Сообщение отредактировал moshkarow - 25.11.2015, 15:21


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VaKula
сообщение 20.8.2016, 20:42
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 15.5.2009
Пользователь №: 14520



Добрый день.
Греется и выключается на 70% номинала автомат 10А на вводе в дом.
К нему подходит линия со столба 380В 3х6мм. кв. алюминий, после него идет медь 4 мм.кв. на счетчик.
Автомат пломбирован, счетчик тоже.
Что делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 20.8.2016, 22:30
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



сорвать пломбы , провести ревизию щита учета


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 21.8.2016, 0:50
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(VaKula @ 21.8.2016, 0:42) *
Греется и выключается на 70% номинала автомат 10А на вводе в дом.

На улице учёт смонтирован?
Может ещё температура воздуха влиять.
Вполне возможно ослабление контактов "автомата" - протянуть.
Только сАми пломбы не срывайте. Сначала в Энергосбыт обратитесь, а то пришьют безучётное потребление за самовольный срыв.......

Цитата(VaKula @ 21.8.2016, 0:42) *
автомат 10А на вводе в дом

Грустно как..... Может есть смысл написать заявку в ЭСО на увеличение мощности?


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VaKula
сообщение 21.8.2016, 9:03
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 15.5.2009
Пользователь №: 14520



Все дело в пломбировке, ограничивающей доступ к контактам.
Т.Е. Правильно вызвать энергетика, чтобы он снял пломбу, или просто позвонить диспетчеру? - так мол и так, автомат искрит, будем снимать пломбу....
Меня интересует процедура эта согласно каких-либо правил.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 21.8.2016, 10:38
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(VaKula @ 21.8.2016, 13:03) *
Правильно вызвать энергетика

Обязательно. А то вдруг вы раньше сорвали и имели доступ к халяве...... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Повесят всё что можно.....
А вообще позвоните в местный Энегосбыт, там и расскажут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения