![]() Если на трехфазном двигателе одна фаза будет постоянно? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Если на трехфазном двигателе одна фаза будет постоянно? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Пятижильный кабель идет к трехфазному двигателю. Ну очень надо подключить однофазную нагрузку в том месте. Тянуть новый кабель проблематично. Если одна фаза будет постоянно включена, двигателю пофиг?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49818 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
не две жилы, а одну
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Цитата ... Если одна фаза будет постоянно включена, двигателю пофиг? Пофиг... На кранах такое сплош-и-рядом... Вопрос только в безопастности...
-------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
можно установить на месте подключения новой однофазной нагрузки какой-нибудь шкаф с автоматами и будет безопасно. а так - двигателю пофиг) (а кабелю и существующему автомату не пофиг, если не рассчитаны на дополнительную нагрузку)---
Сообщение отредактировал ВитВит - 15.8.2016, 7:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3173 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
А зачем к трёхфазному двигателю идёт 5-и жильный кабель? Интересно состояние нейтрали двигателя. Может через одну обмотку постоянно будет течь ток.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Я думаю три фазы, земля и ноль. А если землю использовать под фазу, а двигатель заземлить другим путем?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
А зачем к трёхфазному двигателю идёт 5-и жильный кабель? Интересно состояние нейтрали двигателя. Может через одну обмотку постоянно будет течь ток. Действительно если средняя точка звезды занулена тады ОЙ. Только зачем это? -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
у автора возникнит снова проблема из-за отсутствия ноля
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Если нейтраль звезды двигателя занулена, то есть смысл отсоединить от нее ноль. Сам ноль использовать для однофазного потребителя. Движок это симметричная 3х фазная нагрузка, обойдется и без нуля. А вот заземление (РЕ) трогать действительно не нужно.
Но вот как хочет сделать топикстартер, т.е. одну фазу прямиком на движок давать - вопрос спорный в плане безопасности. У меня на работе такой случай был, один полюс в автомате выгорел, ну и временно поставили перемычку, причем с обратной стороны щита. А у нас как всегда, что временно то постоянно. Я отключил этот автомат, хорошо хоть индикатором на клеммах пускателя потыкал. А иначе бы залетел под напругу... Сообщение отредактировал Marten - 15.8.2016, 22:42 -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |