Уважаемые форумчане, просьба помочь...

Суть такая, имеется УЗО, после него три автомата b16, коротишь фзу и ноль, вырубает и автомат и УЗО. Как сделать чтобы только автомат отключало? Или я плохо понимаю суть работы этих устройств? УЗО стоит после вводного автомата и его не вырубает.

Дальше имеется некое устройство, которое имеет свой щиток. То есть после автомата b16 будет это устройство. В нем будут стоять три автомата b10. Но когда начинаешь коротить один из этих автоматов, то отключается автомат b10 и дальше по сети b16 и УЗО, а надо чтоб дальше этого b10 ничего не отключало. То есть чтоб только отключало это устройство. Мое предположение поставить УЗО селективное между b10 и b16, это верный путь?

А еще вопрос, если я с УЗО правильно угадал, то какой номинал выбрать? я думаю выбрать на 25А стоит. отключение 10мА или 30мА, просто там стоит газоразрядная лампа, канальник, вентиляторы, наверное лучше 30мА выбрать?


Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.8.2016, 8:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Тип УЗО? Тип автоматов В-С-Д ? это называется селективность защиты, 10А ставим тип В, 16А-тип С, с узо будет сложнее в плане того, что оно срабатывает при токе утечки (22-28мА) посему оно опережает или одновременно срабатывает с действием автоматов.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 12.8.2016, 8:24
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Автоматические выключатели предназначены для автоматического отключения при появлении сверхтоков. Имеют тепловой и электромагнитный расцепитель .
УЗО - защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток ( ток утечки ), без встроенной защиты от сверхтоков .
много говорилось на этом форуме . о том что в сетях 0,4 кв с модульными автоматами вы селективности никогда ни добьетесь.

Цитата(Mamysian @ 12.8.2016, 8:05) *
Но когда начинаешь коротить один из этих автоматов, то отключается автомат b10 и дальше по сети b16 и УЗО

из фазу соединяете с нулем - УЗО не должно работать , cкорей всего диф

Цитата(Mamysian @ 12.8.2016, 8:05) *
1)Дальше имеется некое устройство, которое имеет свой щиток. То есть после автомата b16 будет это устройство. В нем будут стоять три автомата b10. Но когда начинаешь коротить один из этих автоматов, то отключается автомат b10 и дальше по сети b16 и УЗО, а надо чтоб дальше этого b10 ничего не отключало. То есть чтоб только отключало это устройство. Мое предположение поставить УЗО селективное между b10 и b16, это верный путь?

2)А еще вопрос, если я с УЗО правильно угадал, то какой номинал выбрать? я думаю выбрать на 25А стоит. отключение 10мА или 30мА, просто там стоит газоразрядная лампа, канальник, вентиляторы, наверное лучше 30мА выбрать?


Заранее спасибо

1) нет не верный
2) 30mA

Сообщение отредактировал moshkarow - 12.8.2016, 8:21


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.8.2016, 10:02
Сообщение #4





Гости






Цитата(Mamysian @ 12.8.2016, 7:05) *
Суть такая, имеется УЗО, после него три автомата b16, коротишь фзу и ноль, вырубает и автомат и УЗО. Как сделать чтобы только автомат отключало? Или я плохо понимаю суть работы этих устройств? УЗО стоит после вводного автомата и его не вырубает.


После проведения таких экспериментов надлежит заменить АВ, срабатывающие от КЗ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.8.2016, 11:00
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Mamysian, селективность автоматов при КЗ не обеспечить простыми способами. КЗ это аварийная ситуация, посему не стоит этим играться от нечего делать...
Подумайте на счёт совета о замене автоматов после проведённых краш- тестов. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.8.2016, 11:33
Сообщение #6





Гости






Цитата(Mamysian @ 12.8.2016, 7:05) *
Уважаемые форумчане, просьба помочь...

Суть такая, имеется УЗО, после него три автомата b16, коротишь фзу и ноль, вырубает и автомат и УЗО. Как сделать чтобы только автомат отключало? Или я плохо понимаю суть работы этих устройств? УЗО стоит после вводного автомата и его не вырубает.

Дальше имеется некое устройство, которое имеет свой щиток. То есть после автомата b16 будет это устройство. В нем будут стоять три автомата b10. Но когда начинаешь коротить один из этих автоматов, то отключается автомат b10 и дальше по сети b16 и УЗО, а надо чтоб дальше этого b10 ничего не отключало. То есть чтоб только отключало это устройство. Мое предположение поставить УЗО селективное между b10 и b16, это верный путь?

А еще вопрос, если я с УЗО правильно угадал, то какой номинал выбрать? я думаю выбрать на 25А стоит. отключение 10мА или 30мА, просто там стоит газоразрядная лампа, канальник, вентиляторы, наверное лучше 30мА выбрать?


Заранее спасибо

Mamysian он и в Африке Mamysian - гыicon_smile.gif
ну как понравилось коротить ?? - а коротишь то чем, ключ гаечный на шину бросаешь привязанный проволокой к общему нулю или ешо какие хитрости есть чтобы одновременно и КЗ и утечку дифференциального тока наваять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 12.8.2016, 12:47
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Mamysian @ 12.8.2016, 7:05) *
Суть такая, имеется УЗО, после него три автомата b16, коротишь фзу и ноль, вырубает и автомат и УЗО.

Похоже, там не узо, а дифф.
Надо фото или что у него на морде написано с точностью до буквы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ю._*
сообщение 12.8.2016, 14:33
Сообщение #8





Гости






О ложных срабатываниях устройств дифференциального тока при перегрузках и коротких замыканиях
http://y-kharechko.livejournal.com/1650.html
Приведена краткая информация о срабатывании устройства дифференциального тока в условиях отсутствия отключающего дифференциального тока, когда в его главной цепи протекает сверхток.

Селективное оперирование автоматических выключателей
http://y-kharechko.livejournal.com/16836.html
Формализовано правило селективного оперирования последовательно включённых автоматических выключателей при сверхтоке.

Селективное оперирование устройств дифференциального тока
http://y-kharechko.livejournal.com/16556.html
Формализовано правило селективного оперирования последовательно включённых устройств дифференциального тока при токе замыкания на землю.

Избирательное оперирование автоматического выключателя и ВДТ
http://y-kharechko.livejournal.com/17435.html
Формализовано правило избирательного оперирования автоматического выключателя, расположенного ближе к источнику питания, и ВДТ, расположенного ближе к месту замыкания на землю, при сверхтоке замыкания на землю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.8.2016, 15:05
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



АВДТ имеет все функции защиты тепловой ,электромагнитный расцепитель и по утечки. так что проще их установить и забыть. Коротнуть несложно перемкнул полюса при выкл положение перемычкой и вкл . То, что ему кирдик мышление неверное у них токи кз в КА, контакты держат (раз 20-30, потом на помойку.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.8.2016, 18:28
Сообщение #10





Гости






Цитата(Mamysian @ 12.8.2016, 7:05) *
коротишь фзу и ноль, вырубает и автомат и УЗО. Как сделать чтобы только автомат отключало? УЗО стоит после вводного автомата и его не вырубает.

На основе информации выше можно предположить, что ток КЗ до 1500 А. Для этого тока кирдык наступает после 9 отключений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.8.2016, 19:55
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Включаем логику у ТС АВ на 16 А тип С- кратность отсечки 5-10 Iном-ток кз от 80А до 160А ВСЕ.Гость откуда 1500 А???


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mamysian
сообщение 20.8.2016, 17:06
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 12.8.2016
Пользователь №: 49795



Спасибо всем огромное за ответы! Сегодня обязательно сделаю фото щитка и выложу. Вроде написано УЗО. Автоматы в любом случае менять собираюсь, я сторонник абб ставить, а у меня какие-то китайцы стоят вроде

Корочу просто, перемычкой не толстой. Не знал, что нельзя экспериментировать, если честно, думал они долго работают.

А если в ящик это поставить три дифавтомата? Не будет дальше них пробивать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.8.2016, 19:58
Сообщение #13





Гости






АВДТ=АВ+ВДТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.8.2016, 10:00
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



На морде автомата есть цифорка в прямоугольнике. Например, 6000. Это максимальный ток, который должен отключить прибор... один раз.

А реальный ток ограничен сопротивлением петли фаза-ноль.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.8.2016, 22:04
Сообщение #15





Гости






Например, 6000 прибор должен отключить ... три раза.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 4:30
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены