Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 4.8.2016, 22:46
Сообщение #1





Гости






Устроился на работу в новое предприятие. На балансе организации силовой трансформатор ТМ-1000/6-76У1, год изготовления 1981. На расширительном баке и на стекле маслоуказателя отсутствуют какие либо контрольные черты, соответствующие уровню мала. Нашел ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ РД 34.46.501. Там указано: "Для контроля уровня масла в трансформаторе и реакторе на торцевой стенке расширителя около маслоуказателя должны быть четко нанесены три контрольные черты, соответствующие уровням масла при установившейся температуре масла в неработающем трансформаторе -35, +15 и +35 °С, а для трансформаторов, изготовленных в соответствии с ГОСТ 11677-65, 11677-75* или по новым техническим условиям -45, +15, +40 °С".
Как правильно нанести эти черты самостоятельно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 5.8.2016, 11:30
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



1. связаться с заводом-изготовителем и узнать
2. найти такой же транс и скопировать...
3. дожидаться погоды с соответствующей температурой... icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.8.2016, 10:42
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Коэффициент объемного расширения - величина линейная. Засекаем две точки, а дальше всё пропорционально.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 6.8.2016, 11:12
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Roman D, Только расширительный бак расположен горизонтально, а потому объем жидкости в нем от уровня имеет нелинейную зависимость.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 98%
Прикрепленное изображение
4608 x 2592 (2.85 мегабайт)


Сообщение отредактировал Null - 6.8.2016, 11:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.8.2016, 11:43
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



О, точно! значит, надо в соответствии с площадью сектора круга?

Сообщение отредактировал с2н5он - 6.8.2016, 12:49


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 7.8.2016, 21:09
Сообщение #6





Гости






Транс без документов, кто изготовитель не понятно. Марка также не известна. Маслоуказатель - трубочка, установленная вертикально. Может кто нибудь сталкивался в НТД с решением вопроса?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 8.8.2016, 8:39
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Гость_Гость_Александр_*_*, возьмите ответственность на себя, рассчитайте минимальное и максимальное значение уровня по современному ГОСТ, и нанесите эти риски.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 8.8.2016, 21:52
Сообщение #8





Гости






Цитата(Null @ 8.8.2016, 8:39) *
рассчитайте минимальное и максимальное значение уровня по современному ГОСТ, и нанесите эти риски.

Подскажите пожалуйста, как расчитать и по какому ГОСТ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.8.2016, 9:19
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



А ГОСТ существует, задайте корректный поиск "нанесение температурных меток на расширительном баке масляного трансформатора", а данные вот такие
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
Прикрепленное изображение
614 x 310 (3.39 килобайт)

Прикрепленный файл  1_____________________________________________________________.pdf ( 62.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 945


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 9.8.2016, 10:33
Сообщение #10





Гости






Цитата(gomed12 @ 9.8.2016, 9:19) *
А ГОСТ существует, задайте корректный поиск "нанесение температурных меток на расширительном баке масляного трансформатора", а данные вот такие

Спасибо, за профессиональный ответ
Вернуться в начало страницы