![]() Греется заземляющий провод , к дому подведено 3 фазы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Греется заземляющий провод , к дому подведено 3 фазы |
![]()
Сообщение
#41
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
ТС далеко не специалист, а тут все ему помогают порисковать своей жизнью! Ведь элементарно могло убить бы человека от ваших советов. Ну а Вы тогда, что посоветуте, так все оставить. ТС несколько раз рекомендовали обратиться к специалисту, он не может этого сделать. Тем более, что ТС на свой страх и риск сам выполняет работы и наш запрет врядли его остановит. А, что собственно советовали, сделать измерения и фото. Сообщение отредактировал rosck - 2.8.2016, 5:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
||||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 22.5.2015 Пользователь №: 45504 ![]() |
Переделал немного по вашей рекомендации
сип соеденил сжимом с медью 10мм2 (хотя покупал 10, а домой пришел померил диаметр, там только 7мм2) входы все заизолировал Благодаря вам, я тут у соседей умным прослыл... Меня просят подключить станок 3х фазный. Я скромно отказываюсь... Ссылаюсь на занятось большую. ![]() |
|||
![]() |
||||
![]()
Сообщение
#44
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
спалите, бить не будут?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Виктор Карпенко_* |
![]()
Сообщение
#45
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 22.5.2015 Пользователь №: 45504 ![]() |
Блин, такая вроде простецкая (для профессионалов) проблема и столько вариантов решения...
Сейчас ничего не греется, напруга на фазах 225-235 вольт, щиток током не бъет. Что еще надо для счастья? Вы меня извините, но я ничего делать не хочу больше. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Переделал немного по вашей рекомендации сип соеденил сжимом с медью 10мм2 (хотя покупал 10, а домой пришел померил диаметр, там только 7мм2) Я извиняюсь, умничать не хочу. Но площадь сечения в мм2, а диаметр провода в мм. Это разные величины. Замеряют диаметр, а площадь обычно высчитывают, или читают на бирке. И проводок диаметром в 7мм =площадь в 38,4мм2. Поправьте меня, если я ошибаюсь, давно в школе учился. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 22.5.2015 Пользователь №: 45504 ![]() |
Площадь круга считается по формуле пи х r2,
диаметр провода померил штангенциркулем, поделил на 2, получил радиус потом посчитал сечение, вместо 10 мм2, что написано на проводе, получилось 7мм2 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Всё правильно - сейчас такой провод и продают.
![]() Но щитки (как бы вы этого не хотели!) нужно будет переделать - иначе вас проклянут ваши потомки (или тот кто по незнанке залезет в эти ящики и его йоб ... ой, ударит током). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
Какое минимальное сечение в щите должно быть обжато где написано в пуэ?? Не могу найти!!! Арендаторь 16 квадрат на клемник посадил.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
ГОСТ 10434-82 2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться: - жил сечением до 16 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами; - жил сечением 25 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80 или путем формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт. 2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться: - жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами; - жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
Спасибо !!!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 8:43 |
|
![]() |