Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Греется заземляющий провод , к дому подведено 3 фазы

S-cream
сообщение 31.7.2016, 20:32
Сообщение #21


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Игорь Igor,
Вы еще между фазами и землей померьте. Вдруг где-то между ними будет НОЛЬ ВОЛЬТ

Сообщение отредактировал S-cream - 31.7.2016, 20:32


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь Igor
сообщение 31.7.2016, 22:09
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 22.5.2015
Пользователь №: 45504



выкладываю фото
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение


померил фазы и землю
1 фаза - земля - 384вольт
2 фаза - земля - 382вольт
3 фаза - земля - 7вольт (2 раза промерил)


Насчет пригласить специалиста. Ребята, это Абхазия. Когда мне надо было подключить дом к электричеству, приехало 6 специалистов на двух машинах (Урал - ставил столб и уазик), которые знают как выращивать мандарины, садить кукурузу, охотиться на медведей, где лучше купаться. Они мне это рассказывали и объясняли, мы только чачу вместе не пили... В итоге, мы вдвоем (я и ихний старший мастер) завели мне 3 фазы. В тот момент я первый раз в жизни держал индикаторную отвертку. А мультитестер у меня появился полгода назад.

свет от холодильника или чайника не мигает
у меня другого плана проблема - я второй дом от трансформатора и у меня частенько бывает 255 вольт - устал лампочки менять (они взрываются просто), что с этим делать - не знаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 31.7.2016, 22:19
Сообщение #23


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



у вас где-то фаза на землю коротит.

Выключайте и ищите повреждение провода.

Почему не выбивает - вопрос интересный.

да, коротит та фаза, которая между землёй показывает 7 вольт.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь Igor
сообщение 31.7.2016, 22:21
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 22.5.2015
Пользователь №: 45504



S-cream, наконец-то конкретный ответ. Спасибо.

И что значит на землю? Фазный провод, он же в оболочке, как он может коротить?
И что должно выбивать?
А если я отключу просто 3ю фазу и не буду ей пользоваться? Так можно?

Искать мне придется самому. Как искать?
На столбе? В моем щитке или где?
Какие надо для этого инструменты?

Сообщение отредактировал Игорь Igor - 31.7.2016, 22:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 31.7.2016, 22:26
Сообщение #25


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



а покрупнее можно фото щитка?
С пояснениями - где горит отвертка, где не горит. Где, по-вашему ноль, где фазы.
Что за белый провод отходит из-под болтов снаружи щитка. Куда уходят те два провода, что снаружи щитка и куда уходит желто-зеленый провод внутри щитка.

Переделывать надо ваш щиток.

Игорь Igor, мой ответ еще не факт, что он верен.

1. Коротит та, которая между собой и землей показывает 7 вольт.
2. Коротит через шкаф, через металлические острые кромки, например. Или наконечник где-то касается корпуса.
3. Выбивать должно при коротком замыкании защитные автоматы. У вас этого не происходит. Причина может быть в том, что замыкание происходит ДО автомата.
4. Отключить на столбе есть возможность?

Попробуйте следующее:
1. Выключите большой автомат. Индикаторкой пощупайте где горит, где не горит. В том числе, ноль, землю, фазы.
2. Если гореть везде перестало, то есть коротыш ПОСЛЕ автомата.
3. Если земля гореть не перестала, значит коротыш ДО автомата, т.е. между столбом и вашим щитком. Скорее всего на острых кромках шкафа при вводе кабелей, или при касании вводных клемм.

Сообщение отредактировал S-cream - 31.7.2016, 22:26


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь Igor
сообщение 31.7.2016, 22:33
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 22.5.2015
Пользователь №: 45504



S-cream, спасибо.
А можно как-то личными сообщениями поспрашивать у вас?
например по скайпу или контакту?
Я завтра попробую, как вы написали
Огомное спасибо. Будете в Сухуми - чача с меня (я все равно не пью)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 31.7.2016, 22:35
Сообщение #27


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Игорь Igor, только по форуму. Через личку не надо. Просто я, хоть и часто, но не постоянно на форуме. А тут есть большое количество людей грамотней меня. Оперативней получите ответы, если они возникнут.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 31.7.2016, 22:56
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3186
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(S-cream @ 31.7.2016, 22:19) *
Почему не выбивает - вопрос интересный.

Если правильно разглядел на втором фото, вводной автомат ВА57-35 на 100 А. Поэтому и не выбивает. Там "петля фаза-ноль" меньше. А посмотрите сечение проводов, отходящих от вводного автомата.
А не может быть просто перепутаны фаза с землёй, земля же мимо автомата прямо на заземление идёт.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.7.2016, 23:41
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18074
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 31.7.2016, 22:56) *
А не может быть просто перепутаны фаза с землёй, земля же мимо автомата прямо на заземление идёт.

Не видно, что там вокруг щита (не понятно какие проводки откуда и куда). А по предоставленным напряжениям похоже заземлен не ноль (N), а фаза.
И "ноль - заземление - 216в", и "3 фаза - земля - 7вольт ", и "3 фаза - ноль - 216в"

Если три проводника, приходящие на верхние клеммы АВ на 100А - вводные, то куда направился нижний правый (толстый, 3-й) провод ? часом не к земле ? Не он греется ? Тогда отключите его побыстрее, выключив автомат.

Сообщение отредактировал Олега - 31.7.2016, 23:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 1.8.2016, 4:50
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Выключите вводной автомат и измерте напряжение между фазами( сверху автомата) и землей. Если результат такой же , то искать неисправность нужно до автомата, если изменилось и пришло в норму , тогда проблема у Вас. С большого автомата правый толстый провод куда подключен?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь Igor
сообщение 1.8.2016, 15:19
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 22.5.2015
Пользователь №: 45504



Вроде разобрался, спасибо вам большое!

Причина была скорее всего в том, что нулевой провод коротил на щиток:
Прикрепленное изображение


Толстый провод от 3ей фазы идет на второй дом, я его тоже хорошо заизолировал:
Прикрепленное изображение


желтый провод от болта внутри щитка и провод снаружи щитка от болта идут к 2 розеткам на заземление (насос и элплитка мечта)

сейчас индикаторная отвертка светится только на 3х фазных проводах.

еще фотки:
так можно в шину заводить провод сип? Просто я по-другому никак не придумал.
Прикрепленное изображение


Померил еще раз все:
1 фаза-ноль - 235вольт
2 фаза-ноль - 232 вольта
3 фаза-ноль - 234 вольта
---------------
между фазами и землей - везде примерно 230-235 вольт
на самом щитке сейчас индикаторная отвертка не светится, током он не бъет

А вот мой второй в жизни собранный щиток:
провод сип - это зземляющий (я его не задействовал, тк всю разводку сделал 2хжильным проводом)
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение


Еще раз благодарю всех за участие.

Сообщение отредактировал Игорь Igor - 1.8.2016, 15:23
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan 1
сообщение 1.8.2016, 16:01
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 26.10.2007
Из: Свердловская область
Пользователь №: 9698



Игорь Igor
Если средства позволяют не стоит далее использовать алюминий и если дома рядом то лучше кабель ВВВнг с медными жилами. СИП лучше до вводного щитка или уже на воде в дом переход на другой кабель. И тем более не стоит использовать СИП в качестве перемычки. Многопроволочные жилы кабелей не зажимаю под винт, тем более алюминий. Вначале на провод надевают подходящий наконечник. И алюминий не используется в защитном заземление, слишком он не надежен.
P.S. Это не про вообще про правила эксплуатации электроустановок, хотя у Вас могу быть и другие законы отличные от наших(РФ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.8.2016, 17:18
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18074
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Игорь Igor @ 1.8.2016, 15:19) *
Причина была скорее всего в том, что нулевой провод коротил на щиток

Не верю
Нулевой провод ввода обязан быть электрически связан с РЕ-шиной, корпусом ГРЩ и заземляющим проводником (при TN).
Если у вас не TN, а ТТ (см.выше), то подключение не светящегося (на индикатор) нуля к заземленному корпусу никак не приведет к свечению (индикатора).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 1.8.2016, 19:06
Сообщение #34


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Да, что-то не стыкуется. Земля греться-то перестала?

И еще одно замечание, хотя меня тут и уговаривали, что запрета нет, но открытой шинку оставлять - опасно. Замечание в том, что на открытую шинку вы привели фазу, а от нее уже развели по автоматам. Обычно фазы приводят на соответствующие автоматы, а потом уже перемычками, или PIN-шиной по автоматам.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 1.8.2016, 19:10
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1072
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



ТС далеко не специалист, а тут все ему помогают порисковать своей жизнью! Ведь элементарно могло убить бы человека от ваших советов. Своего парня послали бы так дистанционно поработать? Хорошо, что обошлось и нашли неисправность, а то чего только стоит фраза"взялся - бьёт током.."
И фон (окружение) только для нервного смеха: "приехали 6(!) специалистов и ничего не помогли..." при цене электроэнергии в регионе 40 коп/кВт*ч, ""зачем мне воровать, у меня и счётчика то нет.."
У вас что там, коммунизм настал? При полной деквалификации?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 1.8.2016, 19:24
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3186
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(S-cream @ 1.8.2016, 19:06) *
Да, что-то не стыкуется.

Да, ощущение, что ТС провода шевелил и случайно устранил к.з. третьей фазы на металл щита.
Игорь, не дело алюминий зажимать винтом в латунных шинках. Если не хочешь сейчас переделывать, по крайней мере периодически осматривай состояние этих соединений на предмет нагрева.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.8.2016, 21:36
Сообщение #37





Гости






Игорь Igor, не могли бы Вы пояснить, по сообщению #22, второе фото сверху - откуда у Вас провода приходят на верхние зажимы УЗО? Два провода идут с клеммников?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь Igor
сообщение 1.8.2016, 22:03
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 22.5.2015
Пользователь №: 45504



Цитата(Гость @ 1.8.2016, 21:36) *
Игорь Igor, не могли бы Вы пояснить, по сообщению #22, второе фото сверху - откуда у Вас провода приходят на верхние зажимы УЗО? Два провода идут с клеммников?


Пожалуйста - один продод от нулевой шинки, второй - от фазной. Я это 2 года назад делал, что было, то и использовал.

Сейчас все провода холодные, ничего не греется. Все хорошо.

3ий фазный провод задевал щиток, это тоже было. Но он практически не нагревался на входе, хотя когда я его заизолировал, напряжение на этой фазе поднялось с 216в до 234. Что тоже радует.

Насчет коммунизма - нет. не настал. Я вам больше скажу, при цене 40 коп за квт - за электричество не платит ровно половина населения. Просто никак не платят. У многих даже нет не просто счетчиков, но и выключателей, свет горит круглосуточно. А в России каждый владелец столба хочет заработать, поэтому 3,5р за квт. И еще - насчет убить от 220вольт - не слышал про такое. Я тут видел электриков, которые вместо индикаторной отвертки слюнявят палец...

Сообщение отредактировал Игорь Igor - 1.8.2016, 22:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.8.2016, 22:15
Сообщение #39





Гости






Спасибо.
Небольшое уточнение. Если я правильно Вас понял, одна из этих шинок фазная, а вторая как "нулевая"? На фазную шинку должна идти фаза с автомата. По фото не видно, с какого автомата приходит на одну из шинок фаза, такое впечатление что на шинки присоединены отходящие на нагрузку провода и плюс с этих же шинок идут на УЗО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 1.8.2016, 22:44
Сообщение #40


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



3ий фазный провод задевал щиток, это тоже было.
Цитата


Ну слааа богу


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 1:27
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены