Исполнительная документация , Исполнительные схемы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Исполнительная документация , Исполнительные схемы |
| Гость_Алексей Юрьевич_* |
28.7.2016, 3:42
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день!
Подскажите какие документы должен прилагать производитель и поставщик электрощитового оборудования. На объекте была поставка ГРЩ, в состав которого входят 3 устройства АВР реализованные ABB. Первое что меня смутило так это то, что маркировка проводов на всех АВР одинаковая, хотя в комплекте одного щита она должна быть разной. Второе - отсутствие каких либо схем на автоматику АВР и описания алгоритма работы. На запрос о наличии схем, был получен ответ что их нет, но они согласились восстановить их по месту. В конечном итоге я получил схему из каталога ABB с нанесённой на неё маркировкой, а в качестве описания алгоритма работы - паспорт на блок ATS021/22. Есть ли какие-нибудь нормы о предоставлении исполнительной документации, или состав паспорта на электрощитовое оборудование? |
|
|
|
|
28.7.2016, 8:06
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Основополагающим является ГОСТ Р 51321.1-2007 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления
Часть 1. УСТРОЙСТВА, ИСПЫТАННЫЕ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО. Общие технические требования и методы испытаний. По вашему вопросу почитайте Главу 5. -------------------- |
|
|
| Гость_Алексей Юрьевич_* |
30.7.2016, 4:05
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Основополагающим является ГОСТ Р 51321.1-2007 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления Часть 1. УСТРОЙСТВА, ИСПЫТАННЫЕ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО. Общие технические требования и методы испытаний. По вашему вопросу почитайте Главу 5. Спасибо! данный ГОСТ помог найти нужную информацию. Так же под мой вопрос подходит ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 пункты 13 и 17. |
|
|
30.7.2016, 12:07
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Рад, что смог помочь. По поводу ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, сомнительно применение его к щитам общего назначения.
-------------------- |
|
|
|
|
30.7.2016, 13:33
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18384 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Может пригодится ГОСТ 32396-2013 по ВРУ.
|
|
|
| Гость_Алексей Юрьевич_* |
31.7.2016, 4:35
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Рад, что смог помочь. По поводу ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, сомнительно применение его к щитам общего назначения. С данной ГРЩ осуществляется питание хладогенерирующих машин, серверных установок, вентустановок, суммарной мощностью 2 МВт, поэтому думаю как раз он и подходит. Тем более оба ГОСТа ссылаются на одни и те же стандарты МЭК 61082. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 1:35 |
|
|
|
|