Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.7.2016 Пользователь №: 49679 ![]() |
Советую присмотреться к микропроцессорным устройствам защиты. Ремонт эл.двигателя - затратное дело. К сожалению, для нашего производства которому более 30 лет закупка микропроцессорных устройств защиты - затратнее чем ремонт. ![]() ЛЕША, rosck, Я собственно к чему такой вопрос задал. Стоит вопрос о подключении электродвигателя где Iн=201 А ![]() Есть следующие комплектующие: Пускатель магнитный 160 А: ![]() ![]() и контактор (дугогасительные камеры просто сняты): ![]() ![]() так-же я нашел вот такие трансформаторы тока 400/5: ![]() Какие токовые реле посоветуете использовать. Главное что-бы экономически не затратно было. Как правильно расключить? Выходит если трансформаторы тока 400/5 то при трансформации 200 А на выходе будет 2,5 А? Значит нужно токовое реле которое можно регулировать в данных пределах (2,5 А)? Кто что может посоветовать? Я с новыми устройствами защиты еще не сталкивался, потому что работаю на производстве еще со времен Советских построек. И оборудование все у нас, Вы сами можете видеть какое (на фото). На практике знаю что данная схема не очень хорошо работает, либо не отрегулирована должным образом из-за теплушки, может действительно такая схема работала бы корректно с реле тока?: ![]() На моей практике электродвигатели с такой схемой доходили до того что выгорал ноль/фазы в брно и выбивало АВ, причем не однократно. Что посоветуете? Собрать схему с контактором на 250 А и трансформаторами тока (такую-же как на фото выше) и приобрести токовое реле ? Сообщение отредактировал geomesh - 25.7.2016, 21:38 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
К сожалению, для нашего производства которому более 30 лет закупка микропроцессорных устройств защиты - затратнее чем ремонт. ![]() Ну-у-у-у... Если 5600 рублей дорого, то я вообще ничего не понимаю... Нет слов.. Кстати, у меня, в свое время, на 200кВт эл.двигателях сетевых насосов такие стояли. Главное что-бы экономически не затратно было. Меня всегда это поражало... И рыбку съесть и ...... ![]() ![]() ![]() Опять же, в свое время работала схема с ТТ и РТ-40 , на насосах Д320 75кВт, установленные в двух фазах.(можно сэкономить ![]() ![]() Только на момент пуска нужна блокировка. То есть реле времени блокирует работу РТ-40 на момент пуска (пусковые токи) Да, и управлять контактором лучше через промежуточное реле, ну или пускатель, скажем 0 величины. Чтобы контакты РТ-40 сберечь. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() РТ- 81 и РТ- 82 - индукционное реле максимального тока с зависимой и независимой выдержкой времени Реле применяются для защиты электрических установок при перегрузках и коротких замыканиях. Реле являются комбинированными и состоят из двух элементов: индукционного с диском, создающего выдержку времени, и электромагнитного мгновенного действия создающего «отсечку» при больших значениях тока короткого замыкания. зачем вы выложили фото контактора ПМА и КТ Стоимость защиты должна быть примерно половина стоимости двигателя какой коммутационный аппарат стоит перед контактором ? фрагмент схемы -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |