Доброго времени суток. Нужна помощь в подключении электродвигателя через контактор. Но вопрос стоит в том как организована защита электродвигателя через тепловое реле? То есть каким образом работает тепловое реле в данном случае? Фото прикрепил ниже. Сразу говорю что кабель который отходит к электродвигателю на фото отключен. Он присоединяется с нижней стороны трансформаторов тока.
И еще один вопрос. Если нету пускателя (контактора) на 200А можно ли использовать в таком случае 2-а пускателя параллельно по 100А? Сообщение отредактировал geomesh - 24.7.2016, 14:38 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
По первой картинке по простому:
Трансформатор тока например 200/5, первичный ток 200А При протекании этого тока во вторичной обмотке - 5А. Вторичная обмотка подключена к тепловому реле. на 5А.на каждый полюс своя вторичная обмотка соответствующего ТТ. При превышении тока первичного вторичный возрастает и срабатывает 5-и амперное тепловое реле, разрывая своими контактами цепь питания катушки контактора. По второму вопросу: Трудно обеспечить одновременность замыкания-размыкания силовых контактов. Ненужно использовать 2х100 ![]() ![]() Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.7.2016, 14:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.7.2016 Пользователь №: 49679 ![]() |
По первой картинке по простому: Трансформатор тока например 200/5, первичный ток 200А При протекании этого тока во вторичной обмотке - 5А. Вторичная обмотка подключена к тепловому реле. на 5А.на каждый полюс своя вторичная обмотка соответствующего ТТ. При превышении тока первичного вторичный возрастает и срабатывает 5-и амперное тепловое реле, разрывая своими контактами цепь питания катушки контактора. По второму вопросу: Трудно обеспечить одновременность замыкания-размыкания силовых контактов. Ненужно использовать 2х100 ![]() ![]() Спасибо. Более менее стало понятно. Но как правильно расключить концы обмоток трансформатора тока? В верхней и нижней части РТ, накоротко? Выходит что и данное современное РТ устроено таким-же образом? Внутри его стоят трансформаторы тока? (фото ниже) ![]() Трудно обеспечить одновременность замыкания-размыкания силовых контактов. Ненужно использовать 2х100 ![]() ![]() Вы имеете в виду что проблема в том что при не одновременном замыкании контакты начнут подгорать? А в целом это не противоречит закону Кирхгофа потому что нагрузка будет распределятся равномерно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не обязательно равномерно и при размыкании например 200 А могут пойти по одной 100-е
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.7.2016 Пользователь №: 49679 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17900 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.7.2016 Пользователь №: 49679 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
А если внимательно посмотреть?
Кстати, вместо теплового реле надо ставить реле типа РТ (реле токовое). Тепловое неправильно... Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.7.2016, 15:23 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.7.2016 Пользователь №: 49679 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17900 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
То есть если собрать такую схему и померять токи на каждом пускателе или контакторе под нагрузкой то токи будут сильно разниться? Уж если на одном механизме разнятся (и очень прилично)...Только измерение должно проводиться не "под нагрузкой" (после включения), а в момент включения, если есть чем. Сообщение отредактировал Олега - 24.7.2016, 15:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.7.2016 Пользователь №: 49679 ![]() |
А если внимательно посмотреть? Кстати, вместо теплового реле надо ставить реле типа РТ (реле токовое). Тепловое неправильно... Выходит что по полюсам РТ не соединены между собой? Возможно на схеме Вы указали реле тока которое я еще не видел? И выходит что с тепловым реле такая схема не будет работать? Но ведь на картинке в теме установлено именно тепловое реле. Это неправильно? Сообщение отредактировал geomesh - 24.7.2016, 15:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.7.2016 Пользователь №: 49679 ![]() |
Просто не нарисовал токоведущие части в "теплушке". Это именно тепловое реле. А Вы знаете устройство теплового реле? Знаю. При нагреве одной или нескольких фаз срабатывает ТР и размыкает нормально замкнутый контакт. ![]() А если внимательно посмотреть? Так что я не правильно понял? Как я понимаю - если на схеме изображена точка то это значит соединение в цепи? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.7.2016 Пользователь №: 49679 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Советую присмотреться к микропроцессорным устройствам защиты. Ремонт эл.двигателя - затратное дело.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Такой двигатель стоит немало. Целесобразней установит более серьёзную защиту, чем копеечное тепловое реле.
Тем более, тепловое реле, неудобно точно настроить и проверить работоспособность. Оно не гарантирует полную защиту. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |