Как подключить ТР к контактору 250А? , с трансформаторами тока

geomesh
сообщение 24.7.2016, 14:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.7.2016
Пользователь №: 49679



Доброго времени суток. Нужна помощь в подключении электродвигателя через контактор. Но вопрос стоит в том как организована защита электродвигателя через тепловое реле? То есть каким образом работает тепловое реле в данном случае? Фото прикрепил ниже. Сразу говорю что кабель который отходит к электродвигателю на фото отключен. Он присоединяется с нижней стороны трансформаторов тока.

И еще один вопрос. Если нету пускателя (контактора) на 200А можно ли использовать в таком случае 2-а пускателя параллельно по 100А?

Сообщение отредактировал geomesh - 24.7.2016, 14:38
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 24.7.2016, 14:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



По первой картинке по простому:
Трансформатор тока например 200/5, первичный ток 200А При протекании этого тока во вторичной обмотке - 5А. Вторичная обмотка подключена к тепловому реле.
на 5А.на каждый полюс своя вторичная обмотка соответствующего ТТ.
При превышении тока первичного вторичный возрастает и срабатывает 5-и амперное тепловое реле, разрывая своими контактами цепь питания катушки контактора.
По второму вопросу:
Трудно обеспечить одновременность замыкания-размыкания силовых контактов. Ненужно использовать 2х100 icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.7.2016, 14:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
geomesh
сообщение 24.7.2016, 14:50
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.7.2016
Пользователь №: 49679



Цитата(ЛЕША @ 24.7.2016, 16:38) *
По первой картинке по простому:
Трансформатор тока например 200/5, первичный ток 200А При протекании этого тока во вторичной обмотке - 5А. Вторичная обмотка подключена к тепловому реле.
на 5А.на каждый полюс своя вторичная обмотка соответствующего ТТ.
При превышении тока первичного вторичный возрастает и срабатывает 5-и амперное тепловое реле, разрывая своими контактами цепь питания катушки контактора.
По второму вопросу:
Трудно обеспечить одновременность замыкания-размыкания силовых контактов. Ненужно использовать 2х100 icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Спасибо. Более менее стало понятно. Но как правильно расключить концы обмоток трансформатора тока? В верхней и нижней части РТ, накоротко? Выходит что и данное современное РТ устроено таким-же образом? Внутри его стоят трансформаторы тока? (фото ниже)


Цитата(ЛЕША @ 24.7.2016, 16:38) *
Трудно обеспечить одновременность замыкания-размыкания силовых контактов. Ненужно использовать 2х100 icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Вы имеете в виду что проблема в том что при не одновременном замыкании контакты начнут подгорать? А в целом это не противоречит закону Кирхгофа потому что нагрузка будет распределятся равномерно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 24.7.2016, 14:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



На скорую руку
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.7.2016, 14:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не обязательно равномерно и при размыкании например 200 А могут пойти по одной 100-е


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
geomesh
сообщение 24.7.2016, 15:08
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.7.2016
Пользователь №: 49679



Цитата(ЛЕША @ 24.7.2016, 16:55) *
На скорую руку

Спасибо. Начинаю понимать схему подключения как на картинке в теме. Разве можно концы трансформатора тока садить на "землю"? И почему это именно так работает, что-бы ток проходил через цепь РТ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 24.7.2016, 15:13
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(geomesh @ 24.7.2016, 19:08) *
Разве можно концы трансформатора тока садить на "землю"?

Не можно, а нужно. В целях безопасности. Один из концов.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.7.2016, 15:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.7.2016, 15:16
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17900
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(geomesh @ 24.7.2016, 14:50) *
это не противоречит закону Кирхгофа потому что нагрузка будет распределятся равномерно.

Даже при параллельном включении контактов на одном контакторе вводятся понижающие коэффициенты.

Сообщение отредактировал Олега - 24.7.2016, 15:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
geomesh
сообщение 24.7.2016, 15:19
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.7.2016
Пользователь №: 49679



Цитата(ЛЕША @ 24.7.2016, 17:13) *
Не можно, а нужно. В целях безопасности. Один из концов.

Вы сказали один из концов. Но ведь на схеме видно что начало всех обмоток соединены между собой и концы обмоток тоже соединены между собой. И верхние и нижние концы соединяются в одной точке на "землю".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 24.7.2016, 15:21
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А если внимательно посмотреть?
Кстати, вместо теплового реле надо ставить реле типа РТ (реле токовое).
Тепловое неправильно...

Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.7.2016, 15:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
geomesh
сообщение 24.7.2016, 15:22
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.7.2016
Пользователь №: 49679



Цитата(Олега @ 24.7.2016, 17:16) *
Даже при параллельном включении контактов на одном контакторе вводятся понижающие коэффициенты.

То есть если собрать такую схему и померять токи на каждом пускателе или контакторе под нагрузкой то токи будут сильно разниться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.7.2016, 15:26
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17900
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(geomesh @ 24.7.2016, 15:22) *
То есть если собрать такую схему и померять токи на каждом пускателе или контакторе под нагрузкой то токи будут сильно разниться?

Уж если на одном механизме разнятся (и очень прилично)...Только измерение должно проводиться не "под нагрузкой" (после включения), а в момент включения, если есть чем.

Сообщение отредактировал Олега - 24.7.2016, 15:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
geomesh
сообщение 24.7.2016, 15:28
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.7.2016
Пользователь №: 49679



Цитата(ЛЕША @ 24.7.2016, 17:21) *
А если внимательно посмотреть?
Кстати, вместо теплового реле надо ставить реле типа РТ (реле токовое).
Тепловое неправильно...

Выходит что по полюсам РТ не соединены между собой? Возможно на схеме Вы указали реле тока которое я еще не видел?
И выходит что с тепловым реле такая схема не будет работать? Но ведь на картинке в теме установлено именно тепловое реле. Это неправильно?

Сообщение отредактировал geomesh - 24.7.2016, 15:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 24.7.2016, 15:32
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(geomesh @ 24.7.2016, 19:28) *
Выходит что по полюсам РТ не соединены между собой? Возможно на схеме Вы указали реле тока которое я еще не видел?

Просто не нарисовал токоведущие части в "теплушке". Это именно тепловое реле.
А Вы знаете устройство теплового реле?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
geomesh
сообщение 24.7.2016, 15:40
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.7.2016
Пользователь №: 49679



Цитата(ЛЕША @ 24.7.2016, 17:32) *
Просто не нарисовал токоведущие части в "теплушке". Это именно тепловое реле.
А Вы знаете устройство теплового реле?

Знаю. При нагреве одной или нескольких фаз срабатывает ТР и размыкает нормально замкнутый контакт. icon_biggrin.gif

Цитата(ЛЕША @ 24.7.2016, 17:21) *
А если внимательно посмотреть?

Так что я не правильно понял? Как я понимаю - если на схеме изображена точка то это значит соединение в цепи?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 24.7.2016, 15:40
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Это не устройство, а принцип действия... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Например


Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.7.2016, 15:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
geomesh
сообщение 24.7.2016, 15:42
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.7.2016
Пользователь №: 49679



Цитата(ЛЕША @ 24.7.2016, 17:40) *
Это не устройство, а принцип действия... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Если честно - все как-то руки не доходили сесть и нормально рассмотреть. Пожалуй сегодня на работе этим и займусь. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 24.7.2016, 15:49
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Советую присмотреться к микропроцессорным устройствам защиты. Ремонт эл.двигателя - затратное дело.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 24.7.2016, 17:32
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Такой двигатель стоит немало. Целесобразней установит более серьёзную защиту, чем копеечное тепловое реле.
Тем более, тепловое реле, неудобно точно настроить и проверить работоспособность. Оно не гарантирует полную защиту.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 24.7.2016, 22:14
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3262
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849





--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения