Согласно п. 2.12.3 ПТЭЭП "Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской."
Вопрос: Какими знаками, окраской должны отличаться светильники авар. освещения от светильников рабочего освещения? Ну, допустим, краской где-то можно подкрасить корпус (или рассеиватель нужно?) - хотя нигде такого не видел, а вот какими знаками обозначать - так вообще не понятно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
А не проще было в Яндексе набрать и получить мгновенный ответ? Вот
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17983 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Дополнение
ГОСТ Р 50571.5.56-2013 560.9.15 Светильники аварийного освещения и связанное оборудование цепи должны быть идентифицированы красной меткой не менее 30 мм в диаметре |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.7.2016 Пользователь №: 49679 ![]() |
Как правило на плафоне светильника необходимо нанести красную букву "А" У нас на производстве все так обозначено и в общежитии в котором я проживаю. Или красную точку, по моему тоже где-то видел.
Сообщение отредактировал geomesh - 24.7.2016, 14:36 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23115 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Аналогично
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 29.3.2006 Пользователь №: 5206 ![]() |
Согласно п. 2.12.3 ПТЭЭП "Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской." Вопрос: Какими знаками, окраской должны отличаться светильники авар. освещения от светильников рабочего освещения? Ну, допустим, краской где-то можно подкрасить корпус (или рассеиватель нужно?) - хотя нигде такого не видел, а вот какими знаками обозначать - так вообще не понятно. СП 52.13330.2011 п.7.113 Осветительные приборы аварийного освещения допускается предусматривать постоянного действия, включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения, и непостоянного действия, автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне. В случае применения для рабочего и аварийного освещения светильников с однотипным корпусом светильники аварийного освещения должны быть помечены специально нанесенной буквой «А» красного цвета |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |