Согласно п. 2.12.3 ПТЭЭП "Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской."
Вопрос: Какими знаками, окраской должны отличаться светильники авар. освещения от светильников рабочего освещения?
Ну, допустим, краской где-то можно подкрасить корпус (или рассеиватель нужно?) - хотя нигде такого не видел, а вот какими знаками обозначать - так вообще не понятно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 22.7.2016, 11:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3168
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



А не проще было в Яндексе набрать и получить мгновенный ответ? Вот


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.7.2016, 12:29
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17983
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Дополнение
ГОСТ Р 50571.5.56-2013
560.9.15 Светильники аварийного освещения и связанное оборудование цепи должны быть идентифицированы красной меткой не менее 30 мм в диаметре
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
geomesh
сообщение 24.7.2016, 14:36
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.7.2016
Пользователь №: 49679



Как правило на плафоне светильника необходимо нанести красную букву "А" У нас на производстве все так обозначено и в общежитии в котором я проживаю. Или красную точку, по моему тоже где-то видел.

Сообщение отредактировал geomesh - 24.7.2016, 14:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.7.2016, 15:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23115
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Аналогично


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-=Евгений=-
сообщение 19.12.2016, 14:16
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 29.3.2006
Пользователь №: 5206



Цитата(Гость @ 22.7.2016, 8:29) *
Согласно п. 2.12.3 ПТЭЭП "Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской."
Вопрос: Какими знаками, окраской должны отличаться светильники авар. освещения от светильников рабочего освещения?
Ну, допустим, краской где-то можно подкрасить корпус (или рассеиватель нужно?) - хотя нигде такого не видел, а вот какими знаками обозначать - так вообще не понятно.

СП 52.13330.2011 п.7.113 Осветительные приборы аварийного освещения допускается предусматривать постоянного действия, включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения, и непостоянного действия, автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне. В случае применения для рабочего и аварийного освещения светильников с однотипным корпусом светильники аварийного освещения должны быть помечены специально нанесенной буквой «А» красного цвета
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 23:45
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены