стабик , стабик |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
стабик , стабик |
21.7.2016, 11:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.7.2016 Пользователь №: 49664 |
привет всем. дома все элпотребители уже плачут (ну лет 5-7 точно)от падения напруги- бывало до 160-155в. эта болезнь прогресирует летом( кондеры, сварочники). стабик елитеч асн-7000 не спасает, хотя недели 3 назад с гордостью ставили новый трансф на участке( елизуаветка). за кондер молчу, хотя было б хорошо, но комп перегружает постояком |
|
|
|
|
21.7.2016, 12:21
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Кто-то предлагал вольто-добавочный трансформатор. Берете обычный трансформатор для переносного освещения типа ОСР-0,25 или подобный с вторичным напряжением 24В и вторичную обмотку подключаете последовательно с нагрузкой. Перед непосредственным включением нагрузки измеряем напряжение, и если окажется что стало еще меньше - значит поменять местами провода на вторичной обмотке. При мощности трансформатора 0,25 кВт и вторичке 24В будет постоянно добавляться 15,2В (при 140В) - 19,5В (при 180В) и ток сможет выдерживать до 10А, что при 140В соответствует 1,4 кВА.
Можно увеличить как по напряжению, так и по мощности, но трансформатор нужно большей мощности и напряжения. |
|
|
21.7.2016, 13:13
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Автор, ты где таких слов понабрался? Стабик, напруга, кондей, ещё черт знает что. Я уж не говорю про кучу орфографических ошибок. Как у себя на раёне на кортах с семками
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 21.7.2016, 13:14 -------------------- |
|
|
21.7.2016, 13:31
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.7.2016 Пользователь №: 49664 |
извиняюсь преподавателям русского. "черт"? вроде ругаться нельзя, а что такое "на раёне на кортах с семками"?
|
|
|
|
|
21.7.2016, 13:44
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48019 |
привет всем. дома все элпотребители уже плачут (ну лет 5-7 точно)от падения напруги- бывало до 160-155в. эта болезнь прогресирует летом( кондеры, сварочники). стабик елитеч асн-7000 не спасает, хотя недели 3 назад с гордостью ставили новый трансф на участке( елизуаветка). за кондер молчу, хотя было б хорошо, но комп перегружает постояком Кондер( конденсатор) и кондей (кондиционер) - разные вещи.... |
|
|
| Гость_Заглянувший_* |
21.7.2016, 15:02
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Кто-то предлагал вольто-добавочный трансформатор. Этот виртуальный "кто-то" (обычно форумный теоретик Если просадки часты, регулярны и длительны, и от энергоснабжающей организации ничего нельзя добиться, то имхо нужно ставить тандем "вольтодобавочный трансформатор - мощный ИБП". Трансформатор не даст ИБП часто переключаться на батареи при провалах, а сам ИБП при соответствующей настройке на даст повыситься напряжению выше допустимого при уменьшении входных просадок. Плюс защита от скачков и коммутационных помех, от которых никакой мощный но дешевый стабилизатор не защитит в силу своей инерционной схемотехники и конструкции. |
|
|
21.7.2016, 15:50
Сообщение
#7
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата что не мешает ей выходить из строя от перенапряжений от таких вольтобобавок так она же не сама по себе, а для того, чтобы напряжение попадало в предел регулировки стабилизатора. Утром стабилизатор будет работать на понижение. |
|
|
|
|
21.7.2016, 16:01
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Кто-то предлагал вольто-добавочный трансформатор. Берете обычный трансформатор для переносного освещения типа ОСР-0,25 или подобный с вторичным напряжением 24В и вторичную обмотку подключаете последовательно с нагрузкой. Перед непосредственным включением нагрузки измеряем напряжение, и если окажется что стало еще меньше - значит поменять местами провода на вторичной обмотке. При мощности трансформатора 0,25 кВт и вторичке 24В будет постоянно добавляться 15,2В (при 140В) - 19,5В (при 180В) и ток сможет выдерживать до 10А, что при 140В соответствует 1,4 кВА. Можно увеличить как по напряжению, так и по мощности, но трансформатор нужно большей мощности и напряжения. Для этого нужен трансформатор с коэф. трансформации k=(220/Uсети) - 1 где Uсети - реальное напряжение в сети, В Мощность трансформатора, Вт P=Pн*(220-Ucети)/220 где Pн-мощность потребителя по паспорту Пример для насоса мощностью Pн=400Вт Uсети=150В k=220/150-1=0.47 P=400(220-150)/220=128 Вт |
|
|
21.7.2016, 16:06
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3303 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
-------------------- |
|
|
| Гость_Заглянувший_* |
21.7.2016, 16:24
Сообщение
#10
|
|
Гости |
Если верить описанию с сайта - то, что доктор прописал. Стабилизатор, ЛАТР и ККМ (!) в одном флаконе. И цена вполне демократичная, как для 6 кВт чистого синуса. |
|
|
|
|
21.7.2016, 16:26
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Хрень какая-то. В паспорте минимальное входное напряжение сети 60В, а максимальный входной ток 30А Тогда мощность 60*30=1800Вт. Ну и где обещанные 7кВт??? |
|
|
| Гость_Заглянувший_* |
21.7.2016, 16:33
Сообщение
#12
|
|
Гости |
|
|
|
21.7.2016, 16:46
Сообщение
#13
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Dimka, по поводу расчета. В минимальном режиме оно конечно так, но лучше, во избежании чрезмерного превышения напряжения при нормальном входном напряжении (о чем говорил Заглянувший), добавлять не до номинала а до нижней границы входного напряжения стабилизатора.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 7:59 |
|
|
|
|