#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Добрый день всем!
Товарищи, чайниковский вопрос из-за недостатка времени! помню что где-то есть в ПУЭ запрет использования разных силовых цепей в одном кабеле (проводов одного кабеля) при защите этих цепей разными автоматами. Вопрос не про использовании общего ноля, а именно про использование разных цепей (постоянное напряжение 220 В, 4 жилы, 2 автомата, каждый-двухполюсный для 2-х жил, отключаются независимо друг от друга). Прошу тыкнуть. Или это не в ПУЭ? Сообщение отредактировал Коляныч - 14.7.2016, 9:27 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ГОСТ 50571.5.52-2011
521.7 Несколько цепей в одном кабеле В одном кабеле, применяемом для устройства электропроводок, допускается наличие нескольких цепей при условии, что все проводники имеют изоляцию, соответствующую наивысшему из всех напряжений цепей. ПТЭЭСС 4.7.9. Прокладки силовых и измерительных кабельных линий к средствам управления должны соответствовать противопожарным требованиям. Объем и периодичность проверки изоляции силовых и измерительных кабельных линий должны соответствовать действующим правилам. Совмещение в одном кабеле цепей измерения с силовыми и управляющими цепями запрещается. ПУЭ 3.4.6. В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек). Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах. Допускается применение общих кабелей для цепей разных присоединений, за исключением взаимно резервируемых. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Личный опыт: один кабель питает сразу освещение и шв.машинку. Вот не видел я смысла городить кучу кабелей при мизерной нагрузке и такой же длине линий, поэтому объединил это все в многожильном одном кабеле. Довел до коробки и от нее опустил сразу: 380В на шв.машинку + 2жилы на выключатель + 1(ноль) жила для раб.розетки.
Сообщение отредактировал scasi - 14.7.2016, 11:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Коляныч, нельзя 1 группу пускать по нескольким кабелям. Т.е. часть проводников в однм кабеле, а часть в другом.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Коляныч, несколько цепей в одном кабеле можно, ГОСТ 50571.5.52-2011 п.521.7 вам показали. Но почему по 2 жилы на цепь? Где третья? Что с маркировкой жил?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Личный опыт: один кабель питает сразу освещение и шв.машинку. Делали подобное. Трехфазный кабель, три группы освещения, три однофазных АВ. Инспектор шибко ругался и топал ногами. Пришлось ставить 3-х фазный АВ + однополюсные ВН. Инспектор просто топал ногами, и сказал - на этот раз ладно, но потом что бы Ни-Ни!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
все правильно
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Благодарю всех за отклик и подробные развёрнутые ответы!
Коляныч, несколько цепей в одном кабеле можно, ГОСТ 50571.5.52-2011 п.521.7 вам показали. Но почему по 2 жилы на цепь? Где третья? Что с маркировкой жил? Дак постоянка, 2 провода в цепи. Заказчик хочет "шоб лапши не было" от 2-х расположенных рядом автоматов на секции протянуть не 2 двухжильных кабеля к 2-м потребителям, а один четырёхжильный. Это не 1-я группа и не взаиморезервируемые цепи. Данное решение вызывает у меня внутренний протест. Отключат по забывчивости один автомат, полезут к кабелю с другого конца, а там ещё 2 жилы под напругой. Считаю это не нормально, но раз нечем обосновать (и кстати в ПУЭ такого запрета не нашёл, хотя лет 5 назад где-то такое читал но блин не могу вспомнить где! может, паранойя, потом ещё буду просматривать нормы ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Коляныч, я, конечно, никогда с постоянкой не работал, но 220В - это не сверхнизкое безопасное, как там защита устроена? Заземление/зануление? Или на один из линейных проводников ОПЧ сажаются (тогда почему 2х-полюсные АВ)?
ЗЫ. Заказчик против поставить вместо 2х 2п АВ один 4п? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Коляныч, я, конечно, никогда с постоянкой не работал, но 220В - это не сверхнизкое безопасное, как там защита устроена? Заземление/зануление? Или на один из линейных проводников ОПЧ сажаются (тогда почему 2х-полюсные АВ)? Сеть опертока для питания релейной защиты. На отходящих линиях установлены не автоматы, а двухполюсные рубильники с плавкими вставкамии, ПВ нужно ставить на каждый полюс.. Сеть получается IT, заземляем корпуса приборов на заземляющее устройство здания. Вообще делают и автоматы на отходящих линиях, тип защиты выбирается на основании требований по селективности... ЗЫ. Заказчик против поставить вместо 2х 2п АВ один 4п? Щит вроде уже сделан, не поменять. Да и как мотивировать если нормами не запрещено? Вот и будет, 2 рубильника на один кабель для 2-х потребителей... Сообщение отредактировал Коляныч - 15.7.2016, 15:47 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |