Доброго времени суток уважаемые профи своего дела!
Ребят подскажите пожалуйста правильность схемы. Что так а что не так. Я бакалавр на носу диплом 3 дня осталось, преподаватели относятся к нам как к врагам народа не хотят ничего пояснять просто посылают. Вот им платишь бабки... а они эх... Времени читать литературу тоже нет работа, семья... Короче я наверно отношусь к группе чайников, но литературу, видео и т. д. смотрел вникал ночами, поэтому прошу помощи здесь. В общем то суть такова, сегодня сидели с ребятами и обсуждали мой диплом. и вот в чем возникли вопросы! Зачем сверху нужна перемычка РРП? (я так понимаю это ремонтная перемычка) 1. Нужна ли вообще перемычка с РРП? 2. Сверху секционный выключатель СВ-1 находится во вкл. положении так и должно быть? 3. Не пойму как работает автоматическое повторно включение (АПВ), там же под СВ-1, так и должно быть? 4. секционные разъединители 1СР-110 и 2СР-110 находятся в отключенном состоянии или это их общее обозначение? 5. На трансформаторах силовых есть разрядники и ОПН'ы зачем тогда разрядники если есть ОПН'ы? Прошу ногами не пинать. Стремление есть... В голове каша. ссылки на схему ![]() Полная схема |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
1. Нужна ли вообще перемычка с РРП? Да2. Сверху секционный выключатель СВ-1 находится во вкл. положении так и должно быть? 3. Не пойму как работает автоматическое повторно включение (АПВ), там же под СВ-1, так и должно быть? Вопрос непонятен4. секционные разъединители 1СР-110 и 2СР-110 находятся в отключенном состоянии или это их общее обозначение? Да судя по схеме они включены5. На трансформаторах силовых есть разрядники и ОПН'ы зачем тогда разрядники если есть ОПН'ы? А что Вы понимаете под разрядниками? я их на схеме не вижуСочувствую и Вам, и Вашим потенциальным работодателям. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Для меня 110ка это высокие материи. Но все же интересно для чего нужна та перемычка с РРП?
Цитата А что Вы понимаете под разрядниками? я их на схеме не вижу Разрядник обведен красным возле заземлителя нейтрали, ОПН на участке между В-110 и трансформатором. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49459 ![]() |
спасибо за ответы
еще пару моментов что за СР-10 внизу где секционник? если правильно смотрел, то по обозначению это коммутационная перемычка. 1. Зачем она там нужна? и почему обозначается СР (секционный разъединитель?) ![]() 2. Почему верхний секционник должен быть включен? ведь произойдет КЗ между линиями или они сфазированы или что? 3. Есть еще одна схема та же самая, но на ней разъединители обозначены по другому. Если смотреть из верхней схемы, то там видно, что некоторые во включенном положении, а тут все в отключенном? или это общее обозначение разъединителей на схеме? или всё же некоторые нужно поменять на включенные? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Ребят подскажите пожалуйста правильность схемы. Что так а что не так. Где взяли схему? По сути схема нормального режима, с нанесенным положением коммутационных аппаратов. Зачем сверху нужна перемычка РРП? (я так понимаю это ремонтная перемычка) 1. Нужна ли вообще перемычка с РРП? 2. Сверху секционный выключатель СВ-1 находится во вкл. положении так и должно быть? Схема типовая, перемычка нужна для вывода в ремонт СВ-1, без нарушения "транзита" через секции, если он есть. Режим СВ-1, его положение, задается режимом работы сети. 3. Не пойму как работает автоматическое повторно включение (АПВ), там же под СВ-1, так и должно быть? АПВ есть, режим работы прописан снизу, по буковкам расшифровывать не буду, в разных сетях могут быть разные сокращения.4. секционные разъединители 1СР-110 и 2СР-110 находятся в отключенном состоянии или это их общее обозначение? 1СР-110 СВ и 2СР-110 СВ во включенном положении-это нормально. 1РРП-110 откл, 2РРП-110 вкл- задается нормальным режимом.5. На трансформаторах силовых есть разрядники и ОПН'ы зачем тогда разрядники если есть ОПН'ы? ОПН стоят каждый в своем месте(110 и 10) для защиты от коммутационных и грозовых перенапряжений на вводах трансф, . Разрядник защищает вывод нейтрали трансформатора(ЗОН-110). Напряжение на нейтрали при неполнофазном режиме смещается, неполнофазный режим может возникать при аварийных режимах работы сети, при отключениях самого трансформатора, положение ЗОН-110 задается по току замыкания сети. Нейтраль Защищается разрядником. что за СР-10 внизу где секционник? если правильно смотрел, то по обозначению это коммутационная перемычка. Это выкатная тележка или секционный разъединитель, нужна для вывода секции и СВ-10 в ремонт, по условиям безопасности при подготовке рабочего места, видимый разрыв.1. Зачем она там нужна? и почему обозначается СР (секционный разъединитель?) ![]() 2. Почему верхний секционник должен быть включен? ведь произойдет КЗ между линиями или они сфазированы или что? Есть схемы ПС и без секционника, необходимость определяется конфигурацией схемы сети. 3. Есть еще одна схема та же самая, но на ней разъединители обозначены по другому. Если смотреть из верхней схемы, то там видно, что некоторые во включенном положении, а тут все в отключенном? или это общее обозначение разъединителей на схеме? или всё же некоторые нужно поменять на включенные? Первая схема нормального режима, вторая однолинейная на ней положения коммутационных аппаратов не задаются. Но все же интересно для чего нужна та перемычка с РРП? Однолинейная схема не полная, нет трансформаторов тока, типов установленного оборудования. Перемычка нужна например для увеличения пропускной способности линии, если ТТока маленькие, для вывода в ремонт СВ-110,для отключения все ПС от сети не нарушая транзит, ну и подобные мероприятия. Кстати один ТТ-110 в линии есть, но он установлен в самой линии, что бывает при реконструкции, если места не хватило или для учета. Обычно он ставится на ПС в ячейке выключателя, здесь например в ячейке СВ-110. Я бакалавр на носу диплом 3 дня осталось, преподаватели относятся к нам как к врагам народа не хотят ничего пояснять просто посылают. Вот им платишь бабки... а они эх... Времени читать литературу тоже нет работа, семья... Платное обучение ![]() ![]() ![]() Преподы то же разные бывают, одни объясняют мозг сломаешь, а другие все понятно. Устроишься на работу разберешься, если захочешь. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49459 ![]() |
Ну спасибо Вам огромное
![]() ещё такой вопросик если я правильно понял, ТСН и ТН у меня тоже выкатные, я использую КРУ/TEL компании "Таврида Электрик" к примеру. Я не пойму как выбрать эти выкатные трансформаторы? я знаю по каким характеристикам, не понимаю как правильно задавать запрос, что почитать? где взять технические характеристики? пишу в поиске ТСН выкатной или ТН выкатной, но толковая информация отсутствует. Какой то КСО еще попадается сейчас почитаю что это значит. На схеме то они у меня выкатные, а комиссия вот спросит, а какой именно трансформатор ты выбрал? нужно чтоб он был встраиваемый в ячейку.? Подскажите пожалуйста? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
ещё такой вопросик если я правильно понял, ТСН и ТН у меня тоже выкатные, я использую КРУ/TEL компании "Таврида Электрик" к примеру. Я не пойму как выбрать эти выкатные трансформаторы? я знаю по каким характеристикам, не понимаю как правильно задавать запрос, что почитать? где взять технические характеристики? пишу в поиске ТСН выкатной или ТН выкатной, но толковая информация отсутствует. Какой то КСО еще попадается сейчас почитаю что это значит. На схеме то они у меня выкатные, а комиссия вот спросит, а какой именно трансформатор ты выбрал? нужно чтоб он был встраиваемый в ячейку.? Подскажите пожалуйста? По схеме 4ТН-10 и 3ТН-10 лишние, обычно по одному ТН на сеции, может у вас требования какие дополнительные к ТН? Технических характеристик оборудования много например или здесь, наберите каталог. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49459 ![]() |
В общем защитил я диплом! всё хорошо! спасибо всем за помощь! много чего читал ответил на вопросы нормально!
Но из-за множества ошибок допущенных в схеме поставили тройбан! Верхний СВ должен быть выключен! справа на 110 не хватает ТТ на защите трансформатора силового стоит только один ТТ должен быть до и после сказали что у меня на 10кВ кабельная линия, соответственно для неё АПВ не требуется, я им сказал что это кабель из ЗРУ а затем ВЛ идет. вроде отстали. докапались до того что на каждом фидере 10кВ стоят АЧР *, а на двух нету, они говорят как так, говорю ну там Госпиталь который нельзя отключать ни в коем случае)))) говорят может там чья то ДАЧА какой нибудь шишки))) И еще к какой категории относятся кусты нефтедобычи сказали что к 3 как так? и к какой университет по категории надежности сказали 1? так ли это? В общем универ это первая категория затупил. Вычитал перед сдачей что к 1 категории относятся, если есть угроза жизни Сообщение отредактировал Antony41 - 24.6.2016, 19:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
внизу стоит 2 трансформатора напряжения на каждой шине итого 4 шт. Зачем? если можно по одному? для АВР ( c действием на CВ ) и ДАРН ( делительная автоматическая разгрузка по напряжению ) -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
В общем универ это первая категория затупил. Вычитал перед сдачей что к 1 категории относятся, если есть угроза жизни Скорее ко второй, но отдельные электроприемники к первой, СП 31-110-2003, раздел 5, в самом начале таблица Но это уже придирки, имхо, всего знать невозможно, и при проектировании все НД относящиеся к данной отрасли изучаются более близко |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Верхний СВ должен быть выключен! Писал уже, зависит от режима сети. Как задали так и есть. Не ошибка, если не задан режим сети. справа на 110 не хватает ТТ Зависит от схемы уРЗА транса, если защита от встроенных трансформаторов, то их обычно на схеме нет. Детализация нормальной схемы задается, тем кому она рисуется, обычно есть только коммутационные аппараты. А в однолинейной схеме много чего нет.на защите трансформатора силового стоит только один ТТ должен быть до и после сказали что у меня на 10кВ кабельная линия, соответственно для неё АПВ не требуется, я им сказал что это кабель из ЗРУ а затем ВЛ идет. вроде отстали. Но из-за множества ошибок допущенных в схеме поставили тройбан! Нуууу, оценки меньше(3) положительной не бывает, а на хорошо(4) вы не тянули, наверное не только по схемам.. Так что всё отлично, диплом защищен, теперь на работу дипломированным специалистом. ПОЗДРАВЛЯЮ. +++++++++ |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |