Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 ![]() |
Всем участникам форума - здравствовать!
На днях вскрыл щиток на даче и был малость удивлён: все розетки и все освещение брошены одной двойкой, при этом на фазе и на нуле стоят отдельные автоматы, работающие независимо друг от друга. В электрике я мало что смыслю, но вроде как отдельно ноль обрывать не рекомендуется. Связь с электриком утрачена, но товарищ опытный и вряд ли так косякнул. Планирую после автомата (или по-прежнему автоматов) подключить УЗО. Вопрос: нужно ли изменять таковую схему питания? Заранее благодарю за ответы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Если вы правильно определили приходящую линию, то меняйте на двухполюсный автомат. Ноль отдельно рвать нельзя, вы правильно понимаете.
УЗО - ставьте на номинал выше, чем входящий автомат. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3153 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Это не косяк, а остатки прошлого. Было время, когда на фазе и нейтрали стояли пробки с плавкими вставками, потом пробочные автоматы с кнопкой и всё было правильно, потом 2 пробочные колодки заменили на 2 АВ и всё соответствовало. Потом придумали двухполюсные и резко всё старое стало косяком. Недавно с комиссией ходил по дачам садоводства - 80% старых дач до сих пор на пробочных автоматах и счётчики напрямую с воздушки.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
УЗО - ставьте на номинал выше, чем входящий автомат. какой смысл? Если есть вводной автомат то УЗО должно быть рассчитано на ток коммутации не меньше этого тока.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Это не косяк, а остатки прошлого. Было время, когда на фазе и нейтрали стояли пробки с плавкими вставками, потом пробочные автоматы с кнопкой и всё было правильно, потом 2 пробочные колодки заменили на 2 АВ и всё соответствовало. Потом придумали двухполюсные и резко всё старое стало косяком. Недавно с комиссией ходил по дачам садоводства - 80% старых дач до сих пор на пробочных автоматах и счётчики напрямую с воздушки. То что все так делали и соответствовало это разные понятия. В древних типовых хрущевках например пробки стояли в щитках после счетчика на фазе, а на нуле небыло, вот это соответствовало.Продиктовано это элементарно. В случае повреждения изоляции фазного и нулевого проводов через корпус прибора - защита должна отработать именно в фазном проводнике. В случае использования двух раздельных автоматов это условие не выполняется, тк. более шустрым может оказаться АВ в нуле. Вот и получается вроде и КЗ предотвратили и свет потух, а корпус поврежденного прибора под напряжением остался. -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
какой смысл? Если есть вводной автомат то УЗО должно быть рассчитано на ток коммутации не меньше этого тока.. поясните вот эту фразу УЗО должно быть рассчитано на ток коммутации не меньше этого тока.. а то пять раз прочел так и не в ехал. в общем не знаю что вы имели ввиду, но УЗО выбирается большим на один порядок, или равный номинальному току АВ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9254 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Я, конечно, не русский, но мне кажется, что "не менее" и "больше или равно" - суть одно и тоже. Я не прав?
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...но УЗО выбирается большим на один порядок, или равный номинальному току АВ Вообще то, про "на один порядок" это выдумки... хоть на два порядка выше, а посему просто - "не менее"(только для справки: "на порядок выше" - зто в десять раз) ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
поясните вот эту фразу УЗО должно быть рассчитано на ток коммутации не меньше этого тока.. а то пять раз прочел так и не в ехал. не меньше тока вводного ав, кому надо тот понял ![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 ![]() |
Большое спасибо всем участникам обсуждения. Напоследок еще вопрос.
С УЗО я определился (ABB FH202 25A 220/0,03), а вот насчет двухполюсного АВ не знаю, есть ли смысл переплачивать за Шнейдер и Легранд или вполне достаточно обычного ИЕК. Есть ли между ними ощутимая разница в надёжности? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
блин, ну для себя любимого же делаете! прям много переплатите вы за один двухполюсник.. кстати можете поставить однополюсный автомат в фазе перед узо и всё..