Однозначно узо надо защищать автоматом на меньший ном. ток, и однозначно диф не надо, иначе зачем за него переплачивать. Если к "однозначно" добавить "имхо", то будет несколько корректнее... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Да, конечно -имхо, однозначно
![]() По поводу стоимости- если есть автомат то после него узо поставить дешевле чем диф. Сравнивается только узо и диф. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
и однозначно диф не надо, иначе зачем за него переплачивать. вы в магазине давно были . ДИФ на 25а стоит дешевле чем УЗО 32а -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18059 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Примерно столько же, разница не велика (+-). "Если есть автомат" - это уже дополнительная вводная.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
УЗО ABB F202 AC-25/0,03 куда подключить входную фазу? на корпусе нет обозначений
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
полюса равнозначны
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18059 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ваня, "good night" в 12:29 - не рановато на ночевку?
Спасибо, что наконец-то разъяснил (в двух абзацах) собравшимся здесь пенькам различия меж ВДТ и АВДТ. Без твоего ликбеза пропали бы накуй. Спасибо и за разрешение использовать УЗО (в принципе). Вот про непременность "вначале УЗО, а потом за ним АВ" ничего путнего ты не сказал. Ведь как бодро начал - и про разницу от перемены мест слагаемых, и про поплеваться.. А дельных аргументов про последовательность в цепи у тебя за две недели не нашлось? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
А я вообще подумал, Ваня безработный, время девать не куда.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18059 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не знаю как Ваня, а я две недели официально без работы. Грустное состояние.. Хоть тут по-трындеть можно.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
И скажу следующее прежде чем сказать, может сначала внимательнее прочитать заданный вопрос? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
Не знаю как Ваня, а я две недели официально без работы. Грустное состояние.. Хоть тут по-трындеть можно. Олега не грусти! Я на пенсию вышел, тоже такое состояние было, как так никуда торопиться не надо, вроде не нужен никому, а потом оказалось всем нужен! Директор с работы звонит, какого х.... эти мои кадры не знают, не понимают, чему их учили и т.д. и т.п.! Благо сам вышел из электромонтажников и сам во многих вещах разбирается. С ходу, без подготовки сдал на 5 группу до и выше 1000 В, чисто для эксперимента в РТН! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18059 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так хоть пенсион, на хлеб
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
Цитата Вот про непременность "вначале УЗО, а потом за ним АВ" ничего путнего ты не сказал. Ведь как бодро начал - и про разницу от перемены мест слагаемых, и про поплеваться.. А дельных аргументов про последовательность в цепи у тебя за две недели не нашлось? Во-во... Я расколупывал чисто ради интереса несколько дохлых дифов, притом разных фирм. И почему то у всех в конструктиве сначала электромагнитно-тепловой расцепитель (АВ), а уж потом контроль утечки (УЗО). Видимо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18059 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ты главное ваньку-то не валяй, для тебя там все указано - где и что.
Что не так в схемке от АВВ (п.10, рис.1) на участке без разветвления (АВ-учет-УЗО)? Точно такая же последовательность может быть и в группе. Сообщение отредактировал Олега - 15.6.2016, 16:10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Может это кому поможет:
ГОСТ Р 50571.5.53-2013 Отделение, коммутация и управление 535.2 Согласование защитных устройств, управляемых дифференциальным током, с устройствами защиты от сверхтоков... -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если я правильно понял, там немного не про то или если УЗО выдерживает КЗ, то без разницы до автомата или после его ставить?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18059 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Думается "про то" второй абзац
"- защитное устройство, управляемое дифференциальным током, должно быть способно выдерживать без повреждения тепловые и механические воздействия, которым оно может подвергаться в случае возникновения короткого замыкания на стороне нагрузки того участка, где оно устанавливается" Сторона нагрузки для УЗО начинается после УЗО, от контактов Ване был задан вопрос (безответный покуда) 2. А вдруг КЗ .... в реле, в проводках до АВ ?.. .. или на гребенке, если после УЗО куча АВ.В этом случае УЗО рассыпется. Само по себе оно не выдержит воздействие без отключки. Сообщение отредактировал Олега - 15.6.2016, 22:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
если я правильно понял, там немного не про то или если УЗО выдерживает КЗ, то без разницы до автомата или после его ставить? Переработанный вариант так же был включен в ПУЭ 7: 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока. Странно только то, что в Гост IEC 61008-1-2012 предусмотрено лишь: 5.4 Согласование с устройствами защиты от короткого замыкания Сообщение отредактировал ink_elec - 16.6.2016, 6:42 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
т.е. получается производители дифов, ставя УЗО после автомата не правы?