Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Griciuc
сообщение 13.6.2016, 18:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 13.6.2016
Пользователь №: 49407



Почему трансформатор тока в фазе А, а напряжение берется с фаз B и C ?
Если можно объяснить принцип работы ))
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 89%
Прикрепленное изображение
865 x 405 (89.11 килобайт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 13.6.2016, 19:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



без разницы
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3844_TD.pdf ( 358.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Griciuc
сообщение 13.6.2016, 19:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 13.6.2016
Пользователь №: 49407



Пишет, что напряжение берется с фаз, где не установлен ТТ. Почему именно так?
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
Прикрепленное изображение
1055 x 262 (101.45 килобайт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.6.2016, 20:29
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



В дешёвых управляющих устройствах для простоты алгоритма управления берут ток из фазы А, а напряжение из фаз ВС, поскольку между ними должен быть угол в 90° (в идеале). Это взято из принципа действия реактивного счетчика (СР4), когда датчик управляющего сигнала даёт наибольший уровень на выходе при косинусе, близком к нулю.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Griciuc
сообщение 13.6.2016, 21:29
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 13.6.2016
Пользователь №: 49407



Исходя из этого, при подключение в звезду линейный ток равен фазному, а линейное напряжение берется с 2 фаз то почему нельзя к примеру взять напряжение с фаз А и С.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.6.2016, 22:24
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Griciuc @ 13.6.2016, 21:29) *
Исходя из этого, при подключение в звезду линейный ток равен фазному, а линейное напряжение берется с 2 фаз то почему нельзя к примеру взять напряжение с фаз А и С.


Да возьмите на здоровье, только потом всё равно подключать придётся по инструкции, когда по счёту расплатитесь.

Векторную диаграмму нарисуйте, чтоб понятно было.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Griciuc
сообщение 13.6.2016, 23:03
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 13.6.2016
Пользователь №: 49407



Если я всё правильно делаю, то вот что получается
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
Прикрепленное изображение
759 x 419 (26.24 килобайт)

И угол здесь не 90 градусов

Сообщение отредактировал Griciuc - 13.6.2016, 23:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 14.6.2016, 8:37
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



гуглите "измерение реактивной мощности методом одного ваттметра"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Griciuc
сообщение 14.6.2016, 9:30
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 13.6.2016
Пользователь №: 49407



Цитата(FRAER @ 14.6.2016, 8:37) *
гуглите "измерение реактивной мощности методом одного ваттметра"

Вроде ответ найден
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
Прикрепленное изображение
1268 x 465 (231.8 килобайт)

Спасибо всем за помощь )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 14.6.2016, 9:32
Сообщение #10


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
И угол здесь не 90 градусов

Ia нужно брать параллельно вектору UА. Вы ж его на линии измеряете. Там при идеальной компенсации вектор тока и напряжения совпадут. То, что вы нарисовали это при измерении на чисто индуктивной нагрузке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Griciuc
сообщение 14.6.2016, 9:46
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 13.6.2016
Пользователь №: 49407



Цитата(Pantryk @ 14.6.2016, 9:32) *
Ia нужно брать параллельно вектору UА. Вы ж его на линии измеряете. Там при идеальной компенсации вектор тока и напряжения совпадут. То, что вы нарисовали это при измерении на чисто индуктивной нагрузке.

Недочет с моей стороны, спасибо что подсказали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 10:21
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены