![]() Надо делать заземление, если напряжение 12В? , Надо делать заземление, если напряжение 12В? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Надо делать заземление, если напряжение 12В? , Надо делать заземление, если напряжение 12В? |
Гость_Гость_Наталья_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, необходимо протянуть кабель ШВВП 2х0,75 по забору к калитке. Кабель от БП, напряжение 12В. Нужно ли будет делать заземление? И в чем лучше протянуть в пластике или гофре? Буду благодарна за ответы))
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Тяните открыто и без заземления. Гофра на заборе всё равно рассыпется со временем...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ежели охота покрасивше, в пластиковой трубе
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
кабель ШВВП 2х0,75 по забору к калитке. Кабель от БП, напряжение 12В. не маловато ли сечение -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость_Наталья_*_*) Кабель от БП, напряжение 12В. Нужно ли будет делать заземление? Я бы 12v заземлил, тем более, что ни слова о том, что из себя представляет БП.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Rezo, и в чём смысл, если неведомо, что за БП?
![]() ЗЫ. Если, конечно вспомнить про монашку, морковку и .... то может быть... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Монашка с морковкой может и быть, но вот в случае пробоя в БП сети на выходную обмотку, мало не покажется.
Для вещей подобного рода БП (ИП) должны иметь более жёсткие параметры по внутренней изоляции. Кстати..... вот не помню как сейчас, но всю жизнь вторички заземлялись по требовниям Правил. PS: По мне, так пусть хоть 220 подведёт на кнопку возле своей уличной калитки. Но я бы заземлил, да и защиты много не бывает. Выразил только своё личное мнение. Ко всему прочему, наверное дама не просто так спросила.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
ННу тогда, чтобы даме ответить точно, нужно несколько встречных вопросов задать...
- про блок питания (фото, паспорт) - про нагрузку (имя, фото, паспорт) - про забор (фото, материал, устойчивость) - про длину линии - про наличие животных на участке (их судьба не должна быть безразлична настоящему электрику) - да мало ли что ещё спросить можно... А то сразу, про пробой изоляции, который на двухкаркасных обмотках жуть как маловероятен... Да и в каком месте надо делать заземление? У калитки (где улица, вода и холод...) или у блока питания (где есть обмотка с возможно отсутствующим проводником заземлени, как класс) Кстати, это тоже, всего лишь, личное мнение. ![]() Каков вопрос - таков ответ (это для ТС) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Наталья_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
ННу тогда, чтобы даме ответить точно, нужно несколько встречных вопросов задать... Ах да, забыла написать: забор металлический сварной. Блок питания будет стоять в здании. Животных нет, есть дети. Особенно интересует, есть ли какие-то правила, которые регламентируют прокладку провода по забору? Делаю не у себя на даче, если что, это часть проекта. Питание рядом с калиткой взять неоткуда, поэтому тянуть придется порядка 30 м. Спасибо за ответы)) не маловато ли сечение для 12В, советуете побольше взять? Расстояние порядка 30м |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
это часть проекта. Проект ВЫ делаете? Или есть все это в проекте? -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Наталья_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Я бы 12v заземлил, тем более, что ни слова о том, что из себя представляет БП. Блок питания для вызывной панели домофона + открытие электромагнитного замка (DC, 12В, 3А). А в ПУЭ на этот счет есть какие-то правила? Проект ВЫ делаете? Или есть все это в проекте? Я делаю проект домофонии, соответственно, питание тоже на мне. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Цитата которые регламентируют прокладку провода по забору? Механическая защита проектом предусмотрена? |
![]() |
|
Гость_Гость_Наталья_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Я делаю проект домофонии, соответственно, питание тоже на мне. То есть, элементарные понятия в электротехнике имеются. Вот и посчитайте напряжение на конце кабеля при ваших нагрузках. Сомневаюсь, что оно будет 12 Вольт. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Наталья_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
То есть, элементарные понятия в электротехнике имеются. Вот и посчитайте напряжение на конце кабеля при ваших нагрузках. Сомневаюсь, что оно будет 12 Вольт. Рассчитала: Ваши потери напряжения в кабельной линии (в сети): 0,08 %. Напряжение на конце кабельной линии (в сети): 11,99 В. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Блок питания для вызывной панели домофона + открытие электромагнитного замка (DC, 12В, 3А). А в ПУЭ на этот счет есть какие-то правила? 1. Питание вызывной паннели это "копейки"... Для электромагнитного замка достаточно и 1А (как правило), если это не противовзломный замок с усилием на тонну. При протяжённости линии 30м и токе замка на удержание 3А сечение придётся увеличить, тут к бабке не ходи. 2. Если же речь об электромеханическом замке, то ему нужен для открытия сильный импульс, тогда либо сечение увеличивать, либо примнить дополнительное устройство, позволяющего обойтись без мощного источника тока (он же усилитель тока для ЭМЗ, он же "Накопитель", он же...). Люди, занимающиеся домофонизацией и СКУД, как правило, это хорошо знают. ![]() 3. Про заземление в данном случае ПУЭ ничего не говорит, ибо сверхнизкое напряжение. Но для домофонщиков давно ввели памятку, что при установке сисем СКУД на металлические двери последние должны быть заземлены, так сказать, во избежании эксцессов. 4. Защита в виде трубы на высоте 3м конечно не плохо... только не знаю каким словом с точки зрения дизайнеров называется это решение в частных владениях... Может лучше закопать эту линию в трубе ПНД, в которой в случае необходимости можно ещё что-то протащить. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Наталья_*_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Еще один вопрос. Выключатель автоматический надо ставить на блок питания?
|
![]() |
|
Гость_Гость_Наталья_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
1. Питание вызывной паннели это "копейки"... Для электромагнитного замка достаточно и 1А (как правило), если это не противовзломный замок с усилием на тонну. При протяжённости линии 30м и токе замка на удержание 3А сечение придётся увеличить, тут к бабке не ходи. 2. Если же речь об электромеханическом замке, то ему нужен для открытия сильный импульс, тогда либо сечение увеличивать, либо примнить дополнительное устройство, позволяющего обойтись без мощного источника тока (он же усилитель тока для ЭМЗ, он же "Накопитель", он же...). Люди, занимающиеся домофонизацией и СКУД, как правило, это хорошо знают. ![]() 3. Про заземление в данном случае ПУЭ ничего не говорит, ибо сверхнизкое напряжение. Но для домофонщиков давно ввели памятку, что при установке сисем СКУД на металлические двери последние должны быть заземлены, так сказать, во избежании эксцессов. 4. Защита в виде трубы на высоте 3м конечно не плохо... только не знаю каким словом с точки зрения дизайнеров называется это решение в частных владениях... Может лучше закопать эту линию в трубе ПНД, в которой в случае необходимости можно ещё что-то протащить. Потребляемый ток замка 1,5A. Написала характеристики БП (DC,3А,12В). Вызывная панель в рабочем состоянии - 0,8А, кнопка выхода - 0,175А. Не частные владения, закопать не получится - проект по благоустройству выльется в гораздо большую сумму, чем сам проект. "Люди, занимающиеся домофонизацией и СКУД, как правило, это хорошо знают. ![]() А я не занимаюсь домофонами) 1 проект |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Наталья, не сомневаюсь, что параметры панели взяли не с потолка. Позвольте поинтересоваться, какие именно планируете комплектующие ("имя фамилия"): панель, замок, БП, кнопка? Ибо некоторые приведённые параметры вызывают обоснованные сомнения...
На линии питания слаботочки у Вас итак должен стоять автомат, по проекту электрики, а посему, отдельный автомат на БП не требуется. Кстати, о птичках... если проект первый, то не забудьте про кабель аудио-видео...(на всякий пожарный) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Наталья_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответы!
Если интересно используется оборудование (надеюсь, ссылки можно вставлять?): Замок - TS-EL2369SS Замок электромеханический, накладной, универсальный Панель - TRUE-IP TI-2600WD SILVER MX Кнопка выхода еще выбираю, но что-то подобное - Кнопка выхода Activision AVG-100 БП - БП-3А-Г (3А-У) Сообщение отредактировал savelij® - 9.6.2016, 11:45
Причина редактирования: ссылки на магазин удалены
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2025, 2:11 |
|
![]() |