опасность повторного заземления нуля , есть ли опасность повторного заземления нуля?

Олега
сообщение 7.6.2016, 11:25
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17869
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Я не ситуацию с обрывом или с токами прокомментировал, а предложение
Цитата(gomed12 @ 5.6.2016, 23:04) *
До точки повторного заземления PEN, сечение отпайки от ВЛ должно быть не менее 10 кв.мм по Cu или 16 кв. мм по Al.

Минимальное сечение PEN должно соблюдаться не до повторного заземления, не до ГЗШ, а на всем протяжении этого совмещенного проводника.

Цитата(gomed12 @ 7.6.2016, 10:02) *
?

Пример, когда PEN-проводник приходит не на ГЗШ, Рис.54b. А уже к ГЗШ сечение может быть меньше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 7.6.2016, 11:27
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 7.6.2016, 11:18) *
Минимальное сечение PEN должно соблюдаться не до повторного заземления, не до ГЗШ, а на всем протяжении этого совмещенного проводника.

Я тоже самое говорю. Точка повторного заземления расположена за точкой присоединения PEN вместе с участком ГЗШ, значит рассматривается весь участок ТП - PEN - ЗУ, что равнозначно:
До точки повторного заземления PEN, сечение отпайки от ВЛ должно быть не менее 10 кв.мм по Cu или 16 кв. мм по Al.включая
Смотрите Рис.54 ГОСТ Р 50571.5.54-2013.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.6.2016, 12:03
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17869
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 7.6.2016, 11:27) *
Точка повторного заземления расположена за точкой присоединения PEN вместе с участком ГЗШ,

PEN присоединен к шинам (рис.54) в ГРЩ, а ГЗШ может располагаться хоть в подвале. К ней уже не PEN идет, и требования такого сечения нет.
Частный случай, когда в качестве ГЗШ используется РЕ-шина, конечно возможен. Но это только частный случай

Сообщение отредактировал Олега - 7.6.2016, 12:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 7.6.2016, 16:22
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 7.6.2016, 12:03) *
PEN присоединен к шинам (рис.54) в ГРЩ, а ГЗШ может располагаться хоть в подвале. К ней уже не PEN идет, и требования такого сечения нет.

Эти шины и есть ГЗШ, раз на них и PEN, и вывод ЗУ.
Цитата
Частный случай, когда в качестве ГЗШ используется РЕ-шина, конечно возможен. Но это только частный случай

Мы и рассматриваем частный случай ТС.
Цитата
Частный дом, электроснабжение - 3 фазы, выполнено повторное заземление нуля эл. ввода. В случае обрыва нулевого эл. провода на уличной ВЛ-0,4кВ., не сгорит ли нулевая жила моего вводного эл. кабеля 4х4 мм. кв.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.6.2016, 16:59
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17869
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 7.6.2016, 16:22) *
Эти шины и есть ГЗШ, раз на них и PEN, и вывод ЗУ.

Не всегда. На варианте b) и с) PEN подключен к шине, к которой не подключаются защитные проводники электроустановки, проводники уравнивания потенциалов.. Да и при варианте а) не возбраняется иметь отдельную ГЗШ, в своем шкафу (вне ГРЩ)

Цитата(gomed12 @ 7.6.2016, 16:22) *
Мы и рассматриваем частный случай ТС.

Наличие повторного заземления "нуля" еще ни о чем не говорит. Возможно и разделения-то как такового нет..

Сообщение отредактировал Олега - 8.6.2016, 8:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорис
сообщение 8.6.2016, 13:26
Сообщение #26


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 357
Регистрация: 6.6.2016
Пользователь №: 49360



Ну и всё таки, уважаемые профессионалы. Я уже в конец запутался . Скажите пожалуйста, мне не стоит беспокоиться по поводу сечения моего вводного кабеля 4х4 квадрат, в случае обрыва нуля на уличной ВЛ-0,4кВ? Или мне ещё что то нужно предпринять? Да, и ещё небольшое пояснение - (ТС этой темы -я, просто когда создавал эту тему я был не зарегистрирован на форуме).

Сообщение отредактировал АБорис - 8.6.2016, 13:31


--------------------
С уважением. Борис.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.6.2016, 14:08
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(АБорис @ 8.6.2016, 13:26) *
Ну и всё таки, уважаемые профессионалы. Я уже в конец запутался . Скажите пожалуйста, мне не стоит беспокоиться по поводу сечения моего вводного кабеля 4х4 квадрат, в случае обрыва нуля на уличной ВЛ-0,4кВ? Или мне ещё что то нужно предпринять? Да, и ещё небольшое пояснение - (ТС этой темы -я, просто когда создавал эту тему я был не зарегистрирован на форуме).

Безусловно, питающий кабель необходимо заменить желательно на СИП 4*16.
Наша полемика вашей ситуации уже не касается, если и упоминается ТС это чтобы придерживаться темы.
Цитата(Олега)
Не всегда. На варианте b) и с) PEN подключен к шине, к которой не подключаются защитные проводники электроустановки, проводники уравнивания потенциалов.. Да и при варианте а) не возбраняется иметь отдельную ГЗШ, в своем шкафу (вне ГРЩ)

Варианты b) и с) по 543.43. являются частными случаями, когда в ГРЩ места для шин или контактов не хватает. В основном в выполнении ГЗШ придерживаются рис. а).


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.6.2016, 14:25
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17869
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 8.6.2016, 14:08) *
.. питающий кабель необходимо заменить желательно на СИП 4*16.

Щит в здании, а у СИП полиэтиленовая изоляция. Желательно ВВГнг-Ls 4х10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 8.6.2016, 14:35
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



АВВГнг-LS 4x16 всяко дешевле меди
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.6.2016, 14:38
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17869
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 8.6.2016, 14:08) *
Варианты b) и с) по 543.43. являются частными случаями, когда в ГРЩ места для шин или контактов не хватает. В основном в выполнении ГЗШ придерживаются рис. а).

Если ГЗШ требуется контактов больше чем умещается на шине, она выносится и в варианте а). Вообще-то я говорю о самом принципе, pen расстается с "совместительством" в (.) разделения. Совпадение с ГЗШ - частный случай.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.6.2016, 15:06
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 8.6.2016, 14:38) *
pen расстается с "совместительством" в (.) разделения.

Речь шла про обрыв ЛЭП и о последствиях, токи протекающие при этом через ГЗШ через (.) расставания не проходят.
Цитата
Если ГЗШ требуется контактов больше чем умещается на шине, она выносится и в варианте а).

Если выносится из ГРЩ это уже не а), а с) - частный случай. Но в любом случае токи протекают вне (.). Никто не оспаривает необходимость сечения PEN от (.) присоединения ЗУ до (.) разделения, но это совсем другая тема.

Сообщение отредактировал gomed12 - 8.6.2016, 15:06


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.6.2016, 15:14
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17869
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 8.6.2016, 15:06) *
Если выносится из ГРЩ это уже не а), а с)

Нет, на с) вовсе не похоже.

Цитата(gomed12 @ 8.6.2016, 15:06) *
Речь шла про обрыв ЛЭП и о последствиях, токи протекающие ..

Я не ситуацию с обрывом или с токами прокомментировал, а предложение
Цитата(gomed12 @ 5.6.2016, 23:04) *
До точки повторного заземления PEN, сечение отпайки от ВЛ должно быть не менее 10 кв.мм по Cu или 16 кв. мм по Al.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SmartElectron
сообщение 8.7.2016, 20:34
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 49598



Когда устанавливали заземляющий контур в частном доме, тоже кстати на трехфазное электроснабжение, работали над данном проблемой, но своих усилий не хватило. Повезло, что знакомый работает в ленпроектсрое, прямо по телефону дал консультацию. Тут какая штука, нужно в первую очередь оценить состояние сетей ВЛ 0,4 кВ. Если сопротивление более 30 Ом, тогда стоит задуматься. Отдавайте предпочтение заземлению по точке объединения ответвлений от вл кабелем ввода, это всегда в плюс. Тем более раз жила такая тонкая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 9.7.2016, 12:47
Сообщение #34


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Простите, прочитал несколько раз, но не смог понять вашу мысль. Сопротивление более 30 Ом чего? вашего ЗУ или всей линии? О чем в этом случае нужно задуматься? По заземлению - лучше в точке ответвления от ВЛ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 17.11.2017, 0:05
Сообщение #35





Гости






Здравствуйте, вот у меня такая же ситуация, как у ТС в начале темы. Т.е. на опоре ЛЭП щит учета, АВ 3Р на 16А и от него кабелем ВВГ 4*4 ввод в дом в земле метров 20 длиной. Если делать систему TN-C-S и разделять PEN в распред. щитке в доме с повторным заземлением, тогда не выполняются требования ПУЭ про PEN 10 мм.кв. и PEN на участке от щитка учета до распред щита в доме является потенциально незащищенным. Возможно ли в этом случае дополнительно заземлить PEN в щите учета без разделения, а уже в доме разделить на PE и N также с повторным заземлением. Или какой еще может быть практический выход из данной ситуации, кроме ТТ и переделки ввода, чтобы обеспечить заземление?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 17.11.2017, 0:21
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Александр_* @ 17.11.2017, 0:05) *
какой еще может быть практический выход из данной ситуации, кроме ТТ и переделки ввода, чтобы обеспечить заземление?
без перекладки ввода - только ТТ


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.11.2017, 12:22
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17869
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Александр_* @ 17.11.2017, 0:05) *
Или какой еще может быть практический выход из данной ситуации, кроме ТТ и переделки ввода, чтобы обеспечить заземление?

Новые требования ПУЭ на старые электроустановки (до 2003) не натягивают (по сечению). Если остаетесь с прежним кабелем (вплоть до реконструкции электроустановки), то безвредное повторное заземление можно получить если не переусердствовать с сопротивлением растекания. При значении около 25-30 Ом (в сумме с естественными заземлителями на участке) кабель не перегрузится. Это теоретически, но однажды зарядят дожди и понизят Rзу... Потому дополнительно хорошо бы забить штырек у опоры и подключить в ЩУ. Но возможно такой заземлитель на вашей опоре (или соседних) есть. При этом сопротивление вашего ЗУ может быть меньшим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 17.11.2017, 14:25
Сообщение #38





Гости






Цитата(Олега @ 17.11.2017, 12:22) *
Новые требования ПУЭ на старые электроустановки (до 2003) не натягивают (по сечению). Если остаетесь с прежним кабелем (вплоть до реконструкции электроустановки), то безвредное повторное заземление можно получить если не переусердствовать с сопротивлением растекания. При значении около 25-30 Ом (в сумме с естественными заземлителями на участке) кабель не перегрузится. Это теоретически, но однажды зарядят дожди и понизят Rзу... Потому дополнительно хорошо бы забить штырек у опоры и подключить в ЩУ. Но возможно такой заземлитель на вашей опоре (или соседних) есть. При этом сопротивление вашего ЗУ может быть меньшим.

Спасибо за ответы. Вижу два различных мнения - только ТТ, либо все же TN-C-S с разделением PEN в доме и повторным заземлением.
Контур планирую сделать в виде классического треугольника - вертикальные электроды длиной 2,5м. уголок 4*40*40 к примеру и горизонтальные - полоса 4*40 длиной 1,2м. между вершинами. Так понимаю этот котур можно использовать в этих двух системах.
Только в случае с ТТ земля от нейтрали изолирована, на вводе в доме ставлю 4Р узо 100 мА и по групповым линиям узо либо дифы на 30 мА ( ну кроме освещения, там светодиоды и двухпроводка ). Так же СУП - к примеру, в ванную и на газовый котел тяну от контура заземления или гзш дополнительный провод 1*10 медью. Кроме того, на вводе будут три стабилизатора на каждую фазу. Этих мер достаточно для безопасного функционирования оборудования с заземлением по ТТ и будет ли это правильным ?
В случае с ТN-C-S делаю то же самое впринципе, т.к. узо и стабилизаторы уже есть, только в РЩ в доме от гзш повторного заземления ставлю перемычку на нулевую колодку, ноль на пожарное узо естественно после разделения. Так вот в случае обрыва PEN на линии от ТП ток от соседей теоретически потечет через эту перемычку на мой заземляющий контур. И вот тут два вопроса - возможна ли перегрузка PEN проводника вводного кабеля 4*4 медью
с вышеописанным контуром заземления? И второе - возможно ли появление опасного потенциала на чугунной ванной и корпусе газового котла с вышеописанной СУП?
Поправьте, пожалуйста, что неправильно описал и где возможные недостатки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 17.11.2017, 15:22
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Александр_* @ 17.11.2017, 14:25) *
Спасибо за ответы. Вижу два различных мнения - только ТТ, либо все же TN-C-S с разделением PEN в доме и повторным заземлением.

да, новые правила на старые не указ... только вот надо ли вот так делать... я бы не стал (я про разделение)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.11.2017, 15:47
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Безопаснее и дешевле переложить кабель, заменив на 5*4.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения