![]() Врезка 4-жилки в 5-жилку , 10-этажка. 5-жильный стояк выгорел на 6-м этаже. Можно ли временно вре |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Врезка 4-жилки в 5-жилку , 10-этажка. 5-жильный стояк выгорел на 6-м этаже. Можно ли временно вре |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
2. Если нуля нет, то нагрузка не может в одних квартирах равномерно распределиться, а в других неравномерно.
3. Если бы поменяли местами N и PE на 7, то после подключения того, как говорит аварийка погорело бы не только в 1 квартире. Так а обследование щитка той квартиры, что сгорела, ничего не дала? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7569 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
2. Если нуля нет, то нагрузка не может в одних квартирах равномерно распределиться, а в других неравномерно. 3. Если бы поменяли местами N и PE на 7, то после подключения того, как говорит аварийка погорело бы не только в 1 квартире. Так а обследование щитка той квартиры, что сгорела, ничего не дала? Встречаются такие умники, думают, если N-проводник квартиры брать с PE-шины магистрали, счетчик не будет считать. Скорее всего для квартиры N и PE взяты с одной PE- шины. Чтобы выйти из ситуации аварийке нужно было объединить N и PE с PEN, тогда бы просто разделение на вводе не произошло. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
2. Если нуля нет, то нагрузка не может в одних квартирах равномерно распределиться, а в других неравномерно. 3. Если бы поменяли местами N и PE на 7, то после подключения того, как говорит аварийка погорело бы не только в 1 квартире. Так а обследование щитка той квартиры, что сгорела, ничего не дала? 2. Если нет нуля, в 5 однофазных квартирах может не наступить критического перекоса. Были праздники - наверняка не все были дома. 3. В щитке пострадавшей квартиры всё хорошо, а вот на этажном щитке N и РЕ ввода могли быть перепутаны (как утверждает аварийка). В этажных щитках ещё есть ошибочная жёлто-зелёная маркировка напротив шинки N (шинка N на изоляторе, а РЕ напрямую к щитку прикручена) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17928 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если нет нуля, в 5 однофазных квартирах может не наступить критического перекоса. Были праздники - наверняка не все были дома. Когда кого-то нет дома - нагрузка минимальная (а по какой-то фазе и вовсе может не быть). В это время в 1...n квартир включили плиту. Так что вполне вероятный вариант. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
Когда кого-то нет дома - нагрузка минимальная (а по какой-то фазе и вовсе может не быть). В это время в 1...n квартир включили плиту. Так что вполне вероятный вариант. Согласен. Но аварийка как раз и ссылается на то, что раз сгорело в одной квартире - они и виноваты. Я же им объясняю, что это не 100-процентный аргумент и привожу этот пример, когда при их ошибке проблемы наступают в одной квартире |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
1. Встречаются такие умники, думают, если N-проводник квартиры брать с PE-шины магистрали, счетчик не будет считать. Скорее всего для квартиры N и PE взяты с одной PE- шины. 2. Чтобы выйти из ситуации аварийке нужно было объединить N и PE с PEN, тогда бы просто разделение на вводе не произошло. 1. Может быть так и было - сейчас всё нормально 2. Это нарушает п.1.7.135 Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. Но в аварийной ситуации наверное лучше ЕГО временно нарушить, чем другие. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата В это время в 1...n квартир включили плиту Или холодильник запускаться начал. Тогда проблемы наступают у всех сразу тех, кто на двух других фазах. Врядли можно синхронно включить две плиты на двух разных фазах, чтоб проблемы были только у одной фазы. Но даже если и так на этой фазе же не одна квартира. Так что вариант с проблемами только у одного при отсутствии нуля может быть только при стечении сразу нескольких маловероятных обстоятельств. Вы всегда вытягиваете телек из розетки? Даже если дома никого не было, то много техники, которая подключена. Сообщение отредактировал Pantryk - 1.6.2016, 10:50 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17928 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Телеки, зарядки для мобилы, часы.. это ни о чем в сравнении с парой ТЭНов или радиаторов. Наличие сгоревшего оборудования - так это у кого какое. Может в прочих кв. электронные БП с широким диапазоном. Может реле напряжения стоит.
Сейчас-то можно что угодно предполагать. Только бесполезняк. Каждый причастный мог сто разов всё по-переделать. И по-любому виноват ОЭХ. С самим 3-х фазным подключением, с его правильностью (N и РЕ), с использованием 4-х жильного кабеля. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата это ни о чем в сравнении с парой ТЭНов или радиаторов Это я про то, что было чему гореть и при отсутствии человека дома. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Извиняюсь- задал вопрос и пропал...
quote name='Гость' date='31.5.2016, 8:49' post='430369'] 1.Авврийка утверждает,что соединила стояк А-А, В-В, С-С, N-N, РЕ в воздухе остался. А в квартиру пришло А,В,С,РЕ, а N в воздухе остался. -Всё таки надо было сразу (а может быть и сейчас не поздно) проверить соответствие шин в этой квартире(N u PE). В других квартирах (если напутала аварийка) могло не сгореть не только из за чуда равномерной нагрузки фаз, а - сработки защиты стояка по току (мах в ближе расположенных нагрузках между фаз этой квартиры) и быстрому исправлению косяка (другии бы заметили кратковременное яркое включение) |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2025, 5:40 |
|
![]() |