Врезка 4-жилки в 5-жилку , 10-этажка. 5-жильный стояк выгорел на 6-м этаже. Можно ли временно вре

Pantryk
сообщение 31.5.2016, 8:59
Сообщение #21


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



2. Если нуля нет, то нагрузка не может в одних квартирах равномерно распределиться, а в других неравномерно.
3. Если бы поменяли местами N и PE на 7, то после подключения того, как говорит аварийка погорело бы не только в 1 квартире. Так а обследование щитка той квартиры, что сгорела, ничего не дала?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 31.5.2016, 9:22
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6963
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Pantryk @ 31.5.2016, 8:59) *
2. Если нуля нет, то нагрузка не может в одних квартирах равномерно распределиться, а в других неравномерно.
3. Если бы поменяли местами N и PE на 7, то после подключения того, как говорит аварийка погорело бы не только в 1 квартире. Так а обследование щитка той квартиры, что сгорела, ничего не дала?

Встречаются такие умники, думают, если N-проводник квартиры брать с PE-шины магистрали, счетчик не будет считать. Скорее всего для квартиры N и PE взяты с одной PE- шины.
Чтобы выйти из ситуации аварийке нужно было объединить N и PE с PEN, тогда бы просто разделение на вводе не произошло.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.6.2016, 0:50
Сообщение #23





Гости






Цитата(Pantryk @ 31.5.2016, 8:59) *
2. Если нуля нет, то нагрузка не может в одних квартирах равномерно распределиться, а в других неравномерно.
3. Если бы поменяли местами N и PE на 7, то после подключения того, как говорит аварийка погорело бы не только в 1 квартире. Так а обследование щитка той квартиры, что сгорела, ничего не дала?

2. Если нет нуля, в 5 однофазных квартирах может не наступить критического перекоса. Были праздники - наверняка не все были дома.
3. В щитке пострадавшей квартиры всё хорошо, а вот на этажном щитке N и РЕ ввода могли быть перепутаны (как утверждает аварийка). В этажных щитках ещё есть ошибочная жёлто-зелёная маркировка напротив шинки N (шинка N на изоляторе, а РЕ напрямую к щитку прикручена)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.6.2016, 8:19
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 1.6.2016, 0:50) *
Если нет нуля, в 5 однофазных квартирах может не наступить критического перекоса. Были праздники - наверняка не все были дома.

Когда кого-то нет дома - нагрузка минимальная (а по какой-то фазе и вовсе может не быть). В это время в 1...n квартир включили плиту. Так что вполне вероятный вариант.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.6.2016, 8:54
Сообщение #25





Гости






Цитата(Олега @ 1.6.2016, 8:19) *
Когда кого-то нет дома - нагрузка минимальная (а по какой-то фазе и вовсе может не быть). В это время в 1...n квартир включили плиту. Так что вполне вероятный вариант.

Согласен. Но аварийка как раз и ссылается на то, что раз сгорело в одной квартире - они и виноваты. Я же им объясняю, что это не 100-процентный аргумент и привожу этот пример, когда при их ошибке проблемы наступают в одной квартире
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.6.2016, 9:01
Сообщение #26





Гости






Цитата(gomed12 @ 31.5.2016, 9:22) *
1. Встречаются такие умники, думают, если N-проводник квартиры брать с PE-шины магистрали, счетчик не будет считать. Скорее всего для квартиры N и PE взяты с одной PE- шины.
2. Чтобы выйти из ситуации аварийке нужно было объединить N и PE с PEN, тогда бы просто разделение на вводе не произошло.

1. Может быть так и было - сейчас всё нормально
2. Это нарушает п.1.7.135 Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
Но в аварийной ситуации наверное лучше ЕГО временно нарушить, чем другие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 1.6.2016, 10:45
Сообщение #27


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
В это время в 1...n квартир включили плиту

Или холодильник запускаться начал. Тогда проблемы наступают у всех сразу тех, кто на двух других фазах. Врядли можно синхронно включить две плиты на двух разных фазах, чтоб проблемы были только у одной фазы. Но даже если и так на этой фазе же не одна квартира. Так что вариант с проблемами только у одного при отсутствии нуля может быть только при стечении сразу нескольких маловероятных обстоятельств. Вы всегда вытягиваете телек из розетки? Даже если дома никого не было, то много техники, которая подключена.

Сообщение отредактировал Pantryk - 1.6.2016, 10:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.6.2016, 14:21
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Телеки, зарядки для мобилы, часы.. это ни о чем в сравнении с парой ТЭНов или радиаторов. Наличие сгоревшего оборудования - так это у кого какое. Может в прочих кв. электронные БП с широким диапазоном. Может реле напряжения стоит.
Сейчас-то можно что угодно предполагать. Только бесполезняк. Каждый причастный мог сто разов всё по-переделать. И по-любому виноват ОЭХ. С самим 3-х фазным подключением, с его правильностью (N и РЕ), с использованием 4-х жильного кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 1.6.2016, 14:52
Сообщение #29


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
это ни о чем в сравнении с парой ТЭНов или радиаторов

Это я про то, что было чему гореть и при отсутствии человека дома.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandrspb
сообщение 7.6.2016, 21:18
Сообщение #30


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 49019



Извиняюсь- задал вопрос и пропал...
quote name='Гость' date='31.5.2016, 8:49' post='430369']
1.Авврийка утверждает,что соединила стояк А-А, В-В, С-С, N-N, РЕ в воздухе остался. А в квартиру пришло А,В,С,РЕ, а N в воздухе остался.
-Всё таки надо было сразу (а может быть и сейчас не поздно)
проверить соответствие шин в этой квартире(N u PE). В других квартирах (если напутала аварийка) могло не сгореть не только из за чуда равномерной нагрузки фаз, а - сработки защиты стояка по току (мах в ближе расположенных нагрузках между фаз этой квартиры) и быстрому исправлению косяка (другии бы заметили кратковременное яркое включение)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения