Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
ПУЭ
Цитата 3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока. Для защит, объединяющих несколько комплектов трансформаторов тока, заземление должно быть предусмотрено также в одной точке; в этом случае допускается заземление через пробивной предохранитель с пробивным напряжением не выше 1 кВ с шунтирующим сопротивлением 100 Ом для стекания статического заряда. Вторичные обмотки промежуточных разделительных трансформаторов тока допускается не заземлять. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Раз хочешь использовать ТТ, необходимо вначале ознакомиться с эксплуатацией ТТ. Ни разу в жизни не приходилось заземлять ТТ в цепях приборов учета. И в голову не приходило и инструкцию, видимо не внимательно читал. Ну и, не видел, чтоб еще кто-то заземлял. Согласен, это плохо (жизнь вне закона), но нечего хвататься за корпус трансформатора, не сняв напряжение с шин. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 25.5.2016, 13:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Хвататься за корпус конечно дело не далеких людей. Есть еще одна особенность ТТ: первичка может пробить на вторичку, и вашему датчику тока на реле тока придет кирдык, если заземленная обмотка автомат отключит.Это касается ТТ в цепях 0,4кВ. Размыкание вторички там некритично:вольт 15-20 от силы на ТТ50/5. Я всю жизнь и занимаюсь тем, что заземляю вторичные токовые цепи и вторичные цепи напряжения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Как ни странно, но в "ответах маил ру" прочел причину, которая тоже может иметь место. При изолированной вторичке на ней может накапливаться статическое электричество. Т.е. потенциал вторичной цепи по отношению к земле может быть любым и накопление статического электричества может вызывать пробой. Как бы логично, но имеет ли место такое быть на самом деле зависит от того на сколько большие естественные токи утечки во вторичной цепи.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Я всю жизнь и занимаюсь тем, что заземляю вторичные токовые цепи и вторичные цепи напряжения. Достойная работа. Редкая. Приезжай к нам, у нас тебе на всю жизнь хватит![]() Pantryk, ну вот о чем вы говорите, а? Ну любое устройство может выйти из строя и выходит, когда-то при стечении обстоятельств. И АВ горят и пускатели и приборы учета, реле, микропроцессоры..... Теоретически - возможно вообще абсолютно всё. Почему никто не сказал ни слова о том, что вдруг в насосной труба лопнет, ее зальет и вообще всё закоротит? Кто землит тр-ры тока в схемах учета, к примеру? Да никто. Лично язнаю только одного человека. Сегодня познакомился. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 25.5.2016, 15:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
ОРГАНИЗМ, да у меня работа достойная
![]() Мне приходилось как- то скважины водяные запускать. Правда это было давно. Защита там по сухому ходу в блоке управления была вроде. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
да у меня работа достойная Нет ни одного человека, среди собравшихся, кто бы в этом хоть на минуту сомневался, чувак. Уважуха тебе и почет. Редкий человек достойно знает и делает своё дело. Я говорил лишь о том, что мне не приходилось встречать заземлений на тр-рах тока, несмотря на то, что это требование ПУЭ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Организм, это твое ИМХО. Я объездил пол России -везде заземляется и не только в России но и за бугром. Это твой насос, мне и другим собравшимся здесь глубоко фиолетово до него: заземлена вторичка ТТ или нет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Добавлю к одному человеку всю нашу область (электриков), тоже землим вторичку ТТ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Братья, Uran, с2н5он, обращаю ваше внимание, что речь шла о ТТ в системах 0,4кВ, а не 6-10. На высокой стороне у нас тоже заземляют. Ну, во всяком случае, я так думаю. Сам в высокую часть никогда не захожу, т.к. во-первых ну его нахрен, боюсь (и вам не советую), во-вторых мы не обслуживаем ЭУ свыше 1000В. Не надо только думать, типа какой трусливый вождь попался. Боюсь не за себя а за то, что своим телом могу закоротить и оставить племя без электричества.
![]() Aleksandrspb, спасибо, дружище, за использование в твоей наскальной живописи таких простых и понятных символических квадратиков. С ними проще и понятней обывателю, т.к. я вчера пол-часа рассматривал предыдущую версию схемы......высунув язык сопоставлял, додумывал, что такое какие-нибудь К1 КК1.1 и т.д. Потом отложил распечатанный лист и решил, потом додумаю. Ясно, что КИПовцу, на лету читающему схемы - это просто и привычно, но сам бы точно не взялся собирать. А вот когда на картинке я вижу модули, тогда просто берешь и соединяешь..... Вопрос по представленному шедевру. Что это, под верхним выключателем, подписанное "реле (контактор НЗ)"? Это магнитный пускатель насоса ж? Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 26.5.2016, 7:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Это или реле с использованием его трёх пар НЗ контактов, или контактор с НЗ ( а не как обычно НР(НО) контактами. В смысле надо или реле найти переменного тока с силовыми контактами НЗ на ток насоса, или контактор который при подаче на него напруги ( от сработавшего реле тока) размыкает( а не как чаще используется на замыкание) свои контакты. А когда выставленная задержка в твоём реле тока пройдёт оно выключиться и ток подастся на насос.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
надо или реле найти переменного тока с силовыми контактами НЗ на ток насоса, или контактор который при подаче на него напруги ( от сработавшего реле тока) размыкает( а не как чаще используется на замыкание) свои контакты. Задача усложняется поиском необычного, я б сказал, эксклюзивного контактора....Видимо, всё-таки легче какое-то промежуточное в схему засунуть, чем найти указанный тип контактора или реле на такие токи. ![]() ПС. А на нижнем квадратике в схеме, что такое висит на контакте 11? Ну, то есть там то ли Буква U нарисована, то ли цифра 4, то ли буква Ч. Чоэта? Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 26.5.2016, 9:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Хотя по моему я к ночи тоже перемудрил. Можно использовать и обычный пускатель ( контактор) с питанием через НЗ (11-10) , только само реле тока запитывается до контактора... Это к тому что твой заказанный девайс хоть и снабжён кривой схемой( может где-то в инете или кстати в наличии с ним имеется нормальная схема) но ведь сделан для людей
Это "Фи" т. е. фаза (питание) цепи управления контактора ( как и питание реле тока) берётся до управляемого контактора. Наскальная)) живопись по причине пишу не с компа и ноута а с андроида Как то так. Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 26.5.2016, 9:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|||
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
По заявкам трудящихся - квадратики
С промежуточным реле, как предлагал Олега, если в момент переключения токового реле контактор будет отлипать. Aleksandrspb, просто использовать функционал устройства можно, но тогда после каждого отключения нужно бежать и опять включать. К томуже, как по вашей схеме насос запустить? Сообщение отредактировал Pantryk - 27.5.2016, 16:15 |
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#57
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
По схеме насос запускается 3ф АВ. Насчёт повторного запуска почитав посты может ошибочно решил что реле тока имеет таймер времени после отключения(сработки) ... Как то же оно должно включаться? Если сбросом питания то добавить тамер с задержкой включения запитываемый 11-12НР реле тока у которого НЗ контакты в цепи питания реле тока.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Pantryk, а для чего "внеочередное (первоначальное) реле"? Ну, то есть, есть же кнопки "Старт", "Стоп"....... а это тогда что делает в схеме? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Остальное дело техники. В данном случае это самое важное. То, что на основе реле можно сделать и как режим выбрать уже обсудили. Цитата Насчёт повторного запуска почитав посты может ошибочно решил что реле тока имеет таймер времени после отключения(сработки) Может и имеет но это неявно. Поэтому если вы каким-тообразом это учли и применили, то требуется пояснение как имемнно. Просто подав питание в вашу схему двигатель не включится т.к. ток = 0 , следовательно реле недаст двигателю включится, ведь ток меньше заданного. Цитата для чего "внеочередное (первоначальное) Это не реле, а кнопка. После подачи питания в схему в автоматическом режиме, цикл начинается с выдержки 20 минут и только потом произойдет попытка пуска. Если вам надо включить двигатель сейчас и уйти, то нажатием на эту кнопку будет произведен пуск до окончания выдержки времени в 20 минут. Кнопки пуск и стоп работают только в ручном режиме. т.е. нажатие на них, при работе а автоматическом режиме ничего не даст. Выбор режима осуществляется переключателем SA1. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |