Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.5.2016 Пользователь №: 49229 ![]() |
Приветствую! Есть реле LE4S и вот такой мануал, из которго я не могу понять как правильно подключить к нему питание и электроприбор, буду очень признателен за помощь чайнику
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
питание подается на клеммы 2,7
сигнал на работу реле подается 3 запрещено одновременно подавать питание и сигнал СТАРТ для этой цели используется контакт реле выход : 8-5 - NC контакты 8-6 - NO контакты -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.5.2016 Пользователь №: 49229 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.5.2016 Пользователь №: 49229 ![]() |
moshkarow, к сожалению и моему стыду, вынужден еще раз обратиться за помошью. Подключил я питание на 2 и 7, подключил розетку на контакты 8 и 6, проигнорировав клемму 3(Старт). После настройки таймера в ответ тишина. Что я упустил? кроме нормального технического образования
Сообщение отредактировал rrrobert - 23.5.2016, 17:10 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
[b] проигнорировав клемму 3(Старт). С 2 берете + на контакт реле , после контакта реле + идет на 3 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
На клемму 2 подключить нуль,на клемму 7 -фазу. контакты 6-8 замыкающие.Подключить реле к сети. Выставить уставку времени. Через кнопку (перемычку) замкнуть контакты 2 и 3- команда Старт. Реле начнет отсчет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
8-6 это сухие контакты реле, кстати на ток 3А- что Вы в розетку будете включать? А что бы ток появился нужно в цепь контактов и розетки добавить ИП.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Да, если на розетку (220В) замкнуть контакты 6-8, им одназначно песец придет. Хорошо, что реле не сработало
![]() Сообщение отредактировал Uran - 23.5.2016, 18:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Через кнопку (перемычку) замкнуть контакты 2 и 3- команда Старт. Реле начнет отсчет. Через датчик запрещено одновременно подавать питание и сигнал СТАРТ -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Никто не говорит, что одновременно, включил реле, замкнул кнопку или перемычкой замкнул кратковременно контакты 2-3. если нет кнопки.
На 4 странице есть схема: Вход механического контакта. Только там кнопки неправильно нарисованы (размыкающие) вместо замыкающих. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Иван Васильевич? Мошкаров. Ловлю себя на мысли что все Ваши посты читаю голосом Яковлева ( мысленно).
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.5.2016 Пользователь №: 49229 ![]() |
Спасибо Вам, друзья, что помогаете мне из тьмы выбраться!
8-6 это сухие контакты реле, кстати на ток 3А- что Вы в розетку будете включать? А что бы ток появился нужно в цепь контактов и розетки добавить ИП. Я взял кабель 2x2.5, прикрутил вилку на питание таймера, в "свою" розетку с контактов 8-6 включал 60w лампочки. Все это через сетевой фильтр, надеясь на предохранители. Теперь, чтобы не схватить 3А в тело и ничего не сжечь, мне потребуется: -питание таймера так же остается от 220~ на 2-7 клеммы; -кнопка, кратковременно замыкающая 2-3 клеммы; -с контактов 8-6 подключить лампочку через реле?? к 220~, таймер срабатывает - лампочка светит, ничего не горит, все живые так?) Сообщение отредактировал rrrobert - 24.5.2016, 18:40 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |